поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как?? и какой должен быть вводной кабель??? спасибо.

Номинал кабелей, автоматов, плиз.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

kasim006 написал :
проблема в кабеле или как?

В высоком сопротивлении жил кабеля
либо в низком сопротивлении изоляции кабеля
либо в высоком сопротивлении на клемме подключения кабеля

провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).



какой номинал?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

нагрузку не больше 2.5 квт. если больше сгорите

kasim006 написал :
поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как??

Нужна основная информация.
1-сколько лет дому
2-делался ли капитальный ремонт стояков
3-фото квартирного щита (приоритет, иногда его и достаточно)
4-какую информацию дают представители обслуживающей организации

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять

kasim006 написал :
поменял проводку в квартире,

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).

витаон написал :
КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять

То, что такое менять это понятно. Информация больно уж интересная.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

я сомневаюсь что тс потребляет меньше 3 квт. вот оттуда ноги и растут. + плохой контакт на клемах счетчика 100%

Проблема в другом. Еще в начале 2000г. говорил, что запад решил развалить наше государство из нутрии. Зная состояние электрооборудования, нас завалили мощной бытовой техникой. После 2004 г. массово вошли в моду водонагреватели. В настоящие время переложение капитальных ремонтов на плечи квартиросъемщиков, окончательно ставит крест на безопасной эксплуатации электрооборудования многоквартирных жилых домов. Осталось дождаться окончания приватизации и можно ставить жирный крест. Купить чайник не проблема. Вода закипела, бытовой техники в подъезде НЕТ!

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

да нет,у нас вроде инормы ввели в нулевых- что менее 35 кв мм --медь... в строительствах.

Уважаемый ТС,
Ваш вводный кабель, как выше уже намекали не выдерживает той нагрузки, которую Вы от него требуете. Кроме того, скорее всего срок его эксплуатации безнадежно истек, что только увеличивает проблему.

Если Ваши соседи адекватные и умеренно платежеспособные товарищи, попробуйте убедить их скинутся (средствами и подписями) и заменить вводный кабель аж до... где у Вас там ввод в дом.

нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов

kasim006 написал :
ок 4 или 6 кв

kasim006 написал :
кабель тоже старый, алюминевый


Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика.(всё что на нём видно).

ваши слова

kasim006 написал :
нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов

Вот и говорю что интересная ситуация. Нужно фото.

ТС, а чем Вы разводку по квартире сделали?

по квартире 2*2,5 медь на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .

Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего
А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.

П.С.

kasim006 написал :
эл. плите и эл.водогее

Вы еще не догадались ответ на

kasim006 написал :
горит вводной кабель

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

kasim006 написал :
горит вводной кабель

kasim006 написал :
проблема в кабеле или как??

kasim006 написал :
кабель тоже старый, алюминевый,

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика

kasim006 написал :
на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .

Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан...
Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...

Alex___dr написал :
Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан...
Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...

какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь

drdollar написал :
Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего
А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.

П.С.

Вы еще не догадались ответ на

ну нет в доме земли чё я могу сделать?? зачем мне тогда 3*2,5??

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

ВАМ про это и талдычат

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

kasim006 написал :
какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь

Тот самый алюминий на вводе... Который горит... И о котором Вы сообщили, что его сечение 2,5мм2... Что эквивалентно 1,5мм2 меди...

кто Вам сказал что ПВС ??? ВВГ КОНЕЧНО!!!

ТС, у Вас нагрузка плиты идет на кабель плиты. Бойлера - на бойлер. Света - на осветительный кабель и т.д.
НО, ВСЕ эти нагрузки суммируются на Вашем старом алюминиевом огрызке не вводе.

А АЛ 2,5 мм.кв., как Вам выше ответили выдерживает нагрузку 1,5 меди (то есть условно пригоден разве что для осветительных приборов).
Если помните закон Ома - чем меньше сечение - тем больше сопротивление. Если разбирали утюг - помните, что чем больше сопротивление - больше нагрев. Чем больше нагрев - тем меньше твердость. Кроме того АЛ обладает т.н. "текучестью" - то есть из ала металлического превращается в оксид ала, что ещё больше увеличивает нагрев и т.д.

Что делать?

  1. Максимально выкинуть огрызок, заменив его на ПВ-1 10 мм.кв. либо ВВГнг-LS.
  2. Выкинуть старое убожище и поставить АВ 32А при этом пользоваться приборами поочередно.
  3. Из разряда глупости, но все же - обеспечить обдув ал-провода

повторяю, входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет) а после счётчика новая медь ВВГ 2*2,5 (кроме мощных потребителей) дымит люминь, спросил чё делать конкретно в моей ситуации, фото выложить не могу, шнурок от фотика не дома.

kasim006,
Вам на каком языке пишут???

drdollar написал :
Что делать?

