Схема красивая... Разноцветная. В этом её вероятно единственный плюс. Надо оценивать красоту?
Я бы сделал линий побольше, сами линии потолще, схему щита посмаковал бы.
Рабочий эскиз - сто рублей за исполнение. Ноль рублей за суть.
Стоимость работ - около 40 тысяч, материалов на 28-35 примерно. Хотя Воронеж не Саратов.
розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее);
Диф. поверх автоматов - для защиты от касания (светильники -нет, т.к. токовед. части в принципе недоступны);
2
//Гофротруба в стенах - только кончики трубы (увы, бюджет)
//3. Я бы предусмотрел по две витых - скорее всего так и будет...
//4. Составьте схему щитка. Для принятия решения о номинале АВ в этажном щите - сотавлять особо нечего: в квартире автоматы на каждую линию, а на розет. группы до автоматов диф; в этажном 4х 1х16 ПВ3, менять отводы счетчика на ПВ1 1х10...
2[web-rr]()
//Рабочий эскиз - сто рублей за исполнение. Ноль рублей за суть - за что ж так? схемка хоть и не фен-шуй, но достаточно информативна, к тому же это ЭСКИЗ, а не проект, на проект у чела "таньга нема"
//Стоимость работ - около 40 тысяч, материалов на 28-35 примерно. Хотя Воронеж не Саратов. - действительно :-) , но на безрыбье и рак рыба, "черновуха" материал - 15-17; "арбайтн" - 25-27 (а впрягся потому как чел - хороший плиточник, мож пригодится)
Ну не согласен. Кабель и автоматы не могут быть дешевле. Трёшка с кабелем ВВГ-нг-ls и щитком с брендовыми АВ и УЗО на 36 модулем (но не набитым до отказа) это как раз минимум по материалам 28.
Не вздумайте вести ПУНПом и монтировать щит китайским барахлом.
Legion написал :
розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее);
А завтра хозяину понадобится в комнате еще + нагреватель на 2кВт. Вы же не будете писать ему памятку, какое оборудование и в какие розетки можно подключать?
Не понравилась вытяжка на линии освещения. ИМХО она должна висеть на "кухонной" линии.
Розеток на кухне маловато. Если бюджет мал, я бы объединил группы микроволновки и рабочей поверхности, а дополнительно провел бы отдельную линию на холодильник.
Стиральная машина у заказчика есть (не говорю уже про посудомоечную)? Ей тоже отдельная линия не помешала бы.
Варочная поверхность будет газовая?
В местах предполагаемой установки компьютеров 2х розеток может не хватить. ИМХО стоит выяснить у заказчика, какое оборудование планируется на каждом месте, чтобы потом не обвешиваться удлиннителями.
Во второй спальне выключатель за дверью. Перенести.
Не вижу розетки для стиралки.
Не вижу линии кондиционера(ов).
Коробка на освещение не обязательна, всё может коммутироватья под механизмом выключателя.
Не понял, откуда запитываются у вас ТВ-розетки.
По интернету и телефонии - нужно определяться с центром, там можно патч-панель водрузить, розетку для свитчика, ну и место под свитчик предусмотреть.
Извиняюсь за невнимание, да и клиент нанял "дядю Васю" подешевле...
Но все же:
//Не вздумайте вести ПУНПом - избави бог! давно отказался.
//Что мешает применить православный 3*2,5? - в комнатах и зале не предполагается нагрузка более 3,3 кВт, следовательно зачем платить за провод дороже; достаточно номинал автомата правильно взять.
//поставить перед ними все же УЗО - УЗО дороже дифа, при том что диф это 2 в 1м.
Legion написал :
в комнатах и зале не предполагается нагрузка более 3,3 кВт, следовательно зачем платить за провод дороже; достаточно номинал автомата правильно взять.
Пофиг, сколько там предполагается: розетка на 16А должна иметь возможность эти 16А от нее потребить.
Legion написал :
УЗО дороже дифа, при том что диф это 2 в 1м.
Да ну? Можно пример брендового дифа, который дешевле брендового же УЗО?
//розетка на 16А должна иметь возможность эти 16А от нее потребить - ну тогда от каждой розетки к щитку :-), правда клиенты на "енто" ну никак не согласны
//Брендовый узо дешевле - да...
//Не вижу розетки для стиралки. - она какая-то особенная должна быть?
//Не вижу линии кондиционера(ов). - не хочет хозяв, убеждать не стал
немного громоздко
насчет розеток: грубо 20 руб за полторашку против грубо 30 за 2,5 на каждый метр... пусть по плохому метров 150 на квартиру = 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги
Legion написал :
правда клиенты на "енто" ну никак не согласны
Срок службы кабеля лет 30 и больше.
На столько лет вперед планировать маленькую нагрузку - это нечто! Надо им срочно идти на "битву экстрасенсов" - победят адназначно!
Ну и 33-38 рублей за 1м 3*2,5 ввгнг/ввгнг-ls разве это дорого?
Legion написал :
150 на квартиру = 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги
Те, для кого это деньги в масштабах капремонта, как правило о новой электрике и не помышляют. Им бы от хвостика алюминиевого несколько новых розеток запитать, да подешевле.