Здравствуйте.Помогите решить вопрос: реально ли протянуть «ВВГ –П» 3х4 кв.мм. в гофру 16 мм, длина гофры 4 метра, имеются 4 изгиба. Идея, наверное, больше из раздела фантастики, хотя может, есть какие секреты?
Думаю снять внешнюю изоляцию с кабеля и просунуть нуль, фазу, заземление пучком, но можно ли так делать?
sawka написал :
реально ли протянуть «ВВГ–П» 3х4 кв.мм. в гофру 16 мм, длина гофры 4 метра, имеются 4 изгиба. Идея, наверное, больше из раздела фантастики, хотя может, есть какие секреты?
Думаю снять внешнюю изоляцию с кабеля и просунуть нуль, фазу, заземление пучком, но можно ли так делать?
У гофры 16 - это внешний диаметр, внутренний - миллиметров 11. У плоского ВВГ 3х4 ширина миллиметров 13-14
В 16-ю гофру круглый 3х4 лезет на пределе, так, что 4 метра не всегда реально протолкать. Лучше всего купить кусок круглого ВВГ. Или гофры 20-ки..25-ки.
Располосовывать жилы? Nexans, кажется, продаёт гофру, набитую такими жилами уже с завода, ну, не совсем отдельными, а склеенными между собой, но, что важно без внешней оболочки.
И что вы про изгибы упоминаете? Гофра уже проложена и закреплена? Тогда вы и очищенные жилы не просунете.
всем спасибо за советы!
Ещё хотел бы узнать: лучше протяжку заменить на нейлоновую (сейчас в гофре металлическая струна) или вид протяжки особой роли не играет?
А на Украине какая то особая мода наверное. И в интернете ролики - тянут отдельные жилы проводов и тут советуют... А почему кабель в двойной изоляции нельзя тянуть? Потому что гофра мала? А сделать это заранее и гофру можно было взять больше!
web-rr написал :
А на Украине какая то особая мода наверное. И в интернете ролики - тянут отдельные жилы проводов и тут советуют... А почему кабель в двойной изоляции нельзя тянуть? Потому что гофра мала? А сделать это заранее и гофру можно было взять больше!
Но-но, ничего я такого не советовал Наоборот - купить нормальную гофру
Однако на производстве иной раз приходится протягивать в старые замурованные в бетонном полу металические трубы. Повороты конечно тоже присутствуют.Нюансы следующие, на кабеле в месте крепления к тросику делается плавный переход при помощи изоленты или чем получится.При малейшем закливании не просто тянем, а понемногу шаг вперед и два назад.Неплохо намазать чем либо скользким от мыла до простого литола.Без фанатизьма конечно.
электрикваня написал :
на производстве иной раз приходится протягивать в старые замурованные в бетонном полу металические трубы
На производстве металлические трубы для того и закладываются в полу, чтобы можно было всегда что-то убавлять-прибавлять. Особенно это касается слаботочки. Но сравнивать металлические трубы или даже гладкие ПВХ-трубы с "гофрой", по меньшей мере, не гуманно.