Хочу спросить совета у мастеров вот в каком деле.
Переехал в старый дом. Стоят: счетчик (1957 г.) класса 2,5 на 5 А и два автоматических предохранителя на 10А. На вводе не могу определить сечение, но визуально где то 2,5 кв. мм. Свет подключен навесным монтажом. В розетках медный провод сечением 1,5 кв. мм.
Возникла потребность в стиральной машине-автомат (далее СМА). Место для СМА есть только в ванной. Ванной пользуются безусловно все, включая маленького ребенка.
Хочу постепенно обновить всю электрику. План действий следующий:
Заменить автоматические предохранители на набор автоматов.
Заменить счетчик на двухтарифный.
Заменить (дополнить) электропроводку.
Добавить автоматов в электрощите.
С набором автоматов пока вопрос точно нужен будет рубильник на вводе + реле напряжения + УЗО на всю квартиру + автоматы на текущие линии (их две на каждый текущий предохранитель) + УЗО для СМА + автомат на розетку для СМА + сама розетка на щитке, чтобы через удлинитель подключать СМА. У меня вход в ванную рядом со счетчиком.
Так как у меня сейчас предохранители на 10 А, то нужно ли все автоматы и УЗО подбирать на 10А? Прошу помочь в подборе компонентов.
Главное условие, чтобы затраты превращались в инвестиции. Предложите что то среднебюджетное и чуть выше.
А можно подробнее? Сечение провода на входе 2,5 кв. мм - это примерно 27 А, около 5,9 кВт. СМА при стирке в горячей воде потребляет по паспорту 1.02 кВт/ч.
А если попробовать сравнительный анализ?...соседи есть со стиралкой или электрическим чайником похожей по мощности?..если да - то меняйте Ваши предохранители на автоматы и рубильник..отдельную линию для стиралки..ну а со временем и всю остальную проводку по квартире под замену...
Если таких соседей нет.....то все очень печально...
Так и планирую. Сделать пока розетку на электрощите и удлинителем "цеплять" СМА.
Мне сказали, что до меня, в этой квартире стояла стиралка, судя по крану и сливу - это так и было.
Первым делом надо оценить состояние стояка, к которому ваша квартира подключена. Желательно фото вашего щитка. Сколько этажей в доме? Каково напряжение в розетке? Сильно ли притухают лампочки (какова просадка напряжения) при включении мощного прибора (чайник, обогреватель)?
Вместо реле от АББ попробуйте поискать в магазинах реле УЗМ-51М
Таких не бывает, в каталогах даже 25А 10мА только у китайцев и не у всех брэндов (у абб - это дифференциальный блок DDA200, у леграна - дифавтомат 10мА 20А максимум)
andrewkhv написал :
Желательно фото вашего щитка. Сколько этажей в доме? Каково напряжение в розетке? Сильно ли притухают лампочки (какова просадка напряжения) при включении мощного прибора (чайник, обогреватель)?
Щитка внутриквартирного или этажного?
Дом старый - 4-х этажный по две квартиры на этаже.
Напряжение в розетке не измерял, но попробую сегодня обязательно.
Сейчас в морозы включаю электрообогреватель. Разницы в освещении не наблюдаю.
По УЗМ прислушался. Буду искать. Оцените всю схему (в первом сообщении прикрепил).
Еще вопрос, как лучше поступить, использовать автоматы на группу с одним подключением на фазу и для нуля использовать жилку или лучше с двумя подключениями, но без жилки. Я боюсь, если электрики перекинут ноль с фазой, то на жилке будет фаза.
Bladiclab написал :
Честно говоря, стиралку даже в подъезд заносить нельзя, уже от этого сеть дома инфаркт схватит.
Именно так...
inginer написал :
А если попробовать сравнительный анализ?...соседи есть со стиралкой или электрическим чайником похожей по мощности?..если да - то меняйте Ваши предохранители на автоматы и рубильник..отдельную линию для стиралки..ну а со временем и всю остальную проводку по квартире под замену...
Очень "веселый" "анализ". А собственно результаты о чем говорят?
