Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87
#2752995

Ситуация - комната 4,3 X 3,3м - единственная розетка находится посередине длинной стены. Обои, пол - все сделано, штробить перегородки для доп розеток было лень (да и как понять, ГДЕ она нужна, если мебель еще не купил), вот
решил что мне нужно 2 розетки 220В 50Гц на противоположной стене

  1. для внутреннего освещения шкафа
  2. напольное бра/светильник, придиванная зарядка телефона/ ноута и т д

Почитал форум, по всему выходит, что можно купить плинтус что-то вроде "arbiton серии ls" и уложить кабели от основной розетки туда, выведя в плинтусные розетки той же конторы. К основной розетке будет подключаться вилка, выходящая из плинтуса
Возникли вопросы к опытным пользователям:

  1. Можно ли купить такие в СПб, и если нет, посоветуйте аналоги
  2. Какой лучше купить кабель (марка, сечение, качество изоляции в плане если зальют соседи и т д)
  3. Как лучше проложить кабель - 2 линии к 2м розеткам, соединяющиеся (как? скрутка, клеммник в плинтусе) около основной розетки, или же 1 линия к первой розетке, затем от нее еще провода к более удаленной от основной
  4. Нужна ли доп. защита от протечки? - Например кабель в гофре - бывают ли такие чтобы влезли в плинтус? и герметизация вводов-выводов из плинтуса - реально ли ее осуществить?

PS Бюджет примерно 3-3,5 тыр, не больше

Заранее благодарю за возможные отклики...

Я делал так: от розетки сделал спуск в коробе и подключил к розетке напрямую (без вилки) Провод прокинул чуть выше плинтуса на скобах. Провод ПВС. розетки подключал шлейфом и ставил так же чуть выше плинтуса (у окна одну поднял для телека). В пустой комнате смотрелось стремновато, а сейчас (когда вся мебель на местах) вообще ни чего не видно. всё за мебелью и шторкой.

Пвс ето же для удленителей кабель а не для стационарной проводки. И к тому же надо было бы обжать или облудить концы пвс.

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

так не получится, т к ето все пойдет через ту стену, где окно - там ничего не будет стоять в общем-то

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

ну купите обычный пластиковый плинтус, типа: он продаётся почти в любом более менее приличном строительном магазине, и штучку кабель канала под цвет (я например недавно под цвет дерева брал в Оби), кабель ВВГнг-LS 3*2,5 или какой там у Вас до розетки идет? пару розеток накладных (или врезных, если умеете ставить), никакие гофры не нужны, герметизировать каналы не надо, надо лишь всё аккуратно подрезать и совместить, всё соединяется на клеммах розеток

наиболее подходящее видео, только фурнитуры для розеток на плинтус возможно не найдете, или цена от крыла самолета будет, по этому можно поставить обычные несколько выше плинтуса и соеденить аккуратно подрезанным кабельканальчиком, при соответствующим навыке и аккуратности, можно даже плинтус без фурнитуры монтировать, получается не хуже и не вылетает потом ничего
[

Установка плинтусов Rico Leo

]( "Установка плинтусов Rico Leo")

serj_mobias написал :
И к тому же надо было бы обжать или облудить концы пвс.

Было бы хуже если бы провод не предназначенный для переносок для них использовался. А ПВС прекрасно себя чувствует в стационарном положении. Применял именно его потому что был добыт такой на халяву. Не облуживать не обжимать ни чего не стал. Провод прекрасно зажимается в колодке розетки (вессен). Думаю это даже лучше что он там расплющивается, площадь контакта больше получается.

В кабель канале пускать кабель. Или же в гофро рукав по потолку на противоположную стену.

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

serj_mobias написал :
В кабель канале пускать кабель. Или же в гофро рукав по потолку на противоположную стену.

по потолку некрасиво - он покрашен водоэмульсионкой. кабель-канал - на работе в кабинете так сделано - ни разу не эстетично, как мне кажется

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

PavelK написал :

  1. Какой лучше купить кабель (марка, сечение, качество изоляции в плане если зальют соседи и т д)

ВВГ, ВВГнг 3х2.5, плоский, его можно в воду кинуть и ничего с ним не случится. Если и замкнет, то только в местах соединений, где изоляция нарушена. ПВС - это провод для подключения электроприборов и для удлиннителей, с многопроволочными жилами.

PavelK написал :

  1. Как лучше проложить кабель - 2 линии к 2м розеткам, соединяющиеся (как? скрутка, клеммник в плинтусе) около основной розетки, или же 1 линия к первой розетке, затем от нее еще провода к более удаленной от основной

Лучше одна линия к первой розетке, а от нее - продолжение ко второй. Соединение шлейфом получится.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

P.S. Если в квартире трехпроводка, то есть есть "земля", то земляной провод шлейфом нельзя подключать, нужно делать ответвление с помощью зажимов wago, например

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

andrewkhv написал :
ВВГ, ВВГнг 3х2.5, плоский, его можно в воду кинуть и ничего с ним не случится. Если и замкнет, то только в местах соединений, где изоляция нарушена. ПВС - это провод для подключения электроприборов и для удлиннителей, с многопроволочными жилами.

