#2698555

Возможна ли установка сиповского зажима типа TYCO SIMEL EP 95-13 на этажные стояки типа АПВ-1 16 кв.

Присоединяюсь к вопросу, стояки правда квадратов 35-50. Интересует вопрос по причине отсутствия в нашей деревне зажимов типа "орех".

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Поднимал я как-то этот вопрос (). Правда, так и не применил.

Не вижу ничего в этом криминального. Правда если люминь 16мм2 то может серьезно прокусить...
При соединении СИП-ВВГ, зубцы в ВВГ входят примерно на 1мм.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

M@STER написал :
Не вижу ничего в этом криминального. Правда если люминь 16мм2 то может серьезно прокусить...
При соединении СИП-ВВГ, зубцы в ВВГ входят примерно на 1мм.

Вроде как производитель снабдил данный зажим гайкой со срывной головкой, для более точного определения момента затяжки, тем более если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать, а ведь этого не происходит. Номинал зажимаего провода по производителю 1,5-16 и 16-35. У меня ПВ-1 6кв., АПВ-1 16 кв.

serks написал :
Возможна ли установка сиповского зажима

Для скорости монтажа или его качества?

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Orenburg1969 написал :
Для скорости монтажа или его качества?

В основном для безопасного и удобного подключения квартиры к стояку. А по качеству: луженая медь зажима ( ) наверное покруче металлического контакта ореха. Вопрос а зажимы какой ток выдерживают, а то производители не пишут, видимо стесняются.

serks написал :
Вопрос а зажимы какой ток выдерживают, а то производители не пишут, видимо стесняются.

в наличие нету, а на них помойму написано, сечение точно помню есть, думаю они не глупые если отвод 10 квадрат, а на такие токи не расчитывают!

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

services написал :
... а на них помойму написано, сечение точно помню есть, думаю они не глупые если отвод 10 квадрат, а на такие токи не расчитывают!

Не написано, причем разные производители, а сечение да есть, чечас поюзаю поиском сам, отпишусь. Да тоже думаю раз допускают подключение обьектов (домов), то и токи наверно должны быть соответствующие.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

во нашел у скачанного пдф документа тусо

Одновременное подключение проводников: основного (СИП) и ответвляемого (кабель),
с прокалыванием изоляции

Сечение жил (мм^2) Обозначение для заказа Болт Момент Масса
СИП Кабель (однотипные)** затяжки (Нм) (кг/100 шт.)
16 - 95 1,5 - 10 EP95-13 1xM6 7 5,0
16 - 95 4 - 35 P2R- 95 (P2X-95, KZ2-95) 1xM8 11 12,0
25 - 95 25 - 95 P3X- 95 (KZ3-95) 1xM8 18 16,0
25 - 120 (150*) 120 - 240 DZ6-UL-F-SLO 1xM10 40 30,0
* может применяться с проводниками этого сечения, но допустимый ток соединителя Iмакс (300А согласно
HD626S1 часть 6Е) ниже допустимого для данного сечения.


вот и выбор есть!

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Вот нашел по ссылке тут немного другие данные но все равно тоже от 86А начинпется
Обозначение Сечение
магистрали (мм2) Сечение
ответвления (мм2) Максимальный ток (А)

TTD 041 FJ 6-35 1,5-10 86
TTD 051 FJ 16-95 1,5-10 86
TTD 101 FJ 6-54 (2,5)6-35 200
TTD 151 FJ 25-95 (2,5)6-35 200
TTD 171 FJ 25-120 (2,5)6-35 200
TTD 201 FJ 35-95 25-95 377
TTD 211 FJ 35-120 16-70 310
TTD 251 FJ 50-150 25-95 377
TTD 271 FJ 35-120 35-120 437
TTD 401 FJ 50-185 50-150 504
пока редактировал services, тоже дал эту ссыль

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Ну и есчо , с токами ясно влезет скока надо. да и по остальным параметрам тоже есть преимущества, да и для РЕНа сразу посажу на РЕН провод, а не под железную площадку на щите(ответвление орехом от нерезанного РЕН-провода. Бум ставить.

serks написал :
Вроде как производитель снабдил данный зажим гайкой со срывной головкой, для более точного определения момента затяжки, тем более если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать, а ведь этого не происходит. Номинал зажимаего провода по производителю 1,5-16 и 16-35. У меня ПВ-1 6кв., АПВ-1 16 кв.

