Производил переподключение освещения кухонного зонда то есть освещение и двигатель вентиляции, обнаружил - что провод многожильный медный сетевой был соединен скруткой с другим медным многожильным проводом но меньшего сечения, насколько критично в отношение пожаробезопасности подобное различие?
скрутка монопроволочных проводников со временем окисляется и начинает греться.
скрутка многопроволочных жил изначально ненадёжна и потому недопустима.
Необходимо использовать один из допустимых способов соединения - пайка, опрессовка, плоскопружинные сжимы типа WAGO 222 или 224 или винтовые сжимы (желательно с оконцовкой наконечниками типа НШВИ)
Или Ваго или опресовка (если есть инструмент, если нет см.вариант №1)
Облудить и запаять. Паяльник в хозяйстве - вещь более вероятная, чем пресс-клещи.