Здравствуйте уважаемые мастера! Помогите справится с проблемой. Ситуация следущая имеется одномомнатная квартира в новостройке. Проводка выполнена на свет проводом 3х1,5 на кухню розетки 3х2,5 комната 3х1,5 розетки провод медь. в щитке следущая схема к АВДТ 100мА подходит фаза и ноль, далее с него идут на счетчик, с счетчика фаза на автоматы 3 по 16А, ноль на шину, далее уже в квартиру. Все работало замечательно а сегодня вдруг ни стого ни с сего стало выбивать АВДТ. Попробовал включить не выходит выбивает, решил что накрылся, заменил опять выбивает (даже с отключенными автоматами). Решил отключить провода от АВДТ которые идут на счетчик попробовал фазу ноль оставил-выбивает, попробовал ноль отключить фазу оставить работает. Что делать, куда копать дальше? В кваритире никакие работо по долблению и сверлению не проводились, проблема возникла просто на пустом месте.
Непонятно как УЗО (а УЗО ли?) работает если через него пропущена только фаза. Верните все как было и проверяйте линии отключая отдельные АВ. Так локализуете проблемное место.
Упустил, там же диф. автомат и выбивает даже с отключенными, тогда да,
4Серый написал :
потом нули по очереди:открутили- АВДТ включили
POGanec написал :
Решил отключить провода от АВДТ которые идут на счетчик попробовал фазу ноль оставил-выбивает, попробовал ноль отключить фазу оставить работает.
Как видно что работает? Какая модель АВДТ?
POGanec написал :
пробовал тестером прозвонить на КЗ землю с нулем
Warlock написал :
Как видно что работает? Какая модель АВДТ?
Модель щас не назову не помню. А работает значит не выбивает. И заменять я на заведомо исправный пробовал снял у соседа, а ему свой поставил так вот у него все норма.
Warlock написал :
Попробуй выключить все электроприборы из розеток и включить диф. Если не выбьет, подключай по очереди. Если выбьет смотри свет.
Пробовал, никаких электроприборов не было даж подключено, пошел в ванну, бац света нет, вышел на площадку смотрю АВДТ выбит...
Bladiclab написал :
И больше не каких УЗО нет? Странная новостройка. При проверке из розеток все было отключено вплоть до удлинителей и выключатели в положении ВЫКЛ?
Стоят еще узо на 30мА но они почему то не подключены во всем доме почему не знаю.
4Серый написал :
а квартира жилая или ремонт идёт?
идет ремонт, но уже месяц лично я ничего не долбил и не сверлил....
POGanec написал :
идет ремонт, но уже месяц лично я ничего не долбил и не сверлил...
если незаизолированы,или плохо заизолированы концы проводов в квартире,и случайно мазануть по ним раствором(шпаклёвкой) то создаются условия для утечки по нулю.отсюда и проблема
4Серый написал :
если незаизолированы,или плохо заизолированы концы проводов в квартире,и случайно мазануть по ним раствором(шпаклёвкой) то создаются условия для утечки по нулю.отсюда и проблема
А по подробнее можно? В распред коробках все ОК я их все открывал и изолировал сам потому что там сделано было абы как....
Bladiclab написал :
Без обид.
Петросян нервно курит в сторонке.
Можно фото шедевра (щита)?
Да какие обиды, а что вы хотите делалось все на от...ись, кому что надо сделали сляпали продали. Даже концы проводов в коробке были не обварены... Фото завтра будет
POGanec написал :
кому что надо сделали сляпали продали.
Вот с этого места поподробнее. При покупке квартиры, что сказано про электрику? Сталкивался когда застройщик в эт. щите все смонтировал, а в квартиры заведены кабеля (розеточная группа, освещение, на электроплиту). Коробки не распаяны, розеток (над плинтусом) нет. Короче одни кабеля но в эт щите все подключено.
Если после УЗО/диф. автомата ноль соединить с землей, то его (при определенных условиях) выбьет.
Кстати, если подключить счетчик напрямую, а диф ставить на линии, вместо АВ, только на каждую со своим нулём?
4Серый написал :
ну тогда только поочередным отключением нулей с шины искать проблему.
завтра и займусь отпишусь тогда
Bladiclab написал :
Вот с этого места поподробнее. При покупке квартиры, что сказано про
электрику? Сталкивался когда застройщик в эт. щите все смонтировал, а в квартиры заведены кабеля (розеточная группа, освещение, на электроплиту). Коробки не распаяны, розеток (над плинтусом) нет. Короче одни кабеля но в эт щите все подключено.
Ну поподробней то вот так, скрутки проводов в распред коробках не обварены, просто скрутки изолированы минимальный количеством х/б изоленты. На розетки в кухню от щитка идет провод 2,5 затем в одной коробке скручен с 1,5 и далее уже 1,5 идет в кухню прищлось выдалбливать его и ложить 2,5 да и так полно косяков....
У меня большая радость проблема решена, не уверен конечно но по ходу косяк был в тройных розетках в зале. Отключал последовательно нули определил, что проблема с нулем который в зале, отсоединил все розетки все норма стало, с розетками разберусь на выходных.
Вот собственно фото щитка, правый верхний угол АВДТ на 100мА, 3 автомата по 16А, и еще один АВДТ на 30мА(который почему то не подключен, не знаю) мои.
[
POGanec написал :
и еще один АВДТ на 30мА(который почему то не подключен
Действительно не подключены, у всех. На внутренней стороне верхней дверце есть однолинейная схема (не удивлюсь, что нет)?
Не проект а полная Ж------А!!!