Да это все верно, если зажимы будут энсто или любые другие брэнды. Но никак не наши и не китай, которые с легкостью перекусывают тонкие жилы.
В СИПе они какраз не перекусывают а вживляются между жилами и частично в сами жилы...
По току скажу что Р616 держат до 80-100А после могут поплыть. Сажать РЕН не стал-бы, иногда полезно сделать зачистку и протяжку контактов...

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

M@STER написал :
Да это все верно, если зажимы будут энсто или любые другие брэнды. В СИПе они какраз не перекусывают а вживляются между жилами и частично в сами жилы...
По току скажу что Р616 держат до 80-100А после могут поплыть. Сажать РЕН не стал-бы, иногда полезно сделать зачистку и протяжку контактов...

На сжиме написано simel поюзал поиском вроде как франция тико. СИП СИПОм но как бы есть сжимы да и на этих тоже нигде не написано что провод люминий многожильный, ведь есть и сжимы на люминий люминий, да и про этот негде производитель не пишет что люминий медь,а просто 1,5-16 и 16-35. Зачистка и протяжка контактов РЕНа весчь необходимая никто не спорит, но что то когтистых коллег делающих энту самую зачистку на опорах я как бы редко наблюдаю (СИП и ВЛИ синонимы-братья не находишь). Угу для ВЛИ какое там ПУЭ требует повторное заземление, но кто читает энту скучную книгу и озадачивает себя подобными несуразностями. Вон у Васи ваще все на скрутках держиться и ниче. Чай проклятые капиталисты не зря туда и смазку запихали. А так для профилактики схожу через месяц потрогую руками тепло не тепло. Да кстати стесняюсь спросить, а че взамен то предлягается, металлический орех или как бы без вариантов. Фодки пыльных орехов с этажных щитков будут, вот только кто им профилактику будет делать?

serks написал :
если так рассуждать, то по идее СИП они должны тогда ваще проводки перекусывать

Прокалывающие сжимы можно подключать к проводам СИП в пролёте ВЛИ - а это от 25 кв.мм.
Все остальные "проколы" применимы только к проводам без механической нагрузки, как мне кажется.

alexposter написал :
стояки правда квадратов 35-50

Вероятно, таким стоякам сжимы - как укус блохи.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

[QUOTE=ВТБ!;2701996]
Прокалывающие сжимы можно подключать к проводам СИП в пролёте ВЛИ - а это от 25 кв.мм.
Все остальные "проколы" применимы только к проводам без механической нагрузки, как мне кажется.
[QUOTE]
Стояк все же наверное мех. нагрузку не несет ИХМО. Производитель как бы 16кв допускает для подключения. В общем подключил две кв. Будем посмотреть

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

И болты до срыва затянули как на сипе?

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

MAVr 34 написал :
И болты до срыва затянули как на сипе?

Нет, но затянул, туго, до срыва как то побоялся, все же стояк, ежели че случится меня там размажут возмущенная толпа

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

кончится ремонт дам в обоих полную нагрузку,(одна без учета, с проточнком 5 квт.) возму клещи померяю токи, возму градусник

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

Может стоило проэксперементировать на куске провода, а потом расковырять и посмотреть, что там произошло. Или дорого, а то я уж год как такими не пользовался.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

MAVr 34 написал :
Может стоило проэксперементировать на куске провода, а потом расковырять и посмотреть, что там произошло. Или дорого, а то я уж год как такими не пользовался.

Сенкью, за подсказку. Дома где то кусок люминия валяется правда не 16 а больше, завтра послезавтра как будет время зажму вскрою че получилось отпишусь. Хм вопрос: при Союзе люминий моножила АПВ круглого (именно круглого) сечения последний квадрат какой был, а то я сечение моего не помню, бу мне тогда старший коллега говорил что это последний квадрат круглый дальше типа уже профильные