Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2778145

Уважаемые электрики подскажите, пожалуйста! Должно ли срабатывать узо при прикосновении к нолевому проводнику после узо?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

GOLDENDIONIS написал :
Уважаемые электрики поскажите, пожалуйста! Должно ли срабатывать узо при прикосновении к нолевому проводнику после узо?

Если просто к одному нулевому проводу - то не сработает.

А если проводом с ноля коснуться заземления, должно сработать или нет?

должно

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

4eh написал :
должно

+1, только не на самом дешевом

Завтра попробую, проверю работоспособность узо.
Попробую ноль на заземление и фазу на заземление через лампу...

Mutru4 написал :
только не на самом дешевом

узо от АВВ FH202 AC

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

GOLDENDIONIS написал :
фазу на заземление через лампу...

при таком способе 100% сработает.

GOLDENDIONIS написал :
Попробую ноль на заземление

а вот тут может и не сработать, например на IEK.

очень интересно проверить ноль на заземление, завтра поробую...

Mutru4 написал :
а вот тут может и не сработать, например на IEK.

Сработает, только если линия НАГРУЖЕНА, иначе, хоть фашистское , хоть от союзников - нет.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

haramamburu написал :
Сработает, только если линия НАГРУЖЕНА, иначе, хоть фашистское , хоть от союзников - нет.

100 ватная лампочка достаточная нагрузка?

haramamburu написал :
Сработает, только если линия НАГРУЖЕНА,

смотря как далеко стоит УЗО от повторного заземления линии 0.4

Mutru4 написал :
100 ватная лампочка достаточная нагрузка?

В частности нет, а в общем зависит от длины линии с нагрузкой от УЗО

4eh написал :
смотря как далеко стоит УЗО от повторного заземления линии 0.4

Да хоть вообще без повторки... на "чистом пречистом" занулении

haramamburu написал :
Да хоть вообще без повторки... на "чистом пречистом" занулении

я имелл ввиду - что мы не знаем что у автора в щите, и что там за заземление у него и к чему оно прикручено ..Просто если взять тупо заземлитель - скажем обсадную трубу скважины - и соединить ее с нулем после УЗО даже без нагрузки, при этом до ближайшего заземления нуля линии 0.4 будет метров эн-надцать,- то Узо однозначно выбьет..
без повторки у вас смещение нейтрали будет всегда - между нулем и землей у меня на конце линии бывала разница потенциалов до 20 вольт..
а на чистом занулении конечно не сработает.. у вас же оба провода - земля и нуль из-под одного болта выходят, а вы их хотите замкнуть через 20 см да еще и на холостом ходу..
Я к чему веду - что если повторка далеко - вы своим контуром заземлите рабочий нуль линии, побежит ток по цепи - ваш контур заземления - перемычка , которую тыкает автор-нижний вывод УЗО - одно плечо трансформатора дифзащиты - верхний вывод узо - нулевой вводной проводник - линия 0.4кВ.УЗо сработает, потому что ток побежал только по одному плечу дифферинцирующего транса узо..

4eh написал :
а на чистом занулении конечно не сработает.. у вас же оба провода - земля и нуль из-под одного болта выходят, а вы их хотите замкнуть через 20 см ..

Вот этого ответа и "ждал"... и сообщаю, что вы ошибаетесь

haramamburu написал :
Сработает, только если линия НАГРУЖЕНА

"степень" нагруженности зависит от длины линии (от узо до "розетки")

haramamburu написал :
Вот этого ответа и "ждал"... и сообщаю, что вы ошибаетесь

ай.. не словите.. там написано - на холостом ходу.. Понятное дело что под нагрузкой ток в нулевом проводнике разделиться - часть побежит через узо, а часть через перемычку "тыкателя.."
ну да ладно..впринципе разговор о тех же яйцах - только в профиль..
скажу вам одно - подойдите к щиту с тестером и померяйте напряжение между нулем и землей..Если оно там есть - значит УЗО сработает, если его нулем коротнуть на землю..

Сегодня проверил УЗО. Все работает и при замыкание ноля на землю, и фазы через лампу на заземление тоже. УЗО оказалось электромеханическим, сей факт меня порадовал...