Всем добрый вечер!
думаю сделать такое подключение в гараже. пожалуйста поправьте, если в чем-то не прав.
с общего щитка идет аллюминевый кабель 4 мм2 и заходит в гараж, дальше:
-счетчик
-автомат 40А (общий)
-два автомата 16А и 25А (на свет и розетки)
-от них 3 выключателя(3-х этажный гараж) и 3 розетки соответственно.
в качестве освещения будут люминисцентные светильники ( 2 пары на 1-м этаже, и по два на остальных этажах) так что думаю медного кабеля с 1 мм2 хватит.
думаю в гараже изредка работать сваркой, так что на розетки медный кабель с 2,5 мм2.
Если где-то ошибся в чем-то, пожалуйста поправте
Вместо 40A автомата 25A двухполюсной прям перед счетчиком затем счетчик. По поводу провода ПВС для этого не годится лучше ВВГ, NYM либо АВВГ(можно побольше сечением) далее на свет 1,5 мм2 под 10A автомат 2.5мм2 на розетки под 16A Все в шкаф специальный и на стену.
oleg211186 написал :
А если вместо него поставить АПэшку старую на 24А?
100 руб хотите секономить?
Одновременное использование сварочного инвертора+УШМ на пару кВт (180-230 мм) возможно если только работать в паре. И инвертором пашут 3-4 швеллерки от 16 и выше ))))
АПэшка просто есть, а 25A двухполюсной покупать надо, и я так понимаю он где-то в районе 1000р стоит. просто летом в гараже ворота менять собираюсь, поэтому и нужна будет сварка и болгарка.
gugulaki написал :
ПВС и стационарная проводка не совместимы
Технические характеристики провода ПВС
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
У — категорий размещения 1, 2, 3;
Т — категории размещения 4;
УХЛ — категории размещения 4.
Шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -40 °С до +40 °С;
шнуры остальных исполнений предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -25 °C до +40 °С.
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °С.
Шнуры после выдержки в воде при температуре 20,5 °С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Номинальные токовые нагрузки указаны в Приложении.
Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений).
Номинальное растягивающее усилие и диаметр роликов соответствует указанным в Приложении.
Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч;
для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч.
Строительная длина проводов: не менее 50 м.
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок службы проводов: не менее 6 лет;
для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет.
oleg211186 написал :
16А хватит на сварку и чтобы еще болгарка к примеру работала?
Одной рукой будете варить, второй резать? Так может не хватить. А если по очереди - вполне (если, конечно, инвертор).
oleg211186 написал :
в качестве освещения будут люминисцентные светильники ( 2 пары на 1-м этаже, и по два на остальных этажах) так что думаю медного кабеля с 1 мм2 хватит.
Формально по условию мех. прочности минимальное сечение проводки в быту - 1,5мм2. Неформально - можете взять дешевый "1,5" - как раз около 1,0 получите. Автомат 10А.
Если любите себя - поставьте после счетчика УЗО как минимум на розетки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
просто кабель с сечением 1мм2 уже есть:-) его маркировка КПСВнг 1х2х1.0 я знаю, что он для пожарной сигнализации, но по характеристикам, он выдерживает 300Вт. А у меня получается на нем будет на каждом этаже 2х80Вт (половина его способности) так что думаю хватит и его
oleg211186 написал :
дайте последний совет: автомат на 25А ставить до счетчика, или после?
Обычно на этот вопрос дает ответ инспектор энергосбытовой компании, который будет пломбировать счетчик. Может попросить поставить до счетчика в отдельном опечатываемом боксе, а может и позволить до счетчика без пломбы, или после счетчика без пломбы.