Вводные: дом 170 м кв, 3 фазы, вводный 3*32А. Основные нагрузки- котёл 4 кв, бойлер 2 кв, духовка, варочная (в среднем) кв(пока нет). Остальное мелочёвка, как у всех- телеки, свет, холодильник итд итп...
Задача- в целях экономии финансов и места в щитке поставить после счётчика одно 4Р узо. Подскажите, можно ли, и каков номинал ? Понятно, что не 30 мА, но вот 100 можно? или всётаки 300? Просьба сильно не пинать за упрощённый подход...

Имея дом 170 квадратов экономить не стоит.
УЗО на 300 мА исполняет только противопожарные функции.
У Вас как я понял потребители будут и трёхфазными (возможно бойлер и котёл, точно варочная поверхность) и однофазными.
В Вашей схеме нужно одно УЗО четырёхполюсное с номиналом 40А/30 мА или 63А/30 мА (для группы трёхфазных потребителей, например Шнайдеровские A9R414640 или A9R41463) и три УЗО двухполюсных (вам же нагружать нужно все три фазы равномерно) например 40А/30 мА (тот же Шнайдер Acti 9 A9R41240).

Регистрация: 07.05.2010 Сосновый Бор Сообщений: 62

web-rr написал :
Имея дом 170 квадратов экономить не стоит.

Если бы не экономил ничего бы и не построил. Лишних денежек, увы, нет, а его ещё отделать нужно..

web-rr написал :
УЗО на 300 мА исполняет только противопожарные функции

Это как раз и нужно. Хотя, в этом и вопрос -еслиб знал что 100мА не будет давать ложняков-поставил бы лучше его.

web-rr написал :
У Вас как я понял потребители будут и трёхфазными

Нет, всё однофазное. В тч и плита. Как по уму сделать- я в принципе знаю, но вопрос как сделать не по уму

pasik написал :
Понятно, что не 30 мА

А, если не секрет, кому "понятно"? Может, как-то можно аргументировать?
В общем-то, с т.з. здравого смысла, прав г-н web-rr.. На мой взгляд, его предложение – минимально удобный набор. Однако, если уж так сильно не хватает денег, можете обойтись и одним четырёхполюсным УЗО 40А/30мА. Оставьте место в щитке, что бы потом переделать, хотя бы по варианту г-на web-rr.

Регистрация: 07.05.2010 Сосновый Бор Сообщений: 62

igor1 написал :
можете обойтись и одним четырёхполюсным УЗО 40А/30мА

Я просто боюсь, что при большом количестве и длинне проводов и кол-ве потребителей, хоть и мелких, будет какая-то общесложенная утечка , которая будет давать ложные срабатывания узо.
Ибо, зачем тогда делается 100 и 300 ? Или я не прав?

pasik написал :
Или я не прав?

Не прав.
В России есть правило расчета мин. к-ва УЗО и его (этого правила), стоит придерживаться. Однако, на мой взгляд, оно сильно надуманно. В общем-то, исходя из здравого смысла и, т.к. у Вас нет 3-х фазных потребителей, я бы остановился на 3-х однофазных УЗО 40А/30мА. Но, если уж так нет денег, и, если 3-х фазное УЗО существенно дешевле – временно обойдетесь им. Однако, должны учесть, что, в этом случае, при срабатывании УЗО потухнет весь дом. А это весьма неудобно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pasik написал :
Вводные: дом 170 м кв, 3 фазы, вводный 3*32А.

В этом случае могу дать исходные - найдите грамотного специалиста, чтобы на себе не экономить. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи" - эту фразу я услышал от своей бабушки и потому не забуду никогда.

pasik написал :
Если бы не экономил ничего бы и не построил.

Можно экономить на других, но только не на себе.

Не вижу особых преимуществ в экономии, лучше сделать все по уму.