Уважаемые Мастера, подскажите, пожалуйста как правильно сделать реконструкцию электричества в доме. Дом в частном секторе. Ввод в дом от столба двумя алюминиевыми проводами. В дом куплено несколько новых приборов с большим потребление (электрический духовой шкаф (2,2 кВт) и стиральная машина 2,6 кВт).Все они размещаются в одной части дома (кухня и ванная). Хочу провести в кухню новую линию от счетчика кабелем сечением 4 кв. мм. Также в кухне есть провод заземления выполненного самостоятельно - три трехметровых штыря соединенных стальной проволокой сечения 10 кв. мм. после этого в доме многожильным медным кабелем 4 кв. мм. Можно ли его удлинить допаяв еще кусок провода и заизолировав? Заземление, вроде бы, исправно, так как при замере между фазой и нулем 226 В, между землей и нулем 3-4 В, а между землей и фазой 220 В. Замеры сопротивления заземления мегомметром не проводились.
В кухне хочу поставить распределительный щиток и от него вести новые линии для приборов:
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм к эл. духовому шкафу и газовой варочной поверхности (электроподжиг)
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм к группе розеток над столешницей
АВ 16А и провод 2,5 кв. мм к стиральной машине и освещению в ванной комнате (также планируется УЗО на 10 мА утечки)
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм к розетке в которую включен холодильник + освещение на кухне
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм освещение в коридоре + освещение в подвале + линия на улицу (гараж, подсобные помещения) тоже наверное нужно УЗО, или хватит того что будет на вводе?
Остальная часть дома пока не реконструируется, только будет заменен ввод в дом (самонесущий кабель), счетчик буде вынесен на улицу, с него ввод в дом, УЗО, автоматы на отдельные линии (все 10А, так как проводка 1,5 кв. мм медью) если удастся найти концы.
Как лучше провести кабель на кухню (ВВГ 3х4), можно ли вести открыто по плинтусах, через стены нужно проходить в гильзах, можно ли возле полипропиленовых труб отопления (через стену совсем близко - есть уже дыра :-) и два метра на трубах под порогом). Потом планирую перенести заземление для того что-бы ввести от счетчика.
Для наглядности прикрепляю чертеж разводки по факту и планируемой.
Спасибо за критику.
P.S. Замерил напряжение между фазой и землей при нагрузке 8А - 212В, годится ли это заземление, или лучше вообще без него?
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм освещение в коридоре + освещение в подвале + линия на улицу (гараж, подсобные помещения) тоже наверное нужно УЗО, или хватит того что будет на вводе?
sergey_sav написал :
исходя из каких задумок стоит совмещать освещение с другими потребителями (холодильником, СМ, гаражной линией)?
Это можно и развести, отталкиваюсь от существующей разводки. Но свет в кухне и розетка для холодильника идет отдельно от распаечной коробки, решил совместить для экономии автомата, или на холодильник лучше отдельно?
drdollar написал :
только будет заменен ввод в дом
лучше нарисуйте
ввод с той же стороны, на вложении нарисовано в части "после" после счетчика ввод в дом в распределительный щиток, после него новая линия плюс старые.
счетчики на улице - требование поставщика электричества.
P.S. Так понимаю, что с сечениями проводников есть разногласия, достаточны ли те, что написал я, или все же исправить на те, которые рекомендовал ув. drdollar.
По поводу ВВГ-нг-LS, он нужен только для открытой проводки, или для той, которая будет прокладываться в стене тоже? Можно ли прокладывать просто в штукатурке, или гофра обязательна?
drdollar написал :
Как по мне странно пол-участка через кухню запитывать, но... едем в новую ветку
на улице только освещение, максимум розетка для мелкого электроинструмента. УЗО для улицы 30 мА?
meboo написал :
Уважаемые Мастера, подскажите, пожалуйста как правильно сделать реконструкцию электричества в доме. Дом в частном секторе. ...
По поводу сопротивления контура заземления -
или ПУЭ..
по вводу- непонятно какое сечение кабеля..или какая мощность выделена..?
