УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А?
повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков
автомат на 63 А в этажном щитке и автомат 63 А в квартирном щитке будут отключаться одновременно. Лучше заменить автомат в квартирном щитке на разъединитель.
drdollar написал :
Как по мне, - замечательный щиток.
Вот только варочная у Вас газовая? Если нет - то напишите мощность (и замените кабель на 6 мм.кв.).
П.С.
а что, духовки у Вас 2?
шина (гребенка) торчит
а где шина РЕ?
Варочная с духовкой - электро - 8 КВт. Микроволновка с функцией духовки .
Правильно ли я использовал шину? Она мне показалась какой-то тонкой (написано было 10мм).
PE будут снизу и сверху щитка - они там видны на 2 фотке. Или я что-то недонял?
УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А?
повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков
автомат на 63 А в этажном щитке и автомат 63 А в квартирном щитке будут отключаться одновременно. Лучше заменить автомат в квартирном щитке на разъединитель.
Тут мои познания слабоваты. Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так? Если не так то как поменять схему?
Я тоже об этом думал. Но к тому времени уже были куплены автоматы - я их и поставил. Я надеюсь что для обычной квартиры я ни когда не выберу 63 А.
romapres, Когда эти каракули на корпусах аппаратов прикроете фальшпанелью, о назначении приборов придётся только гадать. Распечатайте бирки, "заламинируйте" их с двух сторон скотчем и приклейте на что-то типа "Момента" под клювиками. Будет намного удобнее в обслуживании.
romapres написал :
Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так? Если не так то как поменять схему?
Представьте себе такой невероятный случай - замыкание в щитке (соседи водой залили или мышки балуются - мало ли чего бывает). УЗО ваше выйдет из строя и ни вышестоящий автомат (у него номинал на больший ток рассчитан, на который УЗО не рассчитано) ни, тем более нижестоящие - они вообще не при делах останутся...
Поэтому решение простое:
либо все УЗО на 63 А ставите (диффавтоматам пофиг - они сами себе защита от сверхтоков),
либо добавляете для УЗО на 16 и на 40 А соответствующие вышестоящие автоматы. Вполне подойдут однополюсные.
тогда будет идеально. Если исключить возможность КЗ в щитке, то можно и так оставить. Вероятность-то не велика, но существует.
romapres написал :
До УЗО разводка проводом 10 мм
После УЗО я разводку сделал проводом 6 мм. Это нормально?
Не совсем логично, но в вашем случае вполне приемлемо.
Kvost написал :
Розетки и освещение в сортирах защитить УЗО 16/25А 10мА.
вредный () и бесполезный (с учётом того, что 10 мА фактически ничем не лучше, чем 30 мА) совет.
Kvost написал :
Духовку на отдельную линию 3х2,5мм² под АВ 16А
Варочную панель - 3х6мм² под АВ 32А
Это если они независимого подключения. В любом случае, плиту лучше включать через диффзащиту 30 мА (УЗО или диффавтомат). Плита не менее опасна, чем стиральная машина в плане поражения электрическим током.
Для обычной плиты реальная максимальная мощность - 5-6 кВт (27 А), поэтому в принципе, диффавтомат 32А/30мА - оптимальный вариант.
не, у меня и телека-то нету...
вернее, на кухне и в соседней комнате есть, но я эту дрянь не смотрю.
А ещё я такие объекты проектирую, что в результате выхода из строя оборудования спроектированного мною щитка могут возникнуть многомиллионные потери. Поэтому научился делать на совесть, не надеясь на авось.
ну и что автор потеряет, даже в случае невероятной истории про мышь, которая в щите, между УЗО и автоматом, перемкнет провода, и невероятным образом выделит на себе несколько киловатт мощности в течении нескольких минут?
рассмотрим менее эпический вариант развития событий - соседи сверху затопили ваш щиток.
УЗО превратилось в кипятильник и паникадило... оно вам надо?
Да и надоело уже обсуждать этот вопрос и постоянно тыкать на это пальцем.
Неужели сложно придерживаться простейшего правила - УЗО под защитой вышестоящего автомата - это намного усложнит и удорожает щиток?
ага, типа вышестоящий автомат в этом случае убережет УЗО от попадания воды? после такого "дождичка" вся начинка должна отправляться в утиль...
единственный вариант реально перегрузить, это бездумно добавить линий на слабое УЗО (защита от дурака) но и в этом случае УЗО может не спасти вышестоящий автомат, его ведь тоже могут поменять на больший...
romapres написал :
Место у меня есть - поставлю автомат перед УЗО. Нужно защищать и фазу и 0 или достаточно только фазу?
Ставьте вводный автомат двухполюсный вровень или на 1 ступень ниже "минимально-амперного" используемого УЗО и не ввязывайтесь в эти баталии, а лучше - все УЗО покупайте на 63/..., а на С/У ставьте ДА и все дела.
УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А?
повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков
Вводной автомат защитит от тока короткого замыкания УЗО любого номинала. Вот по защите от кз УЗО Леграна. Там сначала предохранители класса gG, потом автоматы производства Легран (DX и прочие).
Такая же информация есть по защите УЗО Шнейдера (каталог Акти9, страница 110: условный номинальный ток кз равен току отключения автоматического выключателя iC60).
romapres написал :
Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так?
Да, это защита от токов перегрузки. Только у Вас в одном месте сумма автоматов (16+16+6+6=44А) больше номинала УЗО (40А).
Alexiy написал :
Ага. Специально для непонятливых последовательность установки в схеме предохранителя и УЗО нарисовали:
Это намёк, что я непонятливый?