О том что сеть еще не сдохла и ваше хозяйство может стать последней каплей. (и в жизни ваших близких. тьфу-тьфу-тьфу!)
vvivanov, - фото ВРУ дома (или что там у вас) в хорошем разрешении, фото стояков (распределительной сети от ВРУ до квартиры) по этажно.
Далее потребуется дополнительная информация.
Сделал фотографии щитка на площадке и квартирного счетчика.
Ввод на счетчик
Счетчик
Пробки
Выход с пробок
Ввод на щитке на площадке
Общий вид щитка на площадке
ПPOPAБ написал :
Ваш максимум- один дифавтомат 16А 30мА на всю квартиру, и никакой "земли".
так и жил год на сьемной квартире, только проводка еще древнее, особенно подьездная. ВРУ или ЩЭ как такового нет, по чердаку (на котором сухого старого дерева полно, + перекрытия 100летние деревянные !) проходит старая-престарая медь, ок. 4мм2, когда-то была в трубе, потом ее оттуда вырвали, есс-но в скрутках вся. АВ на квартиру был 16А, и то считаю что много. Жил как на пороховой бочке. Воз и ныне там, хотя цена вопроса - метров 25-30 какого-нить АВВГ 2х6, и фляшку электрику РЭСа за переподключение к орехам.
ПС. Кста, с орехами тоже интересно - ВЛ новая СИПовская, орешки тоже, отвод старый (о котором выше), и еще на это всё дело вода с водостока в дождик хлещет. Всем по.... .
Топикстартеру - у Вас сравнительно со многими домами и щитами всё в шоколаде. Только конечно заземления не надо, опасно для здоровья. Ну и клеммы там протянуть, и т.п. А так можно жить, бывало и хуже.
vvivanov написал :
Сделал фотографии щитка на площадке и квартирного счетчика.
Да, печально. Начать предлагаю с удаления пары пробок, замены их на 1 двухполюсный автомат (лучше дифавтомат) и протяжки нового кабеля от подъездного щитка в квартиру. В квартире поставить щиток накладной со счетчиком и автоматами. Автоматов много не будет, в связи с маленьким током вводного автомата\диффа 20А максимум, лучше 16А как уже предложил ПРОРАБ. Стояк уж больно ветхий.
Не понял про жилку. Схема в принципе подходит, с учетом того, что вводной дифавтомат будет стоять на лестнице до счетчика, а к первому узо скорее всего только один автомат 10А.
vvivanov написал :
Так все таки можно будет подключить СМА или нет?
Да. После замены счетчика и установки диффавтомата. При этом прикасаться к работающей машине крайне не рекомендуется! (считайте что она под напряжением, что и будет на самом деле из-за сетевых фильтров)
Одновременная работа двух мощных приборов не возможна. Т.е.: чайник, микроволновка, стиральная машина, пылесос и т.п. Выберите что нибудь одно, любые два прибора отключат квартиру полностью.
Установка более мощного аппарата защиты приведет к серьезной аварии электроснабжения и длительному перерыву в нём.
ПPOPAБ написал :
любые два прибора отключат квартиру полностью.
При вводе даже 16А, это все-таки 3,5кВт, стиралка 2кВт+микроволновка 700Вт смогут работать вместе. Ну а насчет чайника согласен, правда, он больше 5 минут не работает. Обогреватель+стиралка - это более вероятная причина вырубания ввода.
ПPOPAБ написал :
Установка более мощного аппарата защиты приведет к серьезной аварии электроснабжения и длительному перерыву в нём.
А как в таких домах устроен стояк? Всматривался, но так и не понял, сколько там фаз идет.
Ок. Тогда автомат на входе на 16А, потом реле напряжения УЗМ 51М, потом УЗО 16А и 30мА, потом автоматы на группы по 10 А. УЗО на стиральную машину исключаем? Можно ли пока использовать текущий счетчик? Замена счетчика процедура длительная.
Хотел счетчик ABB, но есть ли смысл переплачивать?
Подскажите еще щит на группу автоматов и счетчик.
vvivanov написал :
Подскажите еще щит на группу автоматов и счетчик.
