Исходные данные:
Накопительный водонагреватель, мощностью 1.5 КВт. Требуется подключить устройство к электросети. Производителем для этих целей предлагает воспользоваться проводом ПВС 3*1.5, со стороны бойлера провод уже подключен. С другой стороны кабель был просто обрезан. Приобрел такую вилку

Как правильно все подключить в домашних условиях? Многожилу под винт, насколько я понял, не рекомендуют, пропаять конец жилы тоже не вариант.
Обжать каждую жилу наконечником такого типа

а потом уже под винт?

alexander_ua написал :
Обжать каждую жилу наконечником такого типа
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 12.3 Кб ID: 250676
а потом уже под винт?

Да.

alexander_ua написал :
Накопительный водонагреватель, мощностью 1.5 КВт. Требуется подключить устройство к электросети. Производителем для этих целей предлагает воспользоваться проводом ПВС 3*1.5, со стороны бойлера провод уже подключен. С другой стороны кабель был просто обрезан. Приобрел такую вилку

он там был не "просто" обрезан - а специально обрезан..Или вы думаету , что у производителя бойлера не нашлось вилки чтоб туда прицепить??
Вынуть розетку из монтажной коробки, вместо нее - клемник , ПВС оконцевать любым доступным способом, соеденить на клемнике - монтажную коробку закрыть декоративной крышкой - пропустив через нее провод..
Читайте инструкцию к своему бойлеру - стопудово там будет написано - подключить к сети жестко - без вилки..

на худой конец - купите кусок гибкого шнура 3х1.5 с готовой литой вилкой , а эту турецкую х... что у вас на фото - спрячьте до худших времен..

alexander_ua написал :
пропаять конец жилы тоже не вариант.

а почему ? С паяльником не дружите ??

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

4eh написал :
а почему ?

Потому что радеет за длительную безотказную работу соединения вилка-провод.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

4eh написал :
на худой конец - купите кусок гибкого шнура 3х1.5 с готовой литой вилкой

Не знаю, как у Вас там в Европах, а у нас литые вилки имеют штыри из тонкостенной трубочки, провод в которых банально обжат, грубо говоря, плоскогубцами. Эта "турецкая х..." при правильной сборке даст сто очков форы тем "трубочкам".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
штыри из тонкостенной трубочки, провод в которых банально обжат, грубо говоря, плоскогубцами

ужос
а что такое

Kamikaze написал :
радеет

???

Kamikaze написал :
Эта "турецкая х..." при правильной сборке даст сто очков форы тем "трубочкам".

может и даст, только по какому параметру ?
уж по степени защиты - точно не..А оно ж ванная как-никак..Влажность..

alexander_ua, и насоветують же

  1. Как верно отметили - производитель не то, чтобы поскупился на вилку. Хотя... кризис
  2. Многожилу как раз хоть под винт, хоть под Ваго тут рекомендуют. Причем трехжильность намного лучше двухжильности.
  3. А подключить просто - если концы уже обжаты - в клеммы розетки их. Если нет - тогда придется обжать их НШВИ и уже через нормальную вилку.

На фото ТС к слову сказать не самый худший вариант вилки. На днях закупал вилку и хороших не было. Но надо было срочно. Купил что было. При сборке пластина заземления тупо переломилась ибо была катастрофически тонка. Придется заменить. Вилка была - хуанья маде ин чайна.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

4eh, радеть — заботиться о ком-либо, чём-либо, проявлять усердие, старание по отношению к чему-либо (С)Викисловарь.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Что ж, по порядку

4eh написал :
он там был не "просто" обрезан - а специально обрезан..Или вы думаету , что у производителя бойлера не нашлось вилки чтоб туда прицепить??

Совершенно не пытаюсь выявить причины "обрезания", моя цель - подсоединить провод к вилке.

4eh написал :
Читайте инструкцию к своему бойлеру - стопудово там будет написано - подключить к сети жестко - без вилки..

