Уважаемые Гуру!Возник вопрос:при соединении проводов пропаянной скруткой нужно ли их убирать в распаечную коробку?Или можно оставлять просто открыто закреплёнными под потолком.И если нельзя,то почему?Естественно заизолированными изолентой.Потолки будут наборные,пластиковые.

обязательно в распаечной коробке все соединения, на то она и называется распаячная

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
обязательно в распаечной коробке все соединения

Спасибо.Просто здесь прочитал мнение что при обратном закладывании пропаянных проводов в распайку,можно повредить саму пайку из-за движения проводов.Типа:пропаяли-так и оставьте!Вот и засомневался,как правильно.

ден74 написал :
Просто здесь прочитал мнение что при обратном закладывании пропаянных проводов в распайку,можно повредить саму пайку

Тоже такое читал,думаю чел который такое пишет или не скручивает провода перед пайкой, или никогда не паял в жизьни.Потому как можно повредить даже плохо пропаяную скрутку представить затрудняюсь,а если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

старик написал :
если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.

+100, не слушайте бред про рассыпающуюся пропаянную скрутку. А как у вас провод проложен? А то есть такой вот документик:

                                                         Утверждаю 
                                              Президент Ассоциации 
                                                "Росэлектромонтаж" 
                                                2 апреля 2004 года 

                                                       Согласовано 
                                     Руководитель Госэнергонадзора 
                                                  Минэнерго России 
                                                31 марта 2004 года 

                     ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР 
                 от 2 апреля 2004 г. N 7/2004 

      О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ 
                       И В ПЕРЕГОРОДКАХ 

   В  связи  с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией" и введением в действие согласованного с
Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС
России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий" предлагается при
прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках
руководствоваться следующим:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
    из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
    пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
    коробах, а также кабелями с индексом нг-LS
    (не распространяющие
    горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
    металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X
    ;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
    выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах
    со степенью защиты не ниже IP4X
    ;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
    способностью металлических трубах, а также в обладающих
    локализационной способностью металлических глухих коробах
    ;
  • электропроводка должна быть сменяемой.
    Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей,
    прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего
    поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть
    закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них
    кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым
    негорючим составом.
    При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается
    выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы
    изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть
    менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
    Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38
    Правил устройства электроустановок.

старик написал :
Потому как можно повредить даже плохо пропаяную скрутку представить затрудняюсь,а если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.

andrewkhv написал :
+100, не слушайте бред про рассыпающуюся пропаянную скрутку

Спасибо,попробовал разорвать пропаянную скрутку.Рвётся кабель в месте рядом с пайкой.Вообщем,бред.Пропаяная скрутка от движения проводов при установке в распайку не портится.Значит буду,как и раньше,ставить распаечные коробки.

andrewkhv написал :
А как у вас провод проложен? А то есть такой вот документик:

За документик спасибо!Кабель NYM проложен в пластиковой гофре.Ввод сделан тремя отдельными проводами ПВ-1 в двойной изоляции.Проложен открыто по потолку.Для квартиры вполне достаточно.