Господа прошу помощи и совета. Ситуация такова: есть две группы светильников, галогенки, 12V, 35W, по две на трансформаторе (max 105W), по шесть штук в группе, на каждой группе после выключателя стоит УЗЛ (max 250W). Проблема следующая: стояли все светильники все работало нормально, пришли ребята-потолочники, оставили в каждой группе по одному светильнику и началось... группы выключаются самопроизвольно, промежутки времени (от включения выключателем до самопроизвольного отключения) разные, после перещелкивания выключателя какое-то время работает и опять отключается. После самопроизвольного отключения замерял напряжение на обоих группах- к УЗЛ подходит, после нету... Что это такое может быть?
avmal написал :
УЗЛ предназначен для работы с лампами накаливания, а не с электронными трансформаторами, которые, по большей части, и сами выполняют функцию БЗЛ.
производитель допускает устанавливать УЗЛ перед электронными трансформаторами
"Устройство защиты ламп предназначены для продления срока их службы. Устройства работают с лампами накаливания в т.ч. галогенными с напряжением питания 220В. Устройства работают с низковольтными лампами, в т.ч. галогенными с напряжением питания 12; 24; 36 В.. через ферромагнитные и электронные трансформаторы Powermax transformer серии ТЕ и др." ( с сайта производителя)...
Все таки почему они "закрываются"?
Соединения-винтовые клемники многопроволочнее провода от трансформаторов обжаты НШВИ
проблема возникла в четверг, до этого схема работала нормально в течении трех недель...
Мабуть "барабашка"?