на три фазы подключаем нагрузку 60А-65А-80А. Угрожает ли такой перекос токов повышением напряжения? И еще почитав по этому вопросу не совсем понял. Если обрывается ноль на входе в щит, то однофазные потребители получат по 380 вольт? Как же так, разве ток передается по одному проводу (ведь ноль при обрыве никуда не присоединен)?

Ноль это "опора" для фазных токов через нагрузку, если убрать опору то токи фаз начнут взаимодействовать между собой, может стать что между двумя фазами(в отсутствии нуля) будет две нагрузки с разными сопротивлениями, по закону Ома повышенное напряжение сосредоточится на потребителе с высшим сопротивлением, например утюг 800 ватт и нагреватель 2500 ватт, утюг вылетит первым.

leonard, а как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?

одинаковое если есть нейтраль.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

leonard написал :
одинаковое если есть нейтраль.

почти одинаковое. Не забываем о падении напряжения в нулевом проводе. У него сопротивление тоже не нулевое.

tokamame написал :
как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?

в случае отгоревшего ноля
соответственно будет 277 В, 211 В и 185 В
решается с помощью векторной диаграммы

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

tokamame написал :
разве ток передается по одному проводу

нет. Стекает с одной фазы на 2 другие