Прокоментируйте мою схему. Автоматические выключатели Merlin Gerin серии -ДОМОВОЙ уже имеються (16А и 20А). По квартире собираюсь использовать провод ВВГ 3*2,5 розетки и 3*1,5 свет, или лучше применить какойто другой провод. Какие УЗО и какой фирмы лучше поставить.

Шнайдеровский Домовой купили. Но спрашивать надо было раньше
Надо было приобретать номиналом 10А / 6А и 16А автоматы.
На схемке нарисуйте границу между этажным щитком и домашним и напишите расстояние между ними.

Как заметил вышеотписавшийся к сожалению номиналы автоматов у вас завышены, свет на узо необязательно, тем более нехорошо, что и свет и розетки одного помещения на одном узо. В случае неисправности розетки/электроприбора вы еще остаетесь и без света

Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А

От этажного щитка со счетчиком до квартирного щитка длина провода составит около 3,5 метра

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А

Ну и отлично! Осталось докупить необходимое количество С10, а имеющиеся С20 передарить, произведя при этом впечатление хорошего и щедрого человека.

как я понял на освещение ставить АВ 10А, на резетки АВ 16А, а в кухню на провод 3*4 АВ25А

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
а в кухню на провод 3*4 АВ25А

Что по нему будет питаться?

духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт

Каждому по кабелю 3х2.5, и вопрос закрыт.

еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

wlad2112 написал :
еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет

Лучше сразу фото. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат (в т.ч. автоматический выключатель), да.

В нашем доме 9 этажка стоит 1 автомат после счетчика на 32 А

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.

Марсик написал :
Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.

И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

web-rr написал :
И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.

Согласен.