Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185
#2705103

Ситуация: есть влажное помещение, в котором надо повесить небольшой щит. Щит выбран во влагозащищенном исполнении IP65. Разводка в помещении выполнена кабелем ВВГп-нг (плоским).
Задача: организовать ввод плоского кабеля в щит, сохранив степень защиты не ниже IP65.

Что нашел из готового: две марки специальных кабельных вводов под плоский кабель. Одна из них только IP31, другая вроде влагозащищенная, но обе неизвестно где купить.

Что придумал "на коленке"
1) Обмотать кабель изолентой до получения круглого сечения. Сверху обтянуть термоусадкой для получения более ровной и гладкой поверхности и получившуюся конструкцию зажать в обычном кабельном вводе для круглого кабеля.

2) Использовать ввод для круглого кабеля, зажать ВВГп как он есть, сверху натянуть термоусадку, чтобы с одной стороны обжала кабель, с другой - корпус кабельного ввода.

3) Использовать ввод для круглого кабеля, зажать ВВГп как он есть, зазор заполнить герметиком.

Просьба подсказать нормальное технологическое решение или помочь выбрать из придуманных "наколенных".

Для информации: ввести в щит надо ВВГп 3х4, 3х2.5, 3х1.5.

Как вариант, можно попробовать так: взять трубку подходящего диаметра, чтобы в неё входил плотно кабель, продеть через кабель термокембрик(с клеем, немецкие очень хорошие), потом трубку, кембрик хорошенько завести на трубку, и всё это хорошо прогреть феном(монтажным)........а в сам сальник, зажать именно трубку!:yu
Наверное меня сейчас забросают помидорами

если ввода снизу, то ничего и выдумывать не надо..
есть кабельные ввода с уплотнителями из какого-то пористого и довольно толстого материала - типо пенополиэтилена - уплотнят и плоский кабель...

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Помните в руках ваш ВВГп. Часто удаётся ему придать круглое сечение, перераспределив жилы внутри изоляции.. Если не получается - ищите темроусадку КМ с клеевым подслоем, она намного толще обычной, и уже после усадки одной трубки на кабель будет почти круглой. Если этого будет мало - усадить и второй слой, но скорее всего хватит и одной.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Так, забавы ради: два сложенных вместе плоских кабеля в сечении дают квадрат, что уже ближе к кругу. Заводите парами!

Марсик написал :
Заводите парами!

А вот этого не надо делать.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

ВТБ! написал :
А вот этого не надо делать.

В пятом посте я сходу попросил не принимать сообщение особенно серьезно. Вижу главной преградой повреждение обоих кабелей, при оплавлении изоляции одного и них. Какие Вы еще видите неприятности, либо чем запрет регламентирован?

Марсик написал :
еще

IP65 может не получиться.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

ВТБ! написал :
А вот этого не надо делать.

Меж ними залить... чего-то залить... подходящего.

Netlog написал :
подходящего

Цэ два аш пять о аш?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

ВТБ! написал :
IP65 может не получиться.

Впрочем, как и с одним плоским кабелем.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Netlog написал :
чего-то залить

Решил похожую задачу так: в круглую переходную втулку залил термоклей термопистолетом хорошо прогретым. Внешняя изоляция сплавилась с термоклеем намертво, соответственно втулка тоже. Остается вопрос по герметизации втулки в месте ввода.

Марсик написал :
Заводите парами!

А это не смущает

Sergey N написал :
ввести в щит надо ВВГп 3х4, 3х2.5, 3х1.5.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

ionchik написал :
А это не смущает

Не-а. Если уж брать на вооружение предложенный вариант, эти три (если их всего три) кабеля сложить вместе и ввести в сальник, в который влезут. Повторюсь, идея спорная, ибо

ВТБ! написал :
IP65 может не получиться.

Как-то так:
Можно на выбор:
Вырубить нужный уплотнитель под имеющиеся сальники?
Совсем плохо..? - Просто резьбовой штуцер, с кабелем, залейте герметиком либо клей-расплавом.

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

Спасибо за советы!

4eh написал :
есть кабельные ввода с уплотнителями из какого-то пористого и довольно толстого материала - типо пенополиэтилена - уплотнят и плоский кабель...

Можно ссылку или какие-нибудь наводящие ключевые слова для поиска? А то по запросу "кабельный ввод с уплотнителями из пенополиэтилена" ничего внятного

Netlog написал :
Помните в руках ваш ВВГп.
Если не получается - ищите темроусадку КМ с клеевым подслоем

Помять и перераспределить жилы - первое что попробовал. Не вышло. То ли кабель такой, то ли руки слабоваты. А с термоусадкой в Новосибирске вообще беда. В известных мне местах ТУТнг и то не всегда есть. А про клеевые и прочий "нестандарт" вообще молчу.

ppkvin написал :
Решил похожую задачу так: в круглую переходную втулку залил термоклей термопистолетом хорошо прогретым. Внешняя изоляция сплавилась с термоклеем намертво, соответственно втулка тоже. Остается вопрос по герметизации втулки в месте ввода.

Что использовали в качестве втулки? Как повела себя изоляция при контакте с термоклеем? 200 градусов как-никак? Не поплыла? Втулки ИМХО можно герметизировать обычным вводом типа PG-XX.

ПPOPAБ написал :

Не совсем понял, как её применять. Какая-то оправка нужна, в которую её зажать вместе с продетым кабелем?

На данный момент с учетом скудноватого ассортимента сальников как таковых и термоусадки, склоняюсь к комбинации трубка ПВХ + PG-ХХ ввод + термоусадка + клей-герметик (вместо клеевого подслоя).

Sergey N написал :
Не совсем понял, как её применять. Какая-то оправка нужна, в которую её зажать вместе с продетым кабелем?

Вставить в отверстие указанного номинального диаметра и пропустить кабель сквозь этот ... резиновый предмет, проткнув его отверткой.

Sergey N написал :
Как повела себя изоляция при контакте с термоклеем? 200 градусов как-никак? Не поплыла?

Вполне себе выдерживает и большую температуру.

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

В итоге сделал так - продел кабель в отрезки пластиковой трубы 16мм и залил термоклеем. Трубу зажал в кабельном вводе MG-25. Кстати, по MG-25 спецификации нагло врут. Труба 16мм пролезла в кабельный ввод только после удаления уплотнительной резинки да и то сильно внатяг, хотя диаметр кабеля по спецификациям 13-18мм. В итоге тестовый образец из душа пополивал, вроде нормально. Оставил без резинки + все вводы расположил в нижней части щита.

Спасибо всем за рекомендации!

Sergey N написал :
Спасибо всем за рекомендации!