Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780
#2737074

На кухне будет ввод проводом 2,5 кв и потребители:

  • электродуховка 3800 Вт
  • водогрей 1600 Вт
  • ПММ 2000 Вт
  • СМ 2200 Вт
  • чайник 2500 Вт
  • СВЧ 900 Вт
  • всякая мелочь

Предполагаю сгруппировать так:

  • электродуховка, автомат 16А
  • водогрей, автомат 10А
  • ПММ + СМ, автомат 16А
  • остальное, автомат 16А

Правильно ли это?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

холодильника не будет?
16А духовку 3800 Вт (17 А) может и не потянуть в продолжительном режиме... А может и потянет, если не более часа непрерывно использовать
если ПММ + СМ начнут одновременно воду греть, то получим ток почти 20 А - тоже абсолютно не факт, что успеют нагреть свою воду, прежде чем автомат отключится
холодильник + СВЧ + чайник - обычно проблем не вызывает, хотя тоже близко к номиналу автомата.

Короче, всё на грани перегрузки будет работать. Правильно ли это?
В принципе, у многих так и работает...

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ИС-X,

ИС-X написал :
На кухне будет ввод проводом 2,5 кв

Уточните: В кухню будет проложен единственный ввод (провод) 2.5 мм кв?
Где конкретно Вы собираетесь группировать перечисленные нагрузки?

какая то ерунда написано, предположим вы включили духовку-жарите, тут водонагреватель включился сам и все погасло? 1 кабель 2,5 квадрата это максимум автомат 20 ампер в щите куда он будет подключен. На ввод 3*6 квмм денег не хватило?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Уточняю:
Кроме штатной кухонной проводки 1,5 кв. (холодильник, телевизор и пр.) проложен кабель реальных 2,5-3 кв (хотя написано на нем 4,0 кв., так сейчас дурят). Кабель защищен автоматом С40А, сидящим в этажном щитке.
На кухне будет бокс с 4-мя автоматами для распределения потребителей.

Добавлю: N и Pe совмещены в этажном щите.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Anat78 написал :
2,5 квадрата это максимум автомат 20 ампер в щите

Реальные 2,5 кв меди свободно держат 30А длительно, тем более при открытой проводке.

ИС-X написал :
Реальные 2,5 кв меди свободно держат 30А длительно, тем более при открытой проводке.

Вообще то, навряд ли у вас выполнена проводка открытым методом. ( при проходе через стену кабелем, более 10 см, проводка считается проложенной в трубе). Смотрите таблицу
. Для провода 2,5 мм2 =25 ампер.

ИС-X написал :
Уточняю:
Кроме штатной кухонной проводки 1,5 кв. (холодильник, телевизор и пр.) проложен кабель реальных 2,5-3 кв (хотя написано на нем 4,0 кв., так сейчас дурят). Кабель защищен автоматом С40А, сидящим в этажном щитке.
На кухне будет бокс с 4-мя автоматами для распределения потребителей.

Добавлю: N и Pe совмещены в этажном щите.

Абалдеть...значит что имеем в реальности: 1 ( один) вводной кабель 2,5 мм 2 приходящий на кухню. Должен стоять максимально 25 А автомат на него ( смотрите таблицу ). И вы ещё собираетесь на него навесить всю перечисленную вами нагрузку?!

Даже если у вас кабель 4 мм2, то автомат максимально=32 А.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Комментатор написал :
навряд ли у вас выполнена проводка открытым методом

Именно так, дополнительный кабель 2,5 кв. открытый. Его я протянул еще лет 20 назад советской медью, так, на всякий случай (нынче подобный преподносят как 4,0 кв., но на него свободно одевается синий наконечник). Сейчас этот случай наступил в связи с обновлением кухни, поменять кабель на более мощный уже нет технической возможности.
К слову, водогрей, чайник, СМ и СВЧ долго и успешно питались и от штатной проводки в 1,5 кв, как и у многих . Ну, бывали случаи вышибания штатного автомата 16А

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ИС-X написал :
случаи вышибания штатного автомата 16А

может у вас автомат полудохлый и просто не срабатывал даже при двойной-тройной нагрузке?

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Alexiy написал :
полудохлый

Ну да, черный такой, советский Вышибало, если включать все одновременно, но такие случаи были редки.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А поставите нормальный автомат С16 и замучаетесь его взводить без конца...

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

ИС-X написал :
дополнительный кабель 2,5 кв. открытый. Его я протянул еще лет 20 назад советской медью, так, на всякий случай (нынче подобный преподносят как 4,0 кв.

Так 2.5 или 4?
Предлагаю измерить диаметр.
Штанген-циркуль есть?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Alexiy,

Alexiy написал :
поставите нормальный автомат С16 и замучаетесь его взводить без конца...

Вроде как я понял, что ТС собирается все собрать по уму и использовать новый-старый ввод 2.5-4? и перекинуть туда часть мощных потребителей.