Здравствуйте! У нас в квартире на днях запахло паленым, отключился свет и розетки во всей квартире, пришел электрик, что-то исправил в щитке и сказал, что это ненадолго, что в стенах плавятся провода и надо перебирать щиток и делать отдельную проводку для стиральной машинки, иначе недалеко и до пожара. Я в этом деле полный профан и поэтому очень прошу помочь мне и ответить на следующие вопросы:
!. Квартира однокомнатная, электроприборы: кухня - вытяжка, холодильник, стиральная машинка (евророзетка, но не заземлена);
комната - телевизор, ноутбук. Щиток (в квартире): электросчетчик, тумблер для отключения электроэнергии во всей квартире, 4 пробки. Что (по минимуму) надо туда устанавливать?
Можно ли не менять при этом счетчик, он работает нормально, я несколько лет назад его меняла?
Обязательно ли делать отдельную проводку для стиральной машинки?
Сколько (примерно!) будут стоить комплектующие для такой переборки щитка (по программе-минимум) и сколько - работа. И сколько - прокладка наружной проводки до стиральной машинки длиной 5-6 м?
У моих знакомых несколько лет назад была такая же ситуация, они поставили незаземленные евророзетки, заменили пробки на автоматы (вкручивающиеся, 5.5А по-моему) и с тех пор - никаких проблем. Может ли быть такое решение приемлемым в моей ситуации?
Очень всех прошу, помогите советом; я сейчас очень далеко от дома, вернусь только летом, дочка в ужасе, не знает, что делать...
Для более детального ответа желательно фото щитка.
Проще всего - обратится к тому же электрику, что приходил.
Если хотите самостоятельно - нужно купить провод ВВГ 2х2.5 (заземления, как я понял, в доме нет) нужной длинны, автомат IEK ВА47-29 C16 или дифавтомат АВДТ63 С16 30 мА (со встроенным УЗО). Далее определиться с методом прокладывания - в кабель канале или открыто с крепежом к стене. Прикупиться крепежами и в путь - в щиток поставить маленькую DIN-рейку, на нее автомат, от него провода до розетки.
PS: может стоит задуматься о радикальном обновлении проводки, а не только до стиралки?
Нет уж, советы бросать времянки двухжильным ВВГ и комплектовать щит Китайским "г" тут не к месту.
Задумайтесь о том, чтобы не только сделать нормальный щит в котором будет место и УЗО и автоматам одного из брендов, но и о том, чтобы переложить трёхжильным кабелем проводку во всей квартире.
Сборка щитка по программе минимум - примерно тысяч пять. Причём это только комплектующие.
Selena написал :
в квартире на днях запахло паленым, отключился свет и розетки во всей квартире
Прочитав это, захотелось Вам посоветовать замену всего и вся с установкой хорошей защиты и т.д. и т.п. Что-то мне подсказывает, что это будет совет в пустоту. Посмотрите и статьи - возможно, чем-то поможет.
web-rr написал :
Нет уж, советы бросать времянки двухжильным ВВГ и комплектовать щит Китайским "г" тут не к месту.
Попросили программу минимум - она была озвучена.
Сам так в хрущевке лет пять прожил с "китайскими" автоматами и ничего, без проблемм.
Как-раз под стиралку линию проложили и пробки на автоматы поменяли.
Не каждый готов менять всю электрику в старом доме, но если гарью запахло - тут нужно сильно задуматься.
rsergio написал :
Не каждый готов менять всю электрику в старом доме, но если гарью запахло - тут нужно сильно задуматься.
гарью пахнет конечно не сквозь стены а просто напросто одну из коробок распаечных отревизировать надо,пройтись по розеткам вдруг там перегревы да запахи от того и на худой конец глянуть ваш щиточик вдруг там что греется и попахивает,как правило этого вполне достаточно что бы устранить причину беспокойства на долгие годы.
просто нужно найти не жадного и не ленивого и аккуратного электрика который не будет навязывать от балды не нужные услуги.