Ничего такого там не написано.

4eh написал :
а почему ? С паяльником не дружите ??

С паяльником дружу. Здесь же на форуме не раз упоминалось о том, что это ненадежно.

drdollar написал :
А подключить просто - если концы уже обжаты - в клеммы розетки их. Если нет - тогда придется обжать их НШВИ и уже через нормальную вилку.

Для обжатия нужен специнструмент? Или можно по-домашнему, пассатижами...

alexander_ua написал :
С паяльником дружу.

Не надо Вам никакого паяльника. Странно, что производитель концы сам не опрессовал... это кЕтай?

alexander_ua написал :
Для обжатия нужен специнструмент? Или можно по-домашнему, пассатижами...

Конечно, лучше обжать клещами. Берите ящик "Охтырского" или бидончег "Псельського" и приезжайте - опрессуем

Есть также неправильный вариант: не покупать пиво, а сходить в магазин (тот же КАПРО) и попросить опрессовать там, хотя с "псельським" вариант лучше

Ну уж а на самый крайняк - обжать пассатижами (на 1,5 КВт с горем-пополам пойдет. Главное не давите НШВИ, чтобы глаза из орбит - передавите проволочки жилы).

drdollar написал :
Странно, что производитель концы сам не опрессовал... это кЕтай?

Атлантик, имени украинско-французской дружбы

drdollar написал :
приезжайте - опрессуем

Как-то далековато ехать по такой мелочи... Попробую своими силами

4eh написал :
он там был не "просто" обрезан - а специально обрезан..Или вы думаету , что у производителя бойлера не нашлось вилки чтоб туда прицепить??
Вынуть розетку из монтажной коробки, вместо нее - клемник , ПВС оконцевать любым доступным способом, соеденить на клемнике - монтажную коробку закрыть декоративной крышкой - пропустив через нее провод..
Читайте инструкцию к своему бойлеру - стопудово там будет написано - подключить к сети жестко - без вилки..

Если подключать жестко, то лучше на отдельную линию защищенную УЗО, дополнительно. И еше вопрос :где стоит монтажная коробка -может ниже нижнего уровня бойлера, а они иногда протекают, а протечка бывает аккурат по проводу. Пару раз видел такое, при самостоятельной установке хозевами...

alexander_ua написал :
Как-то далековато ехать по такой мелочи... Попробую своими силами

Ну вот, опять Черниговским травится

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alexander_ua написал :
Для обжатия нужен специнструмент? Или можно по-домашнему, пассатижами...

Можно и пассатижами - винтом дожмется.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Не знаю, как у Вас там в Европах, а у нас литые вилки имеют штыри из тонкостенной трубочки, провод в которых банально обжат, грубо говоря, плоскогубцами. Эта "турецкая х..." при правильной сборке даст сто очков форы тем "трубочкам".

Литые, говорите, с тонкостенными штырями ? А кто-нибудь видел сборно -разборные бытовые вилки известной немецкой фирмы Kopp? Там конкретная тонкостенка -правда весьма жесткая. Кому ни показывал -все удивлялись : "И это немцы?"

alexander_ua написал :
Обжать каждую жилу наконечником такого типа

а потом уже под винт?

Да, это оптимальный вариант, примерный процесс на фото.

alexander_ua написал :
Для обжатия нужен специнструмент?

Да, по идее нужен специальный инструмент.

alexander_ua написал :
Или можно по-домашнему, пассатижами...

Конкретно в этом случае можно и плоскогубцами.

Это обжимал плоскогубцами перпендикулярно несколько раз, так как показалось, что первый раз не достаточно обжал. Если обжимать плоскогубцами под углом 45° и один раз уверенно, то получается довольно красиво. Лучше всего для этого, если позволяет зазор, использовать губки со стороны ручек плоскогубцев, кусачек, но обычно зазор большой и подходит только для больших сечений.

Спасибо за наглядную инструкцию, непременно воспользуюсь!