В старом доме с газом имею такой этажный щит:
На каждую квартиру стоят два АВ на свет и розетки соответственно. АВ старые, черные, советские, каждый на 16А .
После недавнего апгрейта были заменены счетчики (поставили четырехпроводные на 55А), но убраны рубильники. Автоматы оставили прежними.
Стояк 3Ф+ N, шина N свежая, квадратов 25, прижата к корпусу щита.
СУП, похоже, выполнена, ибо потенциал труб газовой, отопления и воды относительно N не превышает 1 VAC. Также проверял с помощью АКБ и автолампы.
Что я хочу сделать в этажном щите:
Поменять штатные АВ на свежие того же номинала С16
Сделать дополнительный ввод в квартиру ВВГ 3х4 для кухонной техники и поставить для него в щит дополнительный АВ С25.
Для безопасности работ сразу после счетчика поставить 2Р АВ С40 (или С32), который просто будет выполнять роль рубильника.
Разделить PEN на рабочий и защитный (только для кухонной техники).
На кухне будет свой распределительный щиток с АВ, УЗО и т.д.
ИС-X, все изменения в ЩЭ без внесения в проект незаконны. Но отечественые реали показывают, что замена на свежие АВ не наказывается, разделение ПЕН на ПЕ и Н возможно только если ПЕН 16 кв мм по алюминию.
Для грамотных советов, вам лучше дать фото щита.
Ответы:
gugulaki написал :
все изменения в ЩЭ без внесения в проект незаконны.
Срок службы стояков и этажных щитов - 20 лет. Если за 20 лет не сделали кап ремонта считайте что "проект" уже не актуален. Всё, нет уже проводки сделанной по проекту.
serj_mobias написал :
Да уж поотрывать руки надо за такой беспредел
Судя по этому эт. щиту в доме остальные также смонтированные. Были выкинуты изоляторы с шинами (фазы) и смонтированы орешки. До счетчиков стояли РЩ. Ноль приходящий на все квартиры шел шлейфом с одного болтового соединения М5 рядом с креплением нуля стояка. Нули, приходящие на счетчики смонтировали под отдельные болтовые соединения М5 (крепления изоляторов).
Чем руководствовались при таком монтаже можно только предположить, отсечь воровство и чтобы самовольно с АВ и нулевыми колодками не чего не делали сами. Также не влезали сами при подключении дополнительных АВ. Половина АВ проектных (кажется АБ 15А), есть замененные на АЕ1031 -16А.
А вот что будет если эти АВ не сработают или КЗ в эт. щите? Только их замена для ЖЭКа танцы с бубнами (отключение стояка в электрощитовой).
Всего 2 плюса, бабки отмыли и по нулям разгрузили.
Bladiclab написал :
Чем руководствовались при таком монтаже можно только предположить
Наличием материалов руководствовались.
Счетчики, как правило, меняют по отдельному договору подряда отдельные организации и ни к чему больше в щите они не притрагиваются. Все остальное - в порядке текущей эксплуатации. А снабжение у ЖЭКов, можно сказать, никакое.
Автор, ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П с номиналом, соответствующим нагрузке и сечению проводов (скорее всего, 25А). После счетчика тяните, что хотите и куда хотите, главное, не нарушайте.
Impuls написал :
Наличием материалов руководствовались.
Конечно, старые провода да новые орешки.
Impuls написал :
Все остальное - в порядке текущей эксплуатации.
Сомневаюсь, ну 1-3-5-7 щитов согласен но не весь дом.
Impuls написал :
А снабжение у ЖЭКов, можно сказать, никакое.
Это вранье для квартиросъемщиков. Лично видел, как ЖЭКовские электрики применяют WAGO 224-111, в подъезде патроны при помощи их монтировали (сваруют говорю, у нас их пачки). И гребенками АВ правда ИЭК соединяют, и т.д. Все зависит от руководства.
Impuls написал :
ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П с номиналом, соответствующим нагрузке и сечению проводов (скорее всего, 25А).
