Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 315
#2777438

Имеются в наличии 2 циркуляционных насоса Grundfos TP 65-460/2 (двигатель MMG 11 кВт). Решил наконец подключить двигатели как положено. Установил реле контроля фаз, реле термисторной защиты (на двигателе имеется отдельная обмотка), установил тепловое реле РТЛ-1022, сделал АВР. Для всего этого пришлось купить новый щиток и перенести его в подвал. Включили все работает нормально, но одна проблема: сильно греется тепловое реле РТЛ 1022 (завода Александрия), за три часа работы нагрелось градусов до 50. Уставка реле 21А. Ток, потребляемый двигателем составляет 20-21А (немного отличается по фазам, измерялся китайскими клещами). На шильдике двигателя значенеие тока 21А. Двигатель не греется реле термисторной защиты не срабатывает. Тепловое реле тоже не срабатывает. Температура воздуха в подвале 32 град.
Скажите сильный нагрев теплового реле-это норма или это брак реле?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PVA78 написал :
сильный нагрев теплового реле-это норма или это брак реле?

Без нагрева до определённой температуры при превышении тока биметаллическая пластина РТЛ не деформируется и не отключит нагрузку, а чтобы достигнуть этой температуры, ей ещё надо пройти промежуточные этапы рабочего тока.
Но протяжку клемм, всё-таки, проверьте.

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 315

Большое спасибо за ответ.
Контакты затянуты. Сам лично проверял. Кстати более сильный нагрев не в местах контактов а с тыльной стороны (со стороны задней стенки щитка).
Насколько я понял на это можно забить. Завтра приду в 9-00 на работу перейду опятьна этот насос, если до 17-30 сам не отключится,то все в норме.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PVA78 написал :
более сильный нагрев не в местах контактов а с тыльной стороны (со стороны задней стенки щитка).

Биметаллическая пластина с токовой катушкой именно там.

PVA78 написал :
Насколько я понял на это можно забить.

Можно.

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 315

Спасибо.