Большое спасибо всем за ответы и советы! Запах был из щитка; предохранители (так, по-моему, называются вставки в пробках?) на 2 А, я сама их когда-то покупала; жучки были, я не могу сейчас вспомнить, все я их убрала или нет. Менять "все и вся" в квартире - такой возможности сейчас нет.
Еще раз спасибо всем за ответы! Там еще одна беда - счетчик "намотал" за месяц в 3 раза больше обычного... Прислали фотографию щитка, но не могу ее загрузить - она слишком "тяжелая" - 2,45 Мб. И еще вопрос по поводу ПАР-10: нет, 65 руб. не жалко, даже если их помножить на 4, но 10 А - это не слишком ли большой номинальный ток для старой алюминиевой проводки? Мне еще полтора года назад электрик советовал заменить пробки на автоматические (6,3 А), но при этом добавил, что сейчас это делать не стоит, пока все работает - пусть себе работает, а вот когда перестанет работать - тогда и меняйте на автоматические. Что-то я здесь никак не пойму - зачем сидеть и ждать вот таких "сюрпризов"? Почему нельзя сразу поменять старые пробки с жучками на автоматические? Или последние действительно ненадежны? Или же ток, который они " пропускают" (6,3А, 10А) небезопасен для алюминиевой проводки? На какой ток рассчитана такая проводка?
Selena, чтобы Вы понимали...
Ориентировочно потребляемый ток:
Утюг - 10А
Стиралка - 10А
Фен - 6А
ТВ - 1А
Холод - 1А
Свет - 0,35А/лампочка х ___ шт... и так далее.
Установка пробки на 6,3А просто не позволит Вам включить ничего кроме света, холода и ТВ.
Минимальный набор для Вашей единички будет 1 дифавтомат общий, 1 АВ на освещение, 1 АВ на стиральную машину с отдельной линией. Счетчик можно не менять, если энергосбыт не против.
кЕтай не ставьте. Обратите внимание на марку "Хагер".
Тоже за эту мысль. Сосед по щитку долго насиловал пакетник 10А, поставив после него АВ40А и гоняя дома электроплиту. Энергосбыт это видел и не замечал. Неделю назад включение стиральной машины привело к раскалению одного из контактов пакетника до красна с жуткой вонью горящего карболита. Selena, вы, главное, без электрика и нового пакетника в запасе не пытайтесь выключить этот. Если у него внутренности трухлявые, то можете повторно и не включить, тогда точно придется быстро искать новый и звать электрика на замену.
Первым делом нужно точно установить, что произошло в щитке. Наиболее вероятна проблема с пакетником. Поэтому:
купить в магазине двухполюсный автоматический выключатель () на ток не более 10А.
купить din-рейку, 10 см хватит
позвать электрика. он должен снять старый пакетный выключатеель и поставить вместо него двухполюсный автомат. автомат ставится на дин-рейку, дин-рейка прикручивается к задней стенке щитка
если обнаружится, что провода, идущие к пакетнику, счетчику или пробкам обгорели, нужно по возможности их заменить. возможно, придется вскрыть пломбу на счетчике и придется его потом заново пломбировать, но что поделать.
Какой ток способна выдержать проводка - трудно сказать, слабые места - это скрутки, об их состоянии ничего не известно. Сам по себе провод из алюминия 2,5 кв. миллиметра выдержит 10 ампер спокойно.
Да, все верно, - сгорел пакетник. Вызвали другого электрика и он подтвердил это, я разговаривала с ним по телефону (первому я не смогла дозвониться). Пакетник отключен (исключен из сети), автоматическая пробка 10А поставлена на розеточную линию со стиральной машинкой, остальные пробки ( 6А) в порядке (и тут я вспомнила, что полтора года назад, перед отъездом, устроила ревизию пробкам и всех "жуков" повывела); счетчик тоже оказался исправным, дочка вместо последней квитанции схватила какую-то старую, вот и насчитала. Еще сказал, что сделано все хорошо, аккуратно и должно дожить до лета, до моего возвращения; будущую переборку щитка по телефону не стали обсуждать, но в общих чертах я поняла, что надо делать: 1 дифавтомат, АВ вместо пробок и отдельную линию на стиральную машинку. Так что всем еще раз большое спасибо за консультации!