Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2835958

Добрый день, гуру от электрики.
Собрали щиток по след. схеме:

Когда принимал проверил розетки, напряжение есть, телефон заряжается
После ремонта квартира стояла. Пришло время устанавливать бытовую технику, а при включении микроволновки и эл. чайника срабатывает УЗО.
Сделал фотки собранного щитка:

Группа УЗО:

Вводная группа(розетка подключена до вводного автомата):

Прошу совета как выйти из сложившийся ситуации? Где накосячили "мастера"?

PS Еще заметил такую особенность при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.

У Вас нули объединены. После каждого УЗО, групп АВ после него, должна быть своя нулевая колодка.

dsizoff написал :
при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.

Так и должно быть. УЗО, ДИФ отслеживает утечку и по нулю.

Значит разъединяем нули, большое спасибо.

А свет включается? Вообще я сомневаюсь что что-то работает. Проверять нужно было не телефоном.

Свет включается (как ни странно), работает муз. центр, вытяжка в санузле, под другим узо срабатывает и микроволновка и эл чайник.

dsizoff написал :
при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.

хорошо

dsizoff написал :
срабатывает УЗО.

какое именно?

а это зависит от того в какую розетку включить микроволновку или чайник

Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)

Neitrinos написал :
Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)

Ещё один тугодум. Уже разжёвано не одним человеком: есть неверный монтаж в щите, нет разделения на отдельные группы рабочего ноля после УЗО.

Для dsizoff - закрывайте тему, вызывайте на переделку грамотного электромонтажника.

web-rr, любопытно, что отключается только одно. А вот вводное - нет. Неужели микроволновка менее 150 ма кушает?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

drdollar написал :
отключается только одно. А вот вводное - нет

это логично.

во-первых, ток, стекающий с нуля пропорционален падению напряжения на этом нуле. Падение напряжения зависит от сопротивления этой линии (длины и сечения). Очевидно, сопротивление незначительное.

во-вторых, ток, стекающий с нуля одной группы также разбегается и по нулям других групп, частично компенсируя тем самым суммарный ток в нуле на вводе.

))) там нули не только потребителей вместе, еСЧо и после узо соединены одной гребёнкой )
Весёлый еЛЕКТРИК работал, интересно, что по остальной части электрики наделано?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

drdollar написал :
что отключается только одно.

Отключается то, у которого порог срабатывания меньший из всех. Или по нулевому тракту которого ток больше: контакты лучше протянуты, переходное сопротивление контакта в самом узо меньше.