Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102
#2776812

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

вдогонку: заодно и "откритиковать"

это вы зря 3*1,5 пустили

3 - Розетки зала [ВВГ 3х1,5]
4 - Розетки спальни 1 [ВВГ 3х1,5]
5 - Розетки спальни 2 [ВВГ 3х1,5]
6 - Розетки коридора [ВВГ 3х1,5]

Ну а это вас что будет? плитка на комфорку?

Розетки раб. поверхность (кухня) [ВВГ 3х2,5]

И на все это только 1 узо на 40А/30мА?

з.ы.
Я не электрик

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Legion написал :
Прошу оценить проект (раб. эскиз) в рублях

Тут воронежские мастера подскажут точнее.

Legion написал :
вдогонку: заодно и "откритиковать"

Это можно:

  1. Без лишних разговоров, все розеточные линии выполнить кабелем 3х2.5;
  2. Гофротруба в стенах для силовых линий без надобности. За потолком - под вопросом;
  3. Я бы предусмотрел по две витых пары к намеченным местам. Причем, прокладывать ее стоит одновременно с силовой, безо всяких "в плинтусы";
  4. Составьте схему щитка. Для принятия решения о номинале АВ в этажном щите, сфотографируйте последний.

Про 3х2.5 на розетки уже написали.

Зачем общий диф, если после него будет несколько линий розеток со своими автоматами?
Проще УЗО поставить на 50А (типа А).

Схема красивая... Разноцветная. В этом её вероятно единственный плюс. Надо оценивать красоту?
Я бы сделал линий побольше, сами линии потолще, схему щита посмаковал бы.
Рабочий эскиз - сто рублей за исполнение. Ноль рублей за суть.
Стоимость работ - около 40 тысяч, материалов на 28-35 примерно. Хотя Воронеж не Саратов.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

web-rr написал :
материалов на 28-35 примерно

Без установочных, надо полагать?

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее);
Диф. поверх автоматов - для защиты от касания (светильники -нет, т.к. токовед. части в принципе недоступны);
2
//Гофротруба в стенах - только кончики трубы (увы, бюджет)
//3. Я бы предусмотрел по две витых - скорее всего так и будет...
//4. Составьте схему щитка. Для принятия решения о номинале АВ в этажном щите - сотавлять особо нечего: в квартире автоматы на каждую линию, а на розет. группы до автоматов диф; в этажном 4х 1х16 ПВ3, менять отводы счетчика на ПВ1 1х10...

2[web-rr]()
//Рабочий эскиз - сто рублей за исполнение. Ноль рублей за суть - за что ж так? схемка хоть и не фен-шуй, но достаточно информативна, к тому же это ЭСКИЗ, а не проект, на проект у чела "таньга нема"
//Стоимость работ - около 40 тысяч, материалов на 28-35 примерно. Хотя Воронеж не Саратов. - действительно :-) , но на безрыбье и рак рыба, "черновуха" материал - 15-17; "арбайтн" - 25-27 (а впрягся потому как чел - хороший плиточник, мож пригодится)

Legion написал :
"черновуха" материал - 15-17

Ну не согласен. Кабель и автоматы не могут быть дешевле. Трёшка с кабелем ВВГ-нг-ls и щитком с брендовыми АВ и УЗО на 36 модулем (но не набитым до отказа) это как раз минимум по материалам 28.
Не вздумайте вести ПУНПом и монтировать щит китайским барахлом.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Legion написал :
розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее);

Чем защищать планируете? Что мешает применить православный 3*2,5?

Legion написал :
Диф. поверх автоматов - для защиты от касания (светильники -нет, т.к. токовед. части в принципе недоступны)

Диффавтомат стоит применять для защиты какой-то одной линии. Если линий несколько, и каждая защищена своим АВ - стоит поставить перед ними все же УЗО.

Legion написал :
менять отводы счетчика на ПВ1 1х10...

А вот это как-то лихо.

Сегодня

Legion написал :
розетки в комнатах и в зале 3х1,5 т.к. отдельными группами и нагрузка мала(аппаратура известна заранее);

А завтра хозяину понадобится в комнате еще + нагреватель на 2кВт. Вы же не будете писать ему памятку, какое оборудование и в какие розетки можно подключать?

