Добрый день.

Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме.
Планируем сделать разводку по следующец схеме:

От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают?
От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?)
От узо к автоматам 6мм2.
От автоматов:

  • до розеток NYM 3х2,5 мм2
  • на свет NYM 3х1,5 мм2
  • на варочную поверхность 3х6 мм2.

Кроме того уже имеется в наличии:

  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА
    может можно гдето использовать в схеме?

Зарание спасибо за критику и предложения.

нижнее узо не имеет защиты по сверхтоку
оставьте на нем одну нагрузку, а для второй поставьте отдельно узо на 10мА, коли есть такое в наличии

имеется в виду что в СУ сумма токов автоматов = 26А а узо расчитано только на 25, правильно?
Надо заменить УЗО на 32А 10мА?

Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

DmitryM написал :
От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить?

10 мм2 ? Зачем?

DmitryM, 32А 10мА не существует, только 2 отдельно ставить

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
Планируем сделать разводку по следующец схеме:

Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.

DmitryM написал :
От щитка пойдет провод 3х10мм2.

А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?

DmitryM написал :
Кроме того уже имеется в наличии:

  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА
    может можно гдето использовать в схеме?

Дифф поставьте на варочную, а УЗО на розетки санузла. Освещение санузла перенесите под общее УЗО освещения.

DmitryM написал :
Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?

Все УЗО поставьте 63А 30мА кроме санузла.

avmal написал :
А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?

Выделенная мощность на квартиру 7 кВт, сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А, чтобы у жэковских электриков вопросов не было.

avmal написал :
Дифф поставьте на варочную,

После дифа автомат на 32А оставлять?

Вот что получается:

CTA написал :
10 мм2 ? Зачем?

как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2, а 32А только 6мм2. или я не прав?

avmal написал :
Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.

Спасибо, учту.

А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?

на вводе в квартиру с электроплитой маловато 40А

  1. какая у Вас мощность варочной?
  2. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
  3. после дифа АВ не надо
  4. влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
  5. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А

Так и ставьте 50А. Зачем себе мощность урезать?

DmitryM написал :
После дифа автомат на 32А оставлять?

Нет.

DmitryM написал :
как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2

10мм2 прекрасно защищает автомат 50А.

DmitryM написал :
А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?

Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.

drdollar написал :
влезет ли в счетчик 10 кв?

Моножила до 25 квадратов включительно.

avmal написал :
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.

А можно ПВ-3 класть в коробе?
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?

По схеме, получилась так:

drdollar написал :

  1. какая у Вас мощность варочной?

7 кВт.

drdollar написал :

  1. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?

7кВт. Увеличить возможно но за очень большие деньги. пока в этом потребности нет.

drdollar написал :

  1. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.

Гребенки планировал с самого начала. По поводу ПВ-3 с НШВИ - спасибо за подсказку. Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).

DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
А можно ПВ-3 класть в коробе?

Можно.

DmitryM написал :
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?

Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.

DmitryM написал :
Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).

--->

avmal написал :
Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.

DmitryM написал :
7кВт.

При включении на полн. мощность варочной либо 50% варочной + другие мощные потребители рискуете остаться без света по всей квартире Замените Диф. варочной на ДА 25/0,03 если перед счетчиком у Вас АВ 32 либо на ДA 32/0,03 если перед счетчиком АВ 50.

Уважаемые профи, поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?

mpei написал :
DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала

Дом изначально с электроплитами. Вся разводка в доме - алюминий.
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Попрошу тестя сделать фото щитка на лестничной клетке (это для него я тут вопросы задаю).

У себя тоже проверил, по договору выдеденная мощность на квартиру - 7 кВт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

drdollar написал :
поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?

Не имеет смысла. Последняя приведённая схема вполне логична, работоспособна и ничего менять в ней я бы не стал.

DmitryM написал :
Недавно была замена электропроводки в стояках.