Лучше одна линия к первой розетке, а от нее - продолжение ко второй. Соединение шлейфом получится.

Т е ветвить там, где кабель заходит в плинтус?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

PavelK написал :
Т е ветвить там, где кабель заходит в плинтус?

Нет, в корпусе первой дополнительной розетки. То есть где-то в стене идет провод к той розетке, от которой вы будете запитываться. Подключаете к ее клеммам кабель, прячете его в плинтусе, ведете к первой дополнительной розетке, подключаете ее и сразу к ней же подключаете второй кусок, который идет в плинтусе ко второй дополнительной розетке.

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

А, понятно, я просто хотел уточнить про трехпроводку ибо она и есть

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

А вот еще вопрос - тот кусок провода, где будет вилка - его тоже делать ВВГ? подозреваю, что лучше не надо, да?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

PavelK написал :
где будет вилка

а зачем Вам вилка? заведите снизу в подрозетник сразу

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

юра Т написал :
а зачем Вам вилка? заведите снизу в подрозетник сразу

И белый кабельканальчик пустить вертикально? Т е подрозетник придется тогда дико сверлить или что-то вроде - розетка хорошо так утоплена в стену, снизу не получится((

PS и еще - может все же у кого-то в СПб есть выходы на плинтуса арбитон (или похожие) и фурнитуру к ним в розничных количествах? Не сочтите за рекламу, но не хочется колхозить, если есть решения специально для установки в плинтусы....

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

PavelK написал :
И белый кабельканальчик пустить вертикально?

белый или есть под цвет дерева например, и чуток недоходя до розетки аккуратно засверлиться прямо через канал в подрозетник

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

юра Т написал :
белый или есть под цвет дерева например, и чуток недоходя до розетки аккуратно засверлиться прямо через канал в подрозетник

Все же наверное на вилке сделаю - чтобы была возможность отключать это хозяйстао..

Докладываюсь - нашел и купил арбитоновскую фурнитуру для розеток - ~65 руп за белый кусок пластмассы, там же их плинтуса, 100 руб, по качеству и конструкции на ощупь отличий от нонейм ПВХ плинтуса за 50 руб не обнаружил...

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

andrewkhv написал :
P.S. Если в квартире трехпроводка, то есть есть "земля", то земляной провод шлейфом нельзя подключать, нужно делать ответвление с помощью зажимов wago, например

Не понимаю.. то есть нужно из основной розетки провести под провода для земли на каждую плинтусную розетку? Места же не хватит в кабель канале. А можно если уж нельзя рвать землю - рвать остальные 2 провода а землю просто оголить и приконнектиться к ней ? Чем? те ваго что я видел таки требовали вставить именно конец провода...
И еще вопрос - купил розетки Basic ABB55- у них разъемы для проводов не на винтах, а на каких-то прозрачных пластиковых фиксаторах, которые надо с усилием нажать - они не одноразовые случаем?

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

Может вообще не рвать ни один провод, а на небольшом участке зачистить изоляцию всех трех жил, загнуть жилы и попробовать засунуть под зажим розетки? Это реально? Я правильно мыслю?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

PavelK написал :
Может

всё соединить на клеммах розеток (Вам же не надо сдавать принципиальному инспектору)

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

PavelK написал :
Может вообще не рвать ни один провод, а на небольшом участке зачистить изоляцию всех трех жил, загнуть жилы и попробовать засунуть под зажим розетки? Это реально? Я правильно мыслю?

Было бы хорошо, только потренеруйтесь на кусочке провода. Но не все розетки можно заправить вдвое сложенный провод 2.5квадрата. Часто есть только пара отверстий под один винт, разделенные перегородкой.

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

andrewkhv написал :
Было бы хорошо, только потренеруйтесь на кусочке провода. Но не все розетки можно заправить вдвое сложенный провод 2.5квадрата. Часто есть только пара отверстий под один винт, разделенные перегородкой.

отверстий там 3х2 = 6... но как писал выше - винта нет - есть прозрачная пластмассовая хрень на которую наверное надо с силой нажать для фиксации и что-то мне кааца что она одноразовая(((

PavelK написал :
что-то мне кааца что она одноразовая

Креститесь, она ни разу не одноразовая.

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

SoVA написал :
Креститесь, она ни разу не одноразовая.

То есть просто сильно нажать и оно защелкнется? Сорри за наивный вопрос.

А вот еще один непонятный момент - если делать ПВС с вилкой, то надо сверлить сверху подрозетник и выводить ПВС через дырдочку - есть ли в природе типа втулок, с помощью которых провод бы фиксировался в отверстии для уменьшения износа?
И еще - получается, что если использовать кусок ПВС до первого подрозетника (он будет строго под основной розеткой), земляной провод уже будет иметь разрыв....

PavelK, чего-чего Вы для стац. проводки решили использовать?