Не берите СОЭ-55 Московского завода МЗЕП, за 2 года вышли из строя 3 купленных мною счетчика - часы отстают, когда света нет. У другана вообще перестал считать.
Счетчики бывают в корпусе для монтажа на дин-рейку, как автоматы. Может, вам это удобнее будет, смотря какой щиток решите ставить.
vvivanov написал :
УЗО на стиральную машину исключаем?
Пусть будет. То есть от УЗМ провода идут на два узо.
vvivanov написал :
Можно ли пока использовать текущий счетчик?
Вы будете менять дряхлый провод, идущий от пробок на лестнице к счетчику? Тогда и пломбу срывать придется. А пломбировать старый счетчик смысла нет
andrewkhv написал :
менять дряхлый провод, идущий от пробок на лестнице к счетчику
А его обязательно менять? На фото щитка лестничного мой номер 8. Провода вроде без горелостей. Стоит пробка, даже не автомат. Его наверное надо заменить на пробку-автомат. А что даст замена провода до квартиры, если от площадки куда то уходит такой же провод, что и до квартиры.
andrewkhv написал :
При вводе даже 16А, это все-таки 3,5кВт, стиралка 2кВт+микроволновка 700Вт смогут работать вместе.
Мы не много забываем что провода 50 г. а не 2012 г.
andrewkhv написал :
А как в таких домах устроен стояк? Всматривался, но так и не понял, сколько там фаз идет.
Стояк в стене. Верхние три болта фазы (оди уже прогорел). По факту, где нули только нужно присутствие непосредственное (по фото внесены изменения). Сомневаюсь что найдется смелый провести апгрейд в отдельно взятом щите.
Если медь: идеальный вариант - пропаянная скрутка. Надставлять только моножилой, даже если старый провод с многопроволочными жилами ("многожильный" по-простому).
Если алюминий - попробовать клеммы ВАГО для алюминия, надставлять также медью.
vvivanov написал :
А почему? Ведь сейчас линии заходят на пробки по 10А.
Потому что добиться какой-либо селективности в вашем случае можно только специальными мерами. При таком вводе деление на группы будет больше декоративным или в расчете на реконструкцию.
По простому: одного вводного АВДТ 16А 30мА достаточно для защиты всего и сработает он одновременно, или раньше групповых АВ.
Проводку же следует закладывать "по взрослому" группа на освещение, группа на розетки, группа на с/у, возможно отдельную группу на кухонные розетки. Но посадить их все на единственный диффавтомат, предусмотрев запас места в щитке для возможной модернизации.
Если же вы не стеснены в средствах и не хотите задумываться о том что можно включить в розетку, то можно собрать схему с несколькими реле приоритета.
наращиваю через клеммы WAGO текущие алюминиевые провода с помощью ПВ-1 2,5 кв. мм.,
ставлю набор: Автомат на 16А (рубильник), УЗМ 51М, дифавтомат на 16А 30 мА (на текущие линии) параллельно ставлю дифавтомат на 16А 10 мА (на стиральную машину)?
В щитке предусматриваю место для нового счетчика. Пока не определился между ЛМЗ EC2726 и ABB.
Страшно только что вместо пробок на 10А я ставлю автоматы на 16А. Соединяю в щитке проводом ПВ-1 на 2,5 кв. мм.
Все остальное оставить до момента исполнения новой проводки.
Установить на отрезок дин рейки АВДТ АД-12М от IEK или АД-2 от EKF.
Они имеют встроенную защиту от повышенного напряжения.
Подключить к нему все имеющиеся линии.
vvivanov написал :
Все остальное оставить до момента исполнения новой проводки.
andrewkhv написал :
Ага, стиралка греет воду - телек и свет отрубается.
Странный приоритет...
Освещение отключать нельзя.
Комп и ТВ важнее микроволновки и пылесоса. (с этим конечно может поспорить жена, но комп и проектор нельзя отключать выдергивая вилку из розетки)
Готовка важнее стирки и посудомоечной машины...
andrewkhv написал :
Да это шутка юмора. Скорее черного...
Дык- понятно... Приоритеты немного подробнее рассмотрел.