а что касаемо прокладки кабеля, если открытым способом то желательно в трубах ПВХ (хотя бы), пересекать воду под 90 градусов, параллельно с водой на расстоянии мин. 50 см.,проход стен через металлические гильзы (стальные трубы)...а по жизни-возможны отклонения...
meboo написал :
с сечениями проводников есть разногласия
все зависит от того, что Вы хотите навешать на этот щиток. Если только 5 Квт максимум - хватит и 4 мм. Если же и гараж (сварка, пилорама, лазерное ПВО ) - пишите конкретно.
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм к эл. духовому шкафу и газовой варочной поверхности (электроподжиг)
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм к группе розеток над столешницей
АВ 16А и провод 3х2,5 мм2.
meboo написал :
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм к розетке в которую включен холодильник + освещение на кухне
Розетки АВ 16А и провод 3х2,5 мм2. Освещение 3х1,5 мм2 и под АВ 10А (лучше подумать как объединить освещение).
meboo написал :
АВ 10А и провод 1,5 кв. мм освещение в коридоре + освещение в подвале + линия на улицу (гараж, подсобные помещения) тоже наверное нужно УЗО, или хватит того что будет на вводе?
Тут у вас только свет, или розетки еще? Освещение дома лучше отделять на отдельных АВ от гаража и внешних построек. УЗО нужно ставить отдельное.
На кухню лучше 3х6 мм2 тянуть и там щит ставить.
Будет гораздо проще, если вы нарисуете схему и выложите.
Уважаемые Мастера, попробовал изобразить все линии в схемах щитков, вроде учел все рекомендации. Пока только не известно каким номиналом будет вводной автомат. В РЕСе говорят что узнаю после написания заявления на замену ввода. На освещение улицы поставлю отдельный автомат в мини щитке у входа в дом. Прошу прокомментировать!
Еще хочу спросить как подключаются УЗО такого типа:
meboo написал :
Да, первый щиток после ввода в дом, второй - новая линия для новых потребителей.
1) Тогда в первом щите АВ 40А уберите.
2) Со второго щитка АВ 40А 2п (лучше заменить на 32А) перенесите в первый и подключите до УЗО.
3) Во втором щитке ДИФ 16А 10мА подключайте сразу к кабелю.
4) Поставьте ещё одно УЗО 63А 30мА (подключенное так же к кабелю) и подключайте к нему все оставшиеся АВ.
meboo написал :
Уважаемые Мастера, подскажите, пожалуйста как правильно сделать реконструкцию электричества в доме. Дом в частном секторе. Ввод в дом от столба двумя алюминиевыми проводами.
В Вашем случае, 2-х проводное питание дома, ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, реконструкция должна быть сделана по системе питания с типом заземления ТТ, про её особенности и на что нужно обратить внимание писал в теме .
Посититель написал :
В Вашем случае, 2-х проводное питание дома, ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, реконструкция должна быть сделана по системе питания с типом заземления ТТ, про её особенности и на что нужно обратить внимание писал в теме Электроснабжение загородного дома.
Если с автоматами и сечениями более-менее ясно, то с заземлением - темный лес.
Хочу спросить какую систему заземления лучше использовать в моем доме. В реконструируемой части дома проведено заземление (раньше, ввод в дом сталь 5 мм в диаметре, после 4 кв. мм), его я могу подвести в щиток на кухне, он запитывается от щитка после счетчика. Объединять ли мне N c PE в этом щите и получить TN-C-S в этой части дома, или сделать отдельные шины на нейтраль и землю и вести таким образом к потребителям, в итоге получаем TT. Напряжение между фазой и землей при нагрузке 8А 195 В и между фазой и нейтралью при нагрузке 8А - 195-198 В. Как узнать сопротивление заземления?
Спасибо!
meboo, не, ТН-Ц-С либо делайте до счетчика, либо не делайте вовсе.
Если обрывы бывают - делайте ТТ, только ввод сделайте 10 кв. мм., если обрывы - удел прошлого - делайте ТН-Ц-С на вводе в дом.