  1. ПВС - это провод, который должен находится между штепсельной вилкой и электроприбором, а не в стене/полу/потолке. Для стац. проводки необходимо использовать ВВГ-нг-ЛС и тогда вопрос о том, как в "пластиковую фигню" завести жилу отпадет. Пластиковая фигня - это плоскопружинный зажим: в него просто с легким усилием "втыкается" монопроволочная жила.

  2. Подрозетники сверлить не надо. Если они современные - в них предусмотрена куча выламывающихся окошек в любую сторону. Саму розетку крепят не столько "на лапки", сколько на саморез в самом подрозетнике.

  3. Касательно "земли". Да, ПУЭ действительно предписывает не разрывать "землю", верным будет покупка клеммника ВАГО на 3 отверстия, переставление "земли" из старой розетки в ВАГО, а уже из ВАГО разводка земли по розеткам. Однако, если у Вас старая розетка современная и предусматривает заводское крепление для 2 проводников в "земляном" разъеме - можете просто вывести "землю" на новую розетку оттуда.

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

drdollar написал :
PavelK, чего-чего Вы для стац. проводки решили использовать?

  1. ПВС - это провод, который должен находится между штепсельной вилкой и электроприбором, а не в стене/полу/потолке. Для стац. проводки необходимо использовать ВВГ-нг-ЛС и тогда вопрос о том, как в "пластиковую фигню" завести жилу отпадет. Пластиковая фигня - это плоскопружинный зажим: в него просто с легким усилием "втыкается" монопроволочная жила.
  1. Подрозетники сверлить не надо. Если они современные - в них предусмотрена куча выламывающихся окошек в любую сторону. Саму розетку крепят не столько "на лапки", сколько на саморез в самом подрозетнике.

  2. Касательно "земли". Да, ПУЭ действительно предписывает не разрывать "землю", верным будет покупка клеммника ВАГО на 3 отверстия, переставление "земли" из старой розетки в ВАГО, а уже из ВАГО разводка земли по розеткам. Однако, если у Вас старая розетка современная и предусматривает заводское крепление для 2 проводников в "земляном" разъеме - можете просто вывести "землю" на новую розетку оттуда.

  3. Я понимаю, просто я решил поставить плинтусный подрозетник, от него проложить НЮМ на еще 2 таких же на противоположной стене, а запитать от находящейся выше на высоте 0,7 м стенной розетки кабелем ПВС с вилкой. Стенная розетка внутри стены. Обои поклеены.
  4. Окошек нет, инфа 100%.... Увы
  5. Купил пакетик ВАГов, 2 отверстия в одну сторону, 1 в другую. Выглядят дешевкой если честно. Не лучше ли клеммник под винт?

Слушайте, ну Вы же мальчик и задача примитивная (хотя мой муж в ужасе от всего околоэлектрического).
Кабельканал самый тонкий, прямоугольного сечения, под цвет обоев - белый, под светлое дерево, темное..
Розетку (существующую) можно и поменять, если ничего хорошее туда не лезет
Кабель Nym 3x2,5 как в гирлянде пускаете шлейфом от одной розетки к другой. Прячете в кабель-канал (я бы, конечно, подштробила вертикальные каналы и аккуратно снова заклеила обоями). Но и кабельканалы симпатичные есть. Их можно и на "жидкие гвозди" приклеить.
А дальше дело пяти минут - заправить кабель в канал. Зачистить концы и присоединить в розетку.
Одна поездка в Леруа Мерлен и 15 минут времени, а разговоров развели...

PavelK,

  1. Что за конструкция из будущего:

PavelK написал :
запитать от находящейся выше на высоте 0,7 м стенной розетки кабелем ПВС с вилкой.

П.С. ПВС - не кабель, а провод. - Вместо этой сопли поставьте кабель-канал как советует Ristretto

  1. странно. Даже в страшных черных есть по 4 окошка...

  2. То, что Вы купили - для подключения светильников...

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

31 декабря, почти под бой курантов, так доделал, сверлить только поленился, поетому сделал таки временно кусок гибкого кабеля с вилкой, поругайте) переделаю в ближайшие дни, вот сфотографировал

Справа из щитка приходят2 кабеля Ethernet от провайдера, далее 220 влево под окном и на противоположную сторону. Кабель NYM 3х2.5 . Кстати при внимательном рассмотрении оказалось что защитного заземления в розетке таки нет, поэтому третий провод естественно никуда не подключал

[

]()

Вторая розетка - тут зачистил изоляцию, согнул 2 проводника и под винты

[

]()

И наконец третья

[

]()

Регистрация: 21.11.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 87

Переделал эту порнографию - провел NYM в кабель-канале как советовали, когда снял три розетки увидел что проводка выполнена алюминием, соединяются шлейфом, взял 2 клеммника Wago Al-Cu с пастой, подключил к нему алюминиевый провод, из Wago вывел 2 проводка к розетке что стоит в этом подрозетнике, 2 проводка к соседней и еще два - к новым плинтусным розеткам... Вроде все работает, но засунуть все это в подрозетник было непросто, вот думаю, не слишком ли плотно напихано проводов?

Шлейфовать новые розетки от последней в ряду старых не хотелось - получилось бы 6 - вроде много - а так ответвил в самом начале..
Слайды -