Не вижу ничего в этом криминального. Правда если люминь 16мм2 то может серьезно прокусить...
При соединении СИП-ВВГ, зубцы в ВВГ входят примерно на 1мм.
M@STER написал :
Не вижу ничего в этом криминального. Правда если люминь 16мм2 то может серьезно прокусить...
При соединении СИП-ВВГ, зубцы в ВВГ входят примерно на 1мм.
Вроде как производитель снабдил данный зажим гайкой со срывной головкой, для более точного определения момента затяжки, тем более если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать, а ведь этого не происходит. Номинал зажимаего провода по производителю 1,5-16 и 16-35. У меня ПВ-1 6кв., АПВ-1 16 кв.
Orenburg1969 написал :
Для скорости монтажа или его качества?
В основном для безопасного и удобного подключения квартиры к стояку. А по качеству: луженая медь зажима ( ) наверное покруче металлического контакта ореха. Вопрос а зажимы какой ток выдерживают, а то производители не пишут, видимо стесняются.
services написал :
... а на них помойму написано, сечение точно помню есть, думаю они не глупые если отвод 10 квадрат, а на такие токи не расчитывают!
Не написано, причем разные производители, а сечение да есть, чечас поюзаю поиском сам, отпишусь. Да тоже думаю раз допускают подключение обьектов (домов), то и токи наверно должны быть соответствующие.
Вот нашел по ссылке тут немного другие данные но все равно тоже от 86А начинпется
Обозначение Сечение
магистрали (мм2) Сечение
ответвления (мм2) Максимальный ток (А)
Ну и есчо , с токами ясно влезет скока надо. да и по остальным параметрам тоже есть преимущества, да и для РЕНа сразу посажу на РЕН провод, а не под железную площадку на щите(ответвление орехом от нерезанного РЕН-провода. Бум ставить.
serks написал :
Вроде как производитель снабдил данный зажим гайкой со срывной головкой, для более точного определения момента затяжки, тем более если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать, а ведь этого не происходит. Номинал зажимаего провода по производителю 1,5-16 и 16-35. У меня ПВ-1 6кв., АПВ-1 16 кв.
Да это все верно, если зажимы будут энсто или любые другие брэнды. Но никак не наши и не китай, которые с легкостью перекусывают тонкие жилы.
В СИПе они какраз не перекусывают а вживляются между жилами и частично в сами жилы...
По току скажу что Р616 держат до 80-100А после могут поплыть. Сажать РЕН не стал-бы, иногда полезно сделать зачистку и протяжку контактов...
M@STER написал :
Да это все верно, если зажимы будут энсто или любые другие брэнды. В СИПе они какраз не перекусывают а вживляются между жилами и частично в сами жилы...
По току скажу что Р616 держат до 80-100А после могут поплыть. Сажать РЕН не стал-бы, иногда полезно сделать зачистку и протяжку контактов...
На сжиме написано simel поюзал поиском вроде как франция тико. СИП СИПОм но как бы есть сжимы да и на этих тоже нигде не написано что провод люминий многожильный, ведь есть и сжимы на люминий люминий, да и про этот негде производитель не пишет что люминий медь,а просто 1,5-16 и 16-35. Зачистка и протяжка контактов РЕНа весчь необходимая никто не спорит, но что то когтистых коллег делающих энту самую зачистку на опорах я как бы редко наблюдаю (СИП и ВЛИ синонимы-братья не находишь). Угу для ВЛИ какое там ПУЭ требует повторное заземление, но кто читает энту скучную книгу и озадачивает себя подобными несуразностями. Вон у Васи ваще все на скрутках держиться и ниче. Чай проклятые капиталисты не зря туда и смазку запихали. А так для профилактики схожу через месяц потрогую руками тепло не тепло. Да кстати стесняюсь спросить, а че взамен то предлягается, металлический орех или как бы без вариантов. Фодки пыльных орехов с этажных щитков будут, вот только кто им профилактику будет делать?
serks написал :
если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать
Прокалывающие сжимы можно подключать к проводам СИП в пролёте ВЛИ - а это от 25 кв.мм.
Все остальные "проколы" применимы только к проводам без механической нагрузки, как мне кажется.
alexposter написал :
стояки правда квадратов 35-50
[QUOTE=ВТБ!;2701996]
Прокалывающие сжимы можно подключать к проводам СИП в пролёте ВЛИ - а это от 25 кв.мм.
Все остальные "проколы" применимы только к проводам без механической нагрузки, как мне кажется.
[QUOTE]
Стояк все же наверное мех. нагрузку не несет ИХМО. Производитель как бы 16кв допускает для подключения. В общем подключил две кв. Будем посмотреть
Может стоило проэксперементировать на куске провода, а потом расковырять и посмотреть, что там произошло. Или дорого, а то я уж год как такими не пользовался.
MAVr 34 написал :
Может стоило проэксперементировать на куске провода, а потом расковырять и посмотреть, что там произошло. Или дорого, а то я уж год как такими не пользовался.
Сенкью, за подсказку. Дома где то кусок люминия валяется правда не 16 а больше, завтра послезавтра как будет время зажму вскрою че получилось отпишусь. Хм вопрос: при Союзе люминий моножила АПВ круглого (именно круглого) сечения последний квадрат какой был, а то я сечение моего не помню, бу мне тогда старший коллега говорил что это последний квадрат круглый дальше типа уже профильные