От старой электроплиты остался алюминиевый ввод (6x3). Сейчас возник вопрос подключить варочную панель и духовку. В щитке эта линия будет защищена автоматом на 25А. Понятно что отводок на розетку надо защитить соответствующим автоматом. Получается надо ставить боксик, соответственно возникла мысль туда же воткнуть выключатель нагрузки ИЭК ВН2 и непосредственно к нему гибким проводом подключить панель. Земля рваться не будет.
Можно ли такое осуществить? Если нет, то в чем криминал?

yuka написал :
В щитке эта линия будет защищена автоматом на 25А.

В боксике вы на панель ставите 40А.Сколько кВт панель?

дружба написал :
В боксике вы на панель ставите 40А.Сколько кВт панель?

Но ведь это же не автомат а просто коммутирующее устройство. Как я понимаю чем больше А - хуже не будет. Вся линия будет под автоматом 25А. Панель 6,6квт, духовка около3,3. Понятно, что все это хозяйство не собираюсь включать разом на полную мощность.

yuka написал :
Сейчас возник вопрос подключить варочную панель и духовку

Если они независимые, то на духовку 16 ампер можно

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

yuka, Совершенно нормально.
//только в обозначении проводов сперва ставится кол-во жил, а затем - сечение//

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
yuka, Совершенно нормально.
//только в обозначении проводов сперва ставится кол-во жил, а затем - сечение//

Спасибо, успокоили. На счет обозначения учту .
Я, честно говоря, сначала хотел розетку поставить, но не смог найти нормальную. Никаких леграндов у нас не продают, а те рш-вш которые во всех магазинах такого качества, что в них и утюг побоишься включать, не то что панель.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

yuka написал :
линия будет под автоматом 25А.

значит розетка 16 А - в опасности. В этом криминал. Её надо защищать индивидуально автоматом на 16 А
Вообще розетка делается больше не для возможности обесточить (быстро и удобно выдернуть вилку, находящиеся позади мебели невозможно), а для возможности отсоединить от сети при необходимости.
Если нет возможности установить розетку, то присоединяйте напрямую к питающему кабелю клеммником в ответвительной коробочке.

Смысла ставить там выключатель нагрузки - 0.

Alexiy написал :
значит розетка 16 А - в опасности. В этом криминал. Её надо защищать индивидуально автоматом на 16 А

На картинке у меня розетка под автоматом 16А.

Alexiy написал :
Если нет возможности установить розетку, то присоединяйте напрямую к питающему кабелю клеммником в ответвительной коробочке.
Смысла ставить там выключатель нагрузки - 0.

На другой квартире, где нормальная проводка так и сделал - поставил клеммную коробку для электроплит. А в данном случае, просто не могу придумать как лучше соединить алюминиевый провод, отводок на розетку и гибкий провод к панели используя минимум соединений.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

yuka написал :
На картинке у меня розетка под автоматом 16А.

тогда всё в порядке.

yuka написал :
как лучше соединить алюминиевый провод, отводок на розетку и гибкий провод к панели используя минимум соединений.

зажмите под винт

С одной стороны - алюминий, с другой - 2 медных

Лучше так, чем весь этот огород. Главное - самого себя не перемудрите! Чем проще, тем лучше и надёжнее.

Alexiy написал :
тогда всё в порядке.

зажмите под винт

С одной стороны - алюминий, с другой - 2 медных

Лучше так, чем весь этот огород. Главное - самого себя не перемудрите! Чем проще, тем лучше и надёжнее.

А в чем огород? Вместо клеммника - ВН. Или ВН штука ненадежная? Можно ведь и на 100А взять.
Медные провода - один ввг, другой пвс. Как их надежно зажать под один винт клеммника, который Вы предлагаете (кстати видел такой в магазине на 63А). Или 2 ввг брать, а потом еще один клеммник для перехода с кабеля на провод? Тогда точно огород получится. Или после алюминия сразу на гибкий провод переходить и на панель и к автомату? Тогда как грамотнее два гибких провода соединить на одной клемме.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

yuka написал :
как грамотнее два гибких провода соединить на одной клемме.

В НШВИ концы проводников и под винт с двух сторон одного винта. Поскольку один - на панель, дугой на автомат, то используйте оба одинаковые - жилы от ПВС 4 мм2 (от клеммника до панели и до автомата).
Чтобы исключить перекос при зажиме используйте везде ПВС 3х4 мм2
А алюминий - под противоположный винт.