  1. Максимально выкинуть огрызок, заменив его на ПВ-1 10 мм.кв. либо ВВГнг-LS.
  2. Выкинуть старое убожище и поставить АВ 32А при этом пользоваться приборами поочередно.
  3. Из разряда глупости, но все же - обеспечить обдув ал-провода

если плита позволяет, - снизить АВ до С25

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).

так сколько квадратов

спасибо понял.буду менять вход

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

чем запитан весь именно ВЕСЬ щит от счетчика до первого автомата в щите?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

C2h5-OH,

Что на входе? ТС вроде как обозначил, что

kasim006 написал :
входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет)

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

а что тагда значит "после счетчика - новая медь кроме мощьных потребителей?" или таки счетчик в щит перенесли? у меня обычно от счетчика и идет вводной провод на квартиру- до вводного автомата в щите.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

CTA написал :
Что на входе? ТС вроде как обозначил, что

А это о чём?

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

бывают квартиры в старом фонде счётчики стоят прямо в квартирах

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Тема называется " Горит вводной кабель", какой смысл обсуждать, что подключено потом?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

это попытка выяснить какой естьт вводной кабель-- до счетчика,или от счетчика к щитку ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kasim006 написал :
повторяю, входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет) а после счётчика новая медь ВВГ 2*2,5

Новую медь двухжильную тоже выкидывайте - нужна трёхжильная.

интересный тут диалог складывается ))))))

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Russo написал :
интересный тут диалог складывается ))))))

Это наверное про

C2h5-OH написал :
это попытка выяснить какой естьт вводной кабель-- до счетчика,или от счетчика к щитку ...

При этом, как пишет в заголовке ТС, "Горит вводной кабель"

avmal написал :
Новую медь двухжильную тоже выкидывайте - нужна трёхжильная.

Читайте полностью тему:земли нет и не предвидется((((((((((( за чем 3 жылы??? для лишних расходов????

Почему Вы решили, что не предвидится?
Российские Пуэ предписывают при реконструкции класть трехжильный даже без "земли" - зазор на будущее

счётчик стоит в квартире, предыдущим хозяином он был обьеденён с автоматом и пемещён на кышку деревяного яшичка, в котором соеденяются все провода с счётчиком.

drdollar написал :
Почему Вы решили, что не предвидится?
Российские Пуэ предписывают при реконструкции класть трехжильный даже без "земли" - зазор на будущее

мне всё равно чё там Пуэ хочет, я в Абхазии живу.))

хм... Чернигов вечером переехал в Абхазию? Во народное добро мое раздают
Звоните в электрокомпанию - они спишут Ваши показания - скрутите голову старым проводам и/или счетчику - замените аж в общедомовой стояк ПВ-1 10мм. - опять позвоните - они опломбируют.
Если в стояке нормальный кабель (сечение) - сможете поставить АВ 40 вводный

drdollar написал :
помните, что чем больше сопротивление - больше нагрев.

Или имелось в виду, переходное сопротивление.......хотя вроде про утюг речь шла!?

я так не совсем удачно закон Дж-Ленца вспомнил (в утюге нихром с большим удельным сопротивлением и силой тока) - вот он того и греется. А дальше - как Вы написали - при плохом контакте возникает/увеличивается переходное сопр. И при запитке электроплиты через 30-летний окислившийся люмень на ржавых контактах этот оксид люменя также будет греться.

drdollar написал :
хм... Чернигов вечером переехал в Абхазию? Во народное добро мое раздают
Звоните в электрокомпанию - они спишут Ваши показания - скрутите голову старым проводам и/или счетчику - замените аж в общедомовой стояк ПВ-1 10мм. - опять позвоните - они опломбируют.
Если в стояке нормальный кабель (сечение) - сможете поставить АВ 40 вводный

эт я жил в Чернигове,а щас в Абхазии живу. Да и эл.компания тут такая что можно делать что хочешь им пофигу, а уж электрика дождаться..... воще чудо. так что придётся всё самому.((((

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

kasim006 написал :
мне всё равно чё там Пуэ хочет, я в Абхазии живу.))

Заметно Только у Вас, цитирую: "водогей" висит.

kasim006 написал :
мне всё равно чё там Пуэ хочет, я в Абхазии живу.))

Тогда пусть Горит! Лучше с феерверком - как никак новый год скоро...

Не лезь в етажный щит а то потом и по судам затаскают и мало не покажется.