Здравствуйте, уважаемые мастера!
Очень нужен Ваш совет. Ситуация следующая.
Имеется светодиодная подсветка потолка. Суммарная мощность ленты 64 Вт, стоит блок питания 75Вт Arlight ARPV-LV12075, потом диммер с ДУ. Светило все нормально, от диммера свет регулировался и включался/выключался. Вчера подсветка была включена в течение нескольких часов (сколько точно – не могу сказать). Решил убавить свет, при нажатии на пульт ДУ появился непрекращающийся звук. Свет горит, регулируется, включается/выключается, но звук не пропадает. Оказалось, начал зудеть блок питания.
В чем может быть проблема? Плохой блок, перегрелся он или что-то еще? Когда возник звук, достал блок, он был горячий. Температуру не скажу, но в руках держал без проблем. Блок был свежекупленный.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать причину?
Спасибо.
ppkvin написал :
Плохо стянут феррит, залейте транс лаком для ногтей. ИМХО.
Если транс силовой, то он из трансформаторной стали. Вскройте блок и осмотрите внимательно. Скорей всего сердечник расклеился. От этого гудит и греется. Греется из-за возросшего тока холостого хода. Специалисты могут его склеить пастой из карбонильного железа и эпоксидной смолы.
БП в пластиковом корпусе, длинный и тонкий (по толщине как раз подходил), пока не разбирал. А вот без диммера я что-то не попробовал подключить. Сейчас в отъезде, попробую поэкспериментировать позже.
У меня тоже шумит 12В импульсный блок питания нетбука.
На даче подключал к АКБ автомобиля.
Интересно что пищит ещё и внутри нетбука. Там тоже импульсные преобразователи.
Сильно не парит. А вскрывать ещё и лень.
FAV1976 написал :
У меня тоже шумит 12В импульсный блок питания нетбука.
На даче подключал к АКБ автомобиля.
Интересно что пищит ещё и внутри нетбука. Там тоже импульсные преобразователи.
Сильно не парит. А вскрывать ещё и лень.
А модет по гарантии сдать в ремонт? а то ведь вскрывать рано или поздно придется, но самому....
Постараюсь в этой же теме продолжить разговор по похожей проблеме.
При неподключенной ленте к БП он пищит (то есть в режиме холостого хода).
Как только включаю нагрузку (лед-ленту), писк прекращается (кнопка-выключатель размыкает цепь 12В)
БП - VA-12040D006 (40W)
LED-лента - 5050 на 14,4W/m (общая мощность ленты - 21,6W)
Как можно устранить писк?
Разбирать не особо хотелось, особенно учитывая, что БП IP67.
Дело в том, что это новый БП и уже запаян в систему, а иначе нельзя было бы его проверить (вряд ли его возьмут обратно), да и писк не гарантийный случай.
Можно, конечно, сделать постоянную нагрузку в виде короткого отрезка ленты (возможно, одного сегмента), но это будет крайне странно смотреться.
А какой аналог нагрузки светодиодной ленты минимальной мощности можно сделать?
А переделать схему для разрыва цепи не после блока, а до него уже нет возможности? Был бы самый простой вариант, холостая работа блока была бы ликвидирована как класс
Но вообще я бы всё-таки попробовал сдать по гарантии, т.к. нормальным этот писк не является, уважающий себя продавец произведет возврат.