Просто есть у меня квартира "на земле" с похожей проблемой и там совсем не до шуток. Стояк бы я осилил, скооперировавшись с сознательной частью соседей, но... Там и до ТП включительно всё так-же печально.
ПPOPAБ написал :
Схема правильная. Расположение аппаратов загадочное... (на скорость ветра не влияет)
Расположение связано с расположением проводов в стене.
Снизу будет счетчик, соответственно ввод. А сверху на автоматы будут садиться линии.
Вопрос у меня сейчас УЗО на СМА идет последовательно за общим УЗО. Как лучше сделать? Параллельно или оставить как есть?
Ну что ж. Обновление проводки завершил.
Щит собрал. Получились следующие группы:
Розетки комнат.
Освещение комнат.
Освещение кухни.
Розетки кухни.
Освещение санузлов + коридор.
Розетки коридора.
Розетка в ванную.
Холодильник.
Счетчик поставил НЕВА 123.
Осталось разобраться с вводом. Сейчас кабель в металлической оплетке с резиновой изоляцией и бумажными прокладками. Диаметр жилы 2 кв. мм. Медь темная, но не понятно, то ли от клея на который резиновую клеили изоляцию, то ли от старости. Срез кабеля матовый.
Энергосбыт выдал в предписании рекомендацию на замену кабеля с сечением 4 кв. мм. Но местный электрик отказался менять кабель, аргументируя удовлетворительным состоянием текущего кабеля. Но намекнул, что может заменить кабель за отдельные деньги, если очень хочется.
В связи с этим вопрос. Стоит ли проводить замену кабеля ввода? И если менять то на какой? Надо ли вести кабель в металлорукаве? бронированным кабелем? или можно обойтись NYM 3*4 ?
Судя по описанию, это не кабель, а старый советский защищенный провод. Его марку я не помню. Были раньше такие древние провода с резиновой изоляцией и поверх резины пропитанная лаком х/б оплетка. Назывались АПРТО, ПРТО и предназначались для прокладки в трубе. Это что-то похожее, только вместо оплетки оболочка из оцинковки. Там в маркировке вроде была буква "Ц" (цинк). К кабелям это не имеет отношения, а резина ... ну сами подумайте, что такое резина. Возможно, что она еще и горючая.
vvivanov написал :
Расположение связано с расположением проводов в стене.
Снизу будет счетчик, соответственно ввод. А сверху на автоматы будут садиться линии.
Вопрос у меня сейчас УЗО на СМА идет последовательно за общим УЗО. Как лучше сделать? Параллельно или оставить как есть?
Специалистам конечно виднее, правильно или не правильно, но меня в свое время учили, что подающий провод подключается на неподвижный контакт автомата. А у Вас сделано как Вам удобно с точки зрения экономии проводов. Может не стоит экономить на мелочах. Но как говориться - хозяин -барин. Главное, чтобы потом не было мучительно больно.
ЛЕВА написал :
подающий провод подключается на неподвижный контакт автомата.
в современном автомате понятие "неподвижный контакт" может быть довольно сильно размыто, да и нет никаких объективных причин предопределяющих конкретный вариант подключения
А о чем надо думать? Просто, если человек хочет все сделать по уму, то надо и делать как должно быть. У нас только думают, а летает, стреляет и работает то, что создавали в 80-е годы. АВВ, Леграны и прочее. Где Российское? Все только думаем.
В России практически умерло производство и сельское хозяйство отнюдь не потому, что обломовщина в массах процветает, а по объективным экономико-политическим причинам.
При сборке щита есть моменты, на которые следует обратить пристальное внимание. И в первую очередь, это отнюдь не сторона разбивания яйца подключения автомата
Alexiy написал :
При сборке щита есть моменты, на которые следует обратить пристальное внимание. И в первую очередь, это отнюдь не сторона подключения автомата
Да я собственно и не спорю, что есть главное и не главное. Одно дело когда это когда делает специализированная организация, другое дело когда делаешь сам. Один мой знакомый , убеленный сединами мастер, говорил мне иногда. Ты можешь делать, как считаешь нужным, но не забывай, что в первую очередь ты делаешь для прокурора. Но это так, лирика. Все течет, все меняется.