avmal, спасибо огромное!
по поводу лоджии: сечение кабеля со слов отца, два светильника и розетка установлены им же в моё отсутствие... замена не возможна, уже зашито под мдф...
подправлю схему квартирного щита и выложу еще раз. по поводу этажного щита - сейчас попробую переварить и осмыслить, я к сожалению не электрик по специальности, но голова соображает и руки вроде бы растут откуда надо.
mummykbf написал :
по поводу лоджии: сечение кабеля со слов отца, два светильника и розетка установлены им же в моё отсутствие... замена не возможна, уже зашито под мдф...
Расшивайте и меняйте, если не хотите расшивать по окончании ремонта.
mummykbf написал :
drdollar, если не трудно можно в кратце написать с чем связана такая группировка?
ну - это мои мысли вслух так сказать:
Кухня - тут больше всего мощных потребителей и часто они работают вместе - соответственно УЗО №1
Комнаты не хочется вещать с "некомнатами" - при поломке можно из любой комнаты кинуть в коридор/лоджию удлинитель и наоборот, а ковыряться уже потом. Кроме того лоджия - "зона повышенного риска" - вот Вам и УЗО №№2,3
Освещение надо в любом случае делать отдельно, так как в случае утечки - неоткуда будет лампу запитать в комнате: розетки отдельно, свет отдельно.
1-й после счетчика чтобы электросбыт не задавал лишних вопросов и чтобы было куда воткнуть ПВ-1 (или че там) из счетчика. Тем более же в ПУЭ написано о совместном... или я неправильно понял?
2-й вместо ВН в квартире. Че-то не уважает их народ
Так боязливо Legrand 63A 300 mа S на этаже оставлять
правильно ли я понял, что перед счетчиком в этажном щите ставлю выключатель нагрузки ВН 2Р 63А; в квартирном на входе ставлю двухполюсной автомат АВ 2Р 40А, так?
В этажном щитке кроме ВН 2р 50А, счетчика и АВ 2р С40 ничего ставить не надо.
бегло поискал в яндексе выключатели нагрузки вроде бы номинала 50А нет? натыкался на таких производителей IEK, MOELLER. на счет второго ничего не слышал, а на счет УЗО от IEK где-то пару дней назад натыкался на негативные отзывы. не подскажите есть ли у АВВ, Legrand или Schneider Electric эти самые выключатели нагрузки?
mummykbf написал :
правильно ли я понял, что перед счетчиком в этажном щите ставлю выключатель нагрузки ВН 2Р 63А; в квартирном на входе ставлю двухполюсной автомат АВ 2Р 40А, так?
надо авмала дождаться. Я бы АВ после счетчика поставил также... но могу ошибаться.
mummykbf написал :
выключатели нагрузки вроде бы номинала 50А нет?
действительно Вы правы. Как-то уж совсем не популярен данный девайс. Тогда предлагаю Вам оные:
даже не думайте смотреть в стороны ИЭК/ЭКФ и прочей кЕтаййщины. Ставите лет на 20 - экономить смысла нет. ИЗ рекомендованых форумом фирм: Легран/Хагер/Шнайдер. Лично я себе собирал Хагером так как у нас он представлен лучше всего. С АББ будьте осторожны - у нас его делают фиг знает где.
Кстати, я бы уменьшил кол-во АВ на освещение - это же не комнатные выкл Кухню+С/У, спальни+комн, прих+коридор - ну или как удобнее по проводке.
drdollar написал :
даже не думайте смотреть в стороны ИЭК/ЭКФ и прочей кЕтаййщины. Ставите лет на 20 - экономить смысла нет. ИЗ рекомендованых форумом фирм: Легран/Хагер/Шнайдер. Лично я себе собирал Хагером так как у нас он представлен лучше всего. С АББ будьте осторожны - у нас его делают фиг знает где.
на счет АВВ согласен, покупая АВ для дачи уже столкнулись с тем, что предлагают автоматы от АВВ или без надписей страны производителя или с надписью сделано в кетае..
drdollar написал :
Кстати, я бы уменьшил кол-во АВ на освещение - это же не комнатные выкл Кухню+С/У, спальни+комн, прих+коридор - ну или как удобнее по проводке.
сейчас подумаю... очень не хочется ставить бокс на 36 ячеек, хотелось бы не городить и уложиться в 24.
чуть самое главное не забыл спросить - какой кабель и каким сечением кидать от этажного щита в квартирный?
drdollar написал :
1-й после счетчика чтобы электросбыт не задавал лишних вопросов и чтобы было куда воткнуть ПВ-1 (или че там) из счетчика. Тем более же в ПУЭ написано о совместном... или я неправильно понял?