Не понравилась вытяжка на линии освещения. ИМХО она должна висеть на "кухонной" линии.
Розеток на кухне маловато. Если бюджет мал, я бы объединил группы микроволновки и рабочей поверхности, а дополнительно провел бы отдельную линию на холодильник.
Стиральная машина у заказчика есть (не говорю уже про посудомоечную)? Ей тоже отдельная линия не помешала бы.
Варочная поверхность будет газовая?
В местах предполагаемой установки компьютеров 2х розеток может не хватить. ИМХО стоит выяснить у заказчика, какое оборудование планируется на каждом месте, чтобы потом не обвешиваться удлиннителями.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Во второй спальне выключатель за дверью. Перенести.
Не вижу розетки для стиралки.
Не вижу линии кондиционера(ов).
Коробка на освещение не обязательна, всё может коммутироватья под механизмом выключателя.
Не понял, откуда запитываются у вас ТВ-розетки.
По интернету и телефонии - нужно определяться с центром, там можно патч-панель водрузить, розетку для свитчика, ну и место под свитчик предусмотреть.

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

Извиняюсь за невнимание, да и клиент нанял "дядю Васю" подешевле...
Но все же:
//Не вздумайте вести ПУНПом - избави бог! давно отказался.
//Что мешает применить православный 3*2,5? - в комнатах и зале не предполагается нагрузка более 3,3 кВт, следовательно зачем платить за провод дороже; достаточно номинал автомата правильно взять.
//поставить перед ними все же УЗО - УЗО дороже дифа, при том что диф это 2 в 1м.

Остальное позже - есть несогласие

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Legion написал :
в комнатах и зале не предполагается нагрузка более 3,3 кВт, следовательно зачем платить за провод дороже; достаточно номинал автомата правильно взять.

Пофиг, сколько там предполагается: розетка на 16А должна иметь возможность эти 16А от нее потребить.

Legion написал :
УЗО дороже дифа, при том что диф это 2 в 1м.

Да ну? Можно пример брендового дифа, который дешевле брендового же УЗО?

Брендовый узо дешевле в цене чем диффавтомат я заметил ето.

Сержик, все заметили. Все это знают.

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

//розетка на 16А должна иметь возможность эти 16А от нее потребить - ну тогда от каждой розетки к щитку :-), правда клиенты на "енто" ну никак не согласны
//Брендовый узо дешевле - да...

//Не вижу розетки для стиралки. - она какая-то особенная должна быть?
//Не вижу линии кондиционера(ов). - не хочет хозяв, убеждать не стал

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Legion написал :
ну тогда от каждой розетки к щитку :-), правда клиенты на "енто" ну никак не согласны

Одна розеточная группа 3*2,5 на комнату - вполне достаточно и вовсе не обременительно по деньгам.

Кстати. Для вставки цитаты выделите нужный текст и нажмите "Цитировать" рядом с выделением.

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 102

Марсик написал :
нажмите "Цитировать

  • немного громоздко
    насчет розеток: грубо 20 руб за полторашку против грубо 30 за 2,5 на каждый метр... пусть по плохому метров 150 на квартиру = 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги

Legion написал :
правда клиенты на "енто" ну никак не согласны

Срок службы кабеля лет 30 и больше.
На столько лет вперед планировать маленькую нагрузку - это нечто! Надо им срочно идти на "битву экстрасенсов" - победят адназначно!
Ну и 33-38 рублей за 1м 3*2,5 ввгнг/ввгнг-ls разве это дорого?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Legion написал :
1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги

Экономить на себе? Я таких не понимаю. Можно обои, например, подешевле купить.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Legion написал :
немного громоздко

Зато сразу ясно - что, кому и на что ответил.

Legion написал :
150 на квартиру = 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги

Те, для кого это деньги в масштабах капремонта, как правило о новой электрике и не помышляют. Им бы от хвостика алюминиевого несколько новых розеток запитать, да подешевле.