Всем привет сетуация следующая есть електро котёл мощность 6 квт и вод в квартиру тоже на 6 квт можно ли запитать ети 2 кабеля 3*6 от 2х полюсново автомата на 32 ампера.

6 кВт не равно 32Амперам

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

haramamburu написал :
6 кВт не равно 32Амперам

Очень грамотный ответ .Подключить то можно,но считайте сами грубо говоря котел на полную мощность потребляет 27А и в итоге на квартиру остается 5А.

или сделать 2 автомата 1полюсных по 32 ампера каждый.

serj_mobias написал :
Всем привет сетуация следующая есть електро котёл мощность 6 квт и вод в квартиру тоже на 6 квт можно ли запитать ети 2 кабеля 3*6 от 2х полюсново автомата на 32 ампера.

Можно. Но в случае отключения одной ветки, вторая за счет "2-х полюсного автомата" отключится автоматически.

serj_mobias написал :
сделать 2 автомата 1полюсных по 32 ампера каждый.

Тут возражений нет.

amidant написал :
котел на полную мощность потребляет 27А и в итоге на квартиру остается 5А.

??? Автоматов то 2 шт.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

serj_mobias написал :
или сделать 2 автомата 1полюсных по 32 ампера каждый.

А это уже смотрите по приходящему кабелю,ведь токи котла и квартиры сложатся .Ну на котел понятно ,что 32А,а на квартиру может стоит поставить меньшего номинала.

А теперь на русском/украинском, а лучше всего нарисовать схемку.
Если у Вас до счетчика стоит автомат 32А, то на котел Вам надо ставить АВ D25, а на весь остальной дом АВ D6...

Это не есть реально.

Вода однофазная? Вода такого агрегатного состояния не знает. А может быть речь идёт о вводе?

имено о вводе я имел в виду