В ПУЭ написано про обязательную установку автомата сразу после счётчика.
drdollar написал :
2-й вместо ВН в квартире. Че-то не уважает их народ
Не встречал таких, если грамотно и доходчиво объяснить разницу между автоматом и выключателем нагрузки.
drdollar написал :
Так боязливо Legrand 63A 300 mа S на этаже оставлять
Совершенно верно - боязливо. Жаль, что кроме Legrand никто не производит селективных "противопожарных" УЗО ...
mummykbf написал :
правильно ли я понял, что перед счетчиком в этажном щите ставлю выключатель нагрузки ВН 2Р 63А; в квартирном на входе ставлю двухполюсной автомат АВ 2Р 40А, так?
Нет.
mummykbf написал :
бегло поискал в яндексе выключатели нагрузки вроде бы номинала 50А нет? натыкался на таких производителей IEK, MOELLER. на счет второго ничего не слышал
mummykbf написал :
бегло поискал в яндексе выключатели нагрузки вроде бы номинала 50А нет?
Почему именно 50А? Когда нет в наличии 63А, например, я ставлю 100А. Запас по току контактов только надёжность увеличивает и ничего более.
mummykbf написал :
какой кабель и каким сечением кидать от этажного щита в квартирный?
ВВГ, NYM 3х6,0. ПВ-1, ПВ-3 в коробе, в "гофре", ПВХ-трубе.
а-а-ай, не измывайтесь Я вообще о стоимости: не ставить же ИЭК.
mummykbf, ВН лучше справляется с отключениями под нагрузкой чем АВ.
Насколько понимаю я: ВН 2р 63А - счетчик - АВ 2р С40 - кабель в квартиру - ВН 2р 63А (главное чтобы больше 40А)
А зачем в туалете розетка? Вентилятор включайте параллельно освещению.
да я вот сейчас смотрю и думаю за каким чертом я вообще эту ветку набросал? вентилятор действительно планирую подключить к освещению, он и сейчас так включен. вопрос в другом для чего вообще мне розетки в санузле? стиральная машина будет иметь свою линию, электробритвы ни я, ни отец не воспринимаем, женская половина семейства сушит волосы каждая в своей комнате. в общем видимо переклинило меня когда рисовал..
Куда на лоджии делся третий кабель? Сечение там 2,5 ставьте.
я там где-то выше писал лоджию уже утеплили и ремонт там завершен, разобрать возможности нет. на лоджии установлены два маленьких светильника, которые включается изредка в темное время суток, розетка так вообще мне не понятна цель её установки отцом...
Я бы вводный сделал 10 кв. мм. Пусть будет, а то купите какой-то нонейм 6 мм., а там сопротивление как у 4,5 По цене не так уж и губительно.
по квартире планирую NYM. ввод скорее тоже будет NYM, а вообще я планировал уточнить кабель и завод-изготовитель после того как схемы щитов будут одобрены.
drdollar написал :
Но вообще слушайте авмала - он "гурее".
было дело - сам видел! Кстати, тот человек обиделся на нас за непонимание нахождения холода в ванной и забил
mummykbf написал :
да я вот сейчас смотрю и думаю за каким чертом я вообще эту ветку набросал?
Вам виднее... в ванной - теплый пол, а в туалете - сидение с подогревом? Честно говоря, сложно представить зачем там розетка - обычно люди тут не задерживаются
avmal написал :
Цитата Сообщение от drdollar Посмотреть сообщение
Так боязливо Legrand 63A 300 mа S на этаже оставлять
Совершенно верно - боязливо. Жаль, что кроме Legrand никто не производит селективных "противопожарных" УЗО ...
у Schneider Electric в новой серии Acti 9 есть селективные УЗО, в каталоге сейчас смотрел.
2х-полюсные 100А, 300мА:
, Артикул: A9R15291
, Артикул: A9R25291
, Артикул: A9R35291
но ценник от 6000 до 8400 за данные УЗО. да еще и в щиток на лестничную клетку.... жаба если честно душит...
drdollar написал :
Вам виднее... в ванной - теплый пол, а в туалете - сидение с подогревом? Честно говоря, сложно представить зачем там розетка - обычно люди тут не задерживаются
та шо ви понимаэтэ?!
идея-то далеко не нова...
А с появлением технологии Wi-Fi и развитием мобильных устройств туалет вообще перестал быть каким-то особенным помещением!
Уважаемый avmal, Вы посоветовали - Вас и спрошу: скажите, пжл:
Кол-во модулей: 4 - Кол-во модулей: 4 - это из-за "несовершенства минитюаризации" отечественного производителя или там чего-то действительно из ряда вон выходящее засунуто?
drdollar написал :
Кол-во модулей: 4 - Кол-во модулей: 4 - это из-за "несовершенства минитюаризации" отечественного производителя или там чего-то действительно из ряда вон выходящее засунуто?
Покажите мне хоть один диффавтомат 2Р любого производителя, занимающий два модуля и мы поговорим о несовершенстве. Пока двухмодульные диффавтоматы мне попадались только 1Р+N.
обратил. Но так как сайт производителя нашел много раньше, чем данный замечательный форум (особенно электроветку) - то о понятии "1Р+N" даже не слышал Разницу меду ним и 2Р узнал только тут.
Значит, лгут ну или корректнее - вводят в заблуждение.