подскажите, пож-та, возможную причину данного процесса.
у нас люстра Lussole LSQ 9007-15. тк в электрике не понимаю, привела название и серию, техн характеристик не знаю. вроде лампочки G4 (маленькие такие) и трансформатор есть.
люстра висит давно, но раньше особо не использовали (в этой комнате практ не жили). теперь живем. так вот через некоторое время после включения люстры (часа 1,5-2) раздается тихий щелчок и люстра сама гаснет. потом где-то мин через 30 сама же включается.
в чем может быть причина? (у нас версия, что нагреевается))) и как это можно исправить
всем спасибо
Возможно, что трансформатор умный и при перегреве - отключается. Если так, то причина - неисправность или при установке что-то не то сделали. Исправить - выяснив причину (либо менять, либо устранить перегрев (например, из-за отсутствия вентиляции и т.п.).
По описанию должно быть 15 штук по 20 Ватт, не хилая моща.
Имхо, проблема в том месте, где расположен транс.
Если рассчитываете на свои силы, есть желание починить самостоятельно, то откручивайте ветки и снимайте. Если своими глазами причину не увидите, выкладывайте фото.
CTA написал :
Если - не уверены, то зовите специалиста.
так и поступим)) ток вот как думаете, если он придет при "рабочем" состоянии люстры и снимем ее будет видно в чем проблема. или подождать пока погаснет, и потом уж снимать?)))
oslik написал :
через некоторое время после включения люстры (часа 1,5-2) раздается тихий щелчок и люстра сама гаснет. потом где-то мин через 30 сама же включается.
Перечитал Ваш стартовый пост и немного засомневался.
Хотелось бы понять полный цикл, а именно, сколько времени работает после первого отключения на 30 минут?
Имхо, похоже на срабатывание защиты от перегрева, если причина именно в этом, то следующий интервал ВКЛ состояния должен быть короче. Было бы неплохо это проверить, до вызова специалиста.
Перспективы, основанные на домыслах:
В верхнем стакане железный тороидальный (круглый) транс на 300 Ватт.
К трансу прикреплена тепловая защита (датчик биметалл, на изгиб).
Если срабатывание датчика перегрева происходит действительно при критической температуре, то
производитель поставил неподходящий транс
вы используете лампы бОльшей мощности
нарушены условия эксплуатации или неправильный монтаж ( с точки зрения охлаждения)
Если датчик перегрева срабатывает, когда транс "чуть тепленький", то датчик - неисправный.
Варианты решения:
заменить датчик на исправный (где его взять?)
зашунтировать датчик (остаться полностью без защиты от перегрева).
Вывод и ответ на ваш вопрос:
Приглашенный специалист должен присутсвовать при включении и дождаться первого срабатывания на ВЫКЛ, чтобы оценить реальную температуру транса.
Возможно, что все - не так, теплового датчика - вообще нет, а причина - в подгоревшем контакте на соединениях, определяется обычным осмотром.
вешал я очень похожую люстру (только веточки покустистее). Один датчик был прикреплен к клеммнику. Может дело в нем (соответсвенно в монтаже).
Хотя с другой стороны, клеммник маленький - греться должен быстро
Можно подробнее про датчик.
Что из себя представляет?
К какому клемнику прикреплен?
В таком случае, датчик измеряет температуру воздуха, а это, имхо, странно.