Impuls написал :
Автор, ставьте ПЕРЕД счетчиком АВ 2П
Автору самому ставить советовать грешно. Напрягать ЖЭК - геморрой. По большому счету "отключался" до счетчика - проблема "счетчикоменял". А автора вполне устроит общий АВ сразу за счетчиком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
А почему нет? Кого-нибудь тряхнуло от открытой шины, пересрали все, вот и заменили.
Bladiclab написал :
WAGO 224-111, в подъезде патроны при помощи их монтировали. И гребенками АВ правда ИЭК соединяют,
Повезло и с инженером, и с тем, кто заявки согласовывает. Я, например, для своего участка в свое время заявки дублировал раз 5, не меньше. Проработал 1,5 месяца там, так и не дождался ничего. Сбежал.
Kamikaze написал :
Автору самому ставить советовать грешно.
Это уж на его усмотрение, я лишь написал, как надо делать.
Smily написал :
Всё, нет уже проводки сделанной по проекту.
Если идти официальным путем, то можно продливать срок эксплуатации после заключения экспертизы )))
Или Вы любитель кординальных мер? Как нащи законотворцы?
Вот последняя их подачка: введен новый тех регламент по лифтам, в нем прописано что продлевать срок эксплуатации лифта старше 20 лет нельзя и он подлежит замене. Это реально?
gugulaki написал :
Я бы просто пробросил несколько линий
Тянуть кучу проводов, а, главное, оставить все АВ и УЗО на разграбление? Сосед лет пять назад встал утром, а света дома нет, полез в этот щит, а эти черные АВ за 50р просто срезали. Нет уж, пусть у меня в квартире стоят ...
ИС-X написал :
Тянуть кучу проводов, а, главное, оставить все АВ и УЗО на разграбление? Сосед лет пять назад встал утром, а света дома нет, полез в этот щит, а эти черные АВ за 50р просто срезали. Нет уж, пусть у меня в квартире стоят ...
Я не против щитов, просто я не вижу целесообразности распредщита на кухне. У вас есть причины поставить его там?
УК предлагает подписать Договор управления многоквартирным домом и отдельно Границы эксплуатационной ответственности Сторон:
Смотрим электрику, п.2:
Слева упоминается "отключающее устройство на квартиру", а справа "отключающее устройство в этажных щитах". Ни того, ни другого у меня в щите нет (если это не одно и то же). А счетчик мой.
Как это понимать? Требовать, чтобы установили рубильник?
В эт. щите на лестничной площядке.
1 - стояк – ЖЭК
2 – орехи – ЖЭК
3 – провод от ореха до пакетника, АВ – ЖЭК
4 – провод от пакетника, АВ до счетчика – ЖЭК
5 – счетчик – энергосбыт (сохранность ЖЭК)
6 – провод от счетчика до нулевой колодки – ЖЭК
7 – провод от счетчика до АВ – ЖЭК
8 – АВ на линии квартир – ЖЭК (некоторые и их не обслуживают)
7 – силовые линии квартир (розеточная группа, группа освещения) – квартиросъемщик
8 – силовая линия для электроплиты – ЖЭК
9 – розетка на электроплиту – ЖЭК
10 – вилка на электроплиту – ЖЭК
11 – кабель до плиты – ЖЭК
12 – плита – ЖЭК (проектные, постановление 170)
ИС-X написал :
Слева упоминается "отключающее устройство на квартиру", а справа "отключающее устройство в этажных щитах". Ни того, ни другого у меня в щите нет
Заявление в УК пусть приведут эт. щит в проектное состояние.
ИС-X написал :
У меня в договоре - квартиросъемщик. Где правда?
У Вас счетчик стоит не в квартире, а на площадке.
ИС-X написал :
Опять непонятно. Все, что после счетчика мое или нет?
Ваши провода, которые после АВ ушли в квартиру.
ИС-X написал :
..и увидят дополнительный внепроектный ввод для кухни... пожалуй, лучше я сам
В этом вся и фишка. Все работы в эт. щитах должны проводится только обслуживающей организацией. Все что платно официально через наряд, оплата через кассу (а не в карман электрику). Один минус, так как дома старые могут не разрешить. А самовольщина это лотерея 50/50.