Добрый вечер, нужно удлинить кабель от плиты, как вариант через этот и через него ПВС 3х4 с вилкой. Жилы ПВСа хотел обжать гильзами. Как ваше мнение?
Как вариант поменять весь кабель плиты, то кабель идет не из внешнего кожуха панели, а от самой платы или около нее (труднодоступен). Вариант передвинуть розетку тоже не рассматривать.
drdollar написал :
Если мощность более 4 КВт (при всей моей любви к ним) ВАГИ вообще не должны рассматриваться.
Мощность варочной с двумя "блинами" обычно не превышает 3-3,5кВт и клеммы WAGO 222 серии будут самым технологичным в данном случае способом соединения жил ПВС.
Первые пока пылятся, так как проводку тяну новую - пока соединять не пришлось.
Вторые - хоть и Тайвань - в работе очень мягкие. Пружина после обжима "взводит" сама раскрывает их на исходную.
Используются тоже пока мало, но эффектом доволен: динамометра нет, но вытянуть ПВС из НШВИ практически нереально.
Я бы тоже, но была вводная, согласно которой нужно будет опрессовывать уже не гильзы, а специальные клеммы для подключения к плате внутри варочной, для чего и клещи уже нужны будут со специальным профилем.
zero2340 написал :
Как вариант поменять весь кабель плиты, то кабель идет не из внешнего кожуха панели, а от самой платы или около нее (труднодоступен).
ВАГО - просто и быстро, и amval любит. ГМЛки - возни больше, места больше, но результат... Почти как сварка, толкьо аккуратнее. Особенно, если гидравликой давить на шестигранник.
drdollar написал :
Используются тоже пока мало, но эффектом доволен:
Большое спасибо - информация не пропадет зря! Будет что добавить с течением времени, пишите! Цена на вторые (с учетом увиденного по ссылке) понравилась.
vovikz написал :
Пусть кабель останется как есть: учитывая, что панель на гарантии, я бы перенес розетку. Иначе при неисправности в гарантийке могут придраться.
Да, у нас всё обстоит именно так - чтобы не попасть с гарантией на технику за 10-15 т.р. мы рискуем всем имуществом в квартире. Это не осуждение, это сожаление - иногда экономия приводит к худшим последствиям, чем её отсутствие, но будем объективны, по доходам в стране не экономя жить почти невозможно.
Int64 написал :
Да, у нас всё обстоит именно так - чтобы не попасть с гарантией на технику за 10-15 т.р. мы рискуем всем имуществом в квартире. Это не осуждение, это сожаление - иногда экономия приводит к худшим последствиям, чем её отсутствие, но будем объективны, по доходам в стране не экономя жить почти невозможно.
Непонятное замечание. Стык все равно придется делать. Не один ли фиг где? Тем более, что размещать стык стационарно (на стене для розетки) намного безопаснее, чем на вису (удлинять шнур панели). Так что риск как раз снижается.
Мало того, если перенести розетку, то в случае замены панели снова наращивать кабель не придется.
Int64 написал :
Говорилось не об удлинении чего-то, а о замене провода. Это лучший, но наиболее сложный вариант.
я помню о чем говорилось - не только об этом. Но чем же этот способ лучше? Более длинный провод будет висеть - что хорошего? Вы в квартире предпочтете от одной мощной розетки раздавать электричество длинными проводами приборов или все-таки проштробите стены и налепите побольше розеток?
Стационарно проложенные провода по определению лучше висячих. Так что плюсы и минусы есть у обоих решений. В одном случае это лишнее соединение (но надежно зафиксированное), но с возможностью простой замены панели, в другом - на одно соединение меньше, но висит длинный хвост и надо вскрывать гарантийный прибор (который может быть еще и опломбирован), а при замене прибора придется снова гемороиться.
Превосходство одного метода над другим одчень спорно