Если были реконструированы стояки, то там должно стоять УЗО или диффавтомат., а перед счётчиком автомат или рубильник с необходимыми номиналами, которые лучше не трогать. Возможно, что после фотографии этажного щита можно будет посоветовать на вводе квартирного щита поставить не автомат, а выключатель нагрузки 63А.

Вот фото этажного щитка.
На квартиру (№412, группа автоматов слева) стоит УЗО 40А 30 мА. Под ним 4 АВ: 40А + 25А + 16А + 16А.

Узо у вас не 40, а 32А и 30мА

mpei написал :
Узо у вас не 40, а 32А и 30мА

Точно, спасибо.

Съездил вчера к родне, посмотрел сам в щиток - вроде все логично, но не понятно куда и откуда идут провода (все собрано в пучок).
От магистральных проводов (между этажами, дом 12 этажный):

  • белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.
  • синий магистральный - от него отходят 4 провода
  • белый магистральный - от него отходят 4 провода
    Все провода отходящие от магистральных - синего цвета.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DmitryM написал :

  • белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.

предположительно PE

DmitryM написал :

  • синий магистральный - от него отходят 4 провода

предположительно N

DmitryM написал :

  • белый магистральный - от него отходят 4 провода

предположительно L

Alexiy написал :
предположительно PE

Я тоже так решил.
Но под болты на планке также прикручены алюминиевые провода (в квартире старая проводка и земли нигде нет и не было). Получается что это нули из квартир?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DmitryM написал :
это нули из квартир?

да. чёрти-что.

УЗО 63А 30мА на розетки в комнатах и кухне планирую поставить Тип А, а на свет Тип АС.
Правильно?

И так, продолжение.
Все куплено.
Окончательная схема щитка:
Начат монтаж щитка.

Что сделано неправильно?
Пока начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку? (как на посленднем фото).
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть (предпочел бы отсюда) или так же как и ноль от последнего узо?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?

Вполне достаточно ПВ-3 6,0.

DmitryM написал :
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку?

Отчего же нет?

DmitryM написал :
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть

Откуда удобнее, оттуда и ведите. А вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.

avmal написал :
Откуда удобнее, оттуда и ведите. В вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.

2P не было в наличии
Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.

Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.

Чем кататься, можно зайти к ним на сайт и посмотреть сколько и чего на каком складе в данный момент находится.

Сборка щита завершена. Критика и советы приветствуются.
ГРебенки 2Р АВВ нет в наличии, поэтому поставил Легранд. Внизу фазный провод просто висит - автомат будет подключен при монтаже щитка.

Автоматы поставлены на нижнюю рейку, чтобы можно было увеличивать их количество (группа розеток).
Может стоит автома на СМ/фен (пока не установлен) перенести на вторую рейку, а нулевые шинки опустить на третью? (типа для эстетики).
Как бы вы расположили автоматы по рейкам?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Чем кататься, можно зайти к ним на сайт

можно и позвонить...

Alexiy написал :
можно и позвонить...

Магазин по дороге домой. Иногда нужна консультация их продавцов (хотя понял что это не панацея от неправильных покупок - посоветовали гребенку АВВ 2Р для 230 серии. Купил. На следующий день поехал возвращать обратно, т.к. она естественно не подошло на 202 серию).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

на телефоне - те же самые консультанты.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
на телефоне - те же самые консультанты.

Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?

Alexiy написал :
можно и позвонить...

И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?

Конечно видел. Отвечают на звонки.

avmal написал :
И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?

ну, это другой вопрос, но когда интернета нет под рукой... Как вариант. В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...

Разве разговор шёл про "добираться до офиса"?

Alexiy написал :
Сообщение от avmal
Чем кататься, можно зайти к ним на сайт
можно и позвонить...

А что-нибуль можете сказать о собраном щитке?
Как Вы бы расставили УЗО и автоматы?
Может надо провода провести как-нибудь иначе?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryM написал :
Как Вы бы расставили УЗО и автоматы?

Так бы и расставил.
Правда, фазный провод на верхней рейке укоротил бы, но это уже вопрос эстетики, а не удобства обслуживания.

Спасибо.