Если после УЗО ноль не соединен с землей и нулем другой линии, которая идет через другое УЗО или даже просто от щитка без УЗО - все должно нормально работать.
Замечание. При замыкании земли и ноля какой-нибудь групповой линии приведет к сработке узо. Например, при замене розетки отключают только автомат, и нечаянно замыкают ноль и РЕ. В результате отключается узо и все остальные линии после него. Поэтому есть смысл использования автоматов 1+N в 1 модуль, как у Леграна.
Спасибо за ответы. Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.
Спорить бесполезно. Они такие корки иногда выдают, хоть стой хоть падай. Просто самому разобраться, что куда ставить, а потом электрика вызвать, чтобы он все смонтировал. И неважно, что он там себе думает. Наверняка стояк придется отключать. А самому под напругой - не самая лучшая идея, особенно когда не уверен в том, что делаешь.
А в целом такое заземление смотанное с нулем чем чревато?
Если допустим у соседей пойдет пробой по заземляющему проводу то у меня в квартире на земле может появится?
А отгорание нуля опасно в такой схеме?
Kenig, тоже мучаюсь этим вопросом как делать, пока решил не подключать 3 провод, очень много нюансов когда ноль и земля берутся с корпуса щитка, надо смотреть стояк. ИМХО если реконструкции стояка не было безопаснее делать двухпроводку 3 провод не подключать в розетках... ну на крайняк стиралку да и то.... конечно все поставить под несколько узо
Kenig написал :
Т.е. лучше тогда делать двухпроводку?
Необходимо делать 3-проводку (с отдельной резервной жилой PE).
Если СУП в доме не организована на грамотном уровне, то возможен (и даже скорее всего неизбежен) потенциал на PE относительно естественнозаземлённых конструкций и коммуникаций здания, а это смертельно опасно, т.к. ток в PE ничем не контролируется и не отключается.
В то же время, почти вся современная бытовая техника (холодильник, стиралка, компьютер, чайник, утюг) предназначена и безопасна только для работы в сети с защитным занулением. Иначе использовать её просто нельзя! Но в реальности...
Если вилка прибора без защитного контакта - даже если штыри толстые, заземления не требует. Прибор класса защиты 2, почти весь электроинструмент уже в двойной изоляции например, и утюги многие тоже.
chio написал : Kenig, по мне да, пока не будет реконструкции(если не было)стояка, сечение в стояке какое? медь? люминь? плита газ?
Реконструкции нет и не будет...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
Алюминий, сечение 6, плита газ.
Kenig, тут как если подключить 3 жилы то есть риск получить 380 в розетке, если не подключать есть риск пробоя на корпус, у себя не подключал 3 провод, будет стоять узо, только узо сработает когда коснешься корпуса при пробое, исходные данные точно такие же, случаем не 5 этажка?
Kenig написал :
...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
А потом стукнут морозы / придёт жара, случится перегруз / отгар ноля / межфазное и как следствие пожар или приличное задымление, обгорание изоляции на кабелях.
Kenig написал :
В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита.
Будет ли работать УЗО?
Информация, подкрепленная фото приветствуется.
Kenig написал :
Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.
Информация из одного источника ни что.
Kenig написал :
Реконструкции нет и не будет...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
Алюминий, сечение 6, плита газ.
Уже информация.
Год постройки дома и фото (визуальный осмотр).
Kenig написал :
Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током 411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;...
Касательно вашего объединенного нуля в щите, то ответ в ГОСТ Р 50571.1-2009 - в жилом здании такое совмещение недопустимо.
Kenig написал :
В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита.
В новых домах так не делают, а в старых такого не существует в принципе. Это один и тот же нуль с разрывами под болт на каждом этаже.Лучшее решение конечно 3-х проводка без подключения третьей жилы на корпус и дабы обезопасить себя от последствий обрыва нуля по этажной магистрали (больше всего страдают верхние этажи) установить оверстоп.