Для шибко понятливых поясню, что эта последовательность нарисована в разделе "защита от короткого замыкания", а не от перегрузки.
romapres написал :
Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.
Если заказчик идёт на это с открытими глазами, то пусть будет.
Alexiy написал :
то есть, для защиты от перегрузки надо наоборот подключать?
Я не говорил, что надо. Но можно.
Alexiy написал :
А как быть, если надо и от КЗ и от перегрузки защититься?
Если есть автоматы до и после УЗО, то можно разнести в пространстве функцию защиты от кз и перегрузки. Только в этом случае сечение провода от верхнего автомата до УЗО нужно выбирать не только по нагрузке, но и по току кз. Например: вводной автомат 63А, ниже УЗО 25А, ниже два автомата по 10А. Провод от автомата 63А до УЗО 25А берём толстым, чтобы выдержал кз (а не тонким, чтобы выдержал 20А нагрузки).
Юрка написал :
сечение провода от верхнего автомата до УЗО нужно выбирать не только по нагрузке, но и по току кз.
А после УЗО (между УЗО и групповым автоматом замыкание невозможно? Например, через тело той же крыски с током КЗ 50-100 А, при котором магнитный расцепитель вышестоящего автомата не сработает, а контакты УЗО подохнут?
Уважаемые специалисты, правильно ли я понял вашу переписку:
1) нужно ограничить ток после УЗО. Для этого ставим на каждую линию автоматы в сумме не более этого УЗО. Так я и сделал.
2) нужно защитить УЗО от КЗ. Для этого провод между УЗО и выше стоящим автоматом должен выдерживать ток отключения этого автомата. У меня до всех УЗО - 10 мм. УЗО само выдерживает ток КЗ до 60 А. То есть ни чего дополнительного делать не нужно
Alexiy написал :
Это условие гарантированной защиты самого УЗО от сверхтоков.
Для защиты от сверхтоков при перегрузке достаточно и нижестоящих автоматов, а при токах КЗ номинал вышестоящего автомата мало что изменит - в новостройке с её электросетью не изменит вообще ничего.
а при дуговом КЗ или при замыкании через тело мышки? Не всегда КЗ металлическое. Автомат с завышенным номиналом может и не отключить его в течение длительного времени
Alexiy написал :
а при дуговом КЗ или при замыкании через тело мышки? Не всегда КЗ металлическое. Автомат с завышенным номиналом может и не отключить его в течение длительного времени
ГОСТ Р 50807-95:> 4.3.2 Номинальный условный ток короткого замыкания Inc.
Указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Под заданными условиями эксплуатации понимают условия, приведенные в 8.11.2.1.2. Необходимо учитывать, что воздействия тока короткого замыкания на УЗО — Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, могут изменяться в широких пределах в зависимости от индивидуальных особенностей устройства защиты, даже если они укладываются в предписанную стандартами его рабочую зону, а также в зависимости от момента (фазы) возникновения короткого замыкания, который является случайной величиной. Изготовитель обязан обеспечить эффективность координации характеристик в условиях наиболее неблагоприятных воздействий на УЗО — Д. Комплект, состоящий из УЗО — Д и указанного устройства защиты от коротких замыканий, должен выдерживать воздействие любых токов короткого замыкания, не превышающих указанное значение.
ГОСТ Р 51326-1-99:[QUOTE]5.4. Согласование с устройствами защиты от короткого замыкания (ПЗУ)
5.4.1. Общие положения
Alexiy написал :
И где в ваших цитатах указано, что автомат защищает вышестоящее УЗО?
В моих цитатах речь идёт коротком замыкании, защиту от которого обеспечивает вышестоящий автомат. А ваше недоумение относится к защите нижестоящими автоматами при перегрузке. Это значит, что мышка сдохла не только в прямом смысле, но и фигурально, как аргумент?
Alexiy написал :
Везде имеется в виду защита от сверхтоков вышестоящим автоматом.
Нет. ГОСТ Р 50807-95 говорит лишь о последовательной установке защитного автомата:> 2.4.6 Устройство защиты от сверхтоков— устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО — Д с целью защиты от сверхтоков.
2.4.7 Устройство защиты от перегрузки— устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО — Д с целью защиты от перегрузки.
2.4.8 Устройство защиты от короткого замыкания — устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО — Д с целью защиты от токов короткого замыкания.
Alexiy написал :
Хорошо. Ток через мышь 50 А - это КЗ или пререгрузка для автомата номиналом 40 А и для УЗО 16 А?
Хорошо. Вот из учебно-справочного пособия Научно-методического центра проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (НМЦ ПЭУ МЭИ). Там УЗО 16А 10мА (крайнее справа), а сверху автомат 40А.
romapres написал :
Если есть какие-то косяки - подскажите
Внутренний межблочный монтаж надо было развести за DIN-рейками, а все подключаемые групповые линии проложить по периметру щитка до места назначения, включая и РЕ. Разделывать все кабели надо сразу при вводе в бокс.
В таком большом запасе ввода нет никакой необходимости.
romapres написал :
места слева и справа для протяжки проводов практически нет.
Более, чем достаточно.
romapres написал :
Мне проще было протянуть кабель в оплетке - места хватает
Если бы вы установили в уже подготовленную нишу собранный и смонтированный щит в более подходящих для этого условиях, чем на стене, то в простоте и необходимости протяжки кабелей под DIN-рейками я бы засомневался.
romapres написал :
Провод замурован в стене, я решил сделать с запасом.