В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита.
Будет ли работать УЗО?

УЗО в вашей квартире работать будет. Вопрос в этом?

Регистрация: 24.11.2009 Калининград Сообщений: 26

Да вопрос в этом, не будет ли ложных срабатываний?
Это у всех соседей так на лестничной клетке ноль и земля вместе подключены.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Если после УЗО ноль не соединен с землей и нулем другой линии, которая идет через другое УЗО или даже просто от щитка без УЗО - все должно нормально работать.

Замечание. При замыкании земли и ноля какой-нибудь групповой линии приведет к сработке узо. Например, при замене розетки отключают только автомат, и нечаянно замыкают ноль и РЕ. В результате отключается узо и все остальные линии после него. Поэтому есть смысл использования автоматов 1+N в 1 модуль, как у Леграна.

Kenig написал :
В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита.
Будет ли работать УЗО?

Будет работать.

Регистрация: 24.11.2009 Калининград Сообщений: 26

Спасибо за ответы. Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Спорить бесполезно. Они такие корки иногда выдают, хоть стой хоть падай. Просто самому разобраться, что куда ставить, а потом электрика вызвать, чтобы он все смонтировал. И неважно, что он там себе думает. Наверняка стояк придется отключать. А самому под напругой - не самая лучшая идея, особенно когда не уверен в том, что делаешь.

Регистрация: 24.11.2009 Калининград Сообщений: 26

А в целом такое заземление смотанное с нулем чем чревато?
Если допустим у соседей пойдет пробой по заземляющему проводу то у меня в квартире на земле может появится?
А отгорание нуля опасно в такой схеме?

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Kenig написал :
Если допустим у соседей пойдет пробой по заземляющему проводу то у меня в квартире на земле может появится?

нет

Kenig написал :
А отгорание нуля опасно в такой схеме?

всегда опасно

Kenig, тоже мучаюсь этим вопросом как делать, пока решил не подключать 3 провод, очень много нюансов когда ноль и земля берутся с корпуса щитка, надо смотреть стояк. ИМХО если реконструкции стояка не было безопаснее делать двухпроводку 3 провод не подключать в розетках... ну на крайняк стиралку да и то.... конечно все поставить под несколько узо

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Kenig написал :
А отгорание нуля опасно в такой схеме?

Опасно. На РЕ будет потенциал фазы. Защиты от этого не существует.

Регистрация: 24.11.2009 Калининград Сообщений: 26

Т.е. лучше тогда делать двухпроводку?

Kenig, по мне да, пока не будет реконструкции(если не было)стояка, сечение в стояке какое? медь? люминь? плита газ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Kenig написал :
Т.е. лучше тогда делать двухпроводку?

Необходимо делать 3-проводку (с отдельной резервной жилой PE).
Если СУП в доме не организована на грамотном уровне, то возможен (и даже скорее всего неизбежен) потенциал на PE относительно естественнозаземлённых конструкций и коммуникаций здания, а это смертельно опасно, т.к. ток в PE ничем не контролируется и не отключается.

В то же время, почти вся современная бытовая техника (холодильник, стиралка, компьютер, чайник, утюг) предназначена и безопасна только для работы в сети с защитным занулением. Иначе использовать её просто нельзя! Но в реальности...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Если вилка прибора без защитного контакта - даже если штыри толстые, заземления не требует. Прибор класса защиты 2, почти весь электроинструмент уже в двойной изоляции например, и утюги многие тоже.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

andrewkhv написал :
уже в двойной изоляции например, и утюги многие тоже.

утюги УЖЕ все с "заземлением". Это советские утюги были "0" класса защиты - без "заземления".

Регистрация: 24.11.2009 Калининград Сообщений: 26

chio написал :
Kenig, по мне да, пока не будет реконструкции(если не было)стояка, сечение в стояке какое? медь? люминь? плита газ?

Реконструкции нет и не будет...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
Алюминий, сечение 6, плита газ.

Kenig, тут как если подключить 3 жилы то есть риск получить 380 в розетке, если не подключать есть риск пробоя на корпус, у себя не подключал 3 провод, будет стоять узо, только узо сработает когда коснешься корпуса при пробое, исходные данные точно такие же, случаем не 5 этажка?

Kenig написал :
...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.

А потом стукнут морозы / придёт жара, случится перегруз / отгар ноля / межфазное и как следствие пожар или приличное задымление, обгорание изоляции на кабелях.

Kenig написал :
В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита.
Будет ли работать УЗО?

Информация, подкрепленная фото приветствуется.

Kenig написал :
Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.

Информация из одного источника ни что.

Kenig написал :
Реконструкции нет и не будет...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
Алюминий, сечение 6, плита газ.

Уже информация.
Год постройки дома и фото (визуальный осмотр).

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Kenig написал :
Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.

ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:

  • штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;...

Касательно вашего объединенного нуля в щите, то ответ в ГОСТ Р 50571.1-2009 - в жилом здании такое совмещение недопустимо.

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 180

Kenig написал :
В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита.

В новых домах так не делают, а в старых такого не существует в принципе. Это один и тот же нуль с разрывами под болт на каждом этаже.Лучшее решение конечно 3-х проводка без подключения третьей жилы на корпус и дабы обезопасить себя от последствий обрыва нуля по этажной магистрали (больше всего страдают верхние этажи) установить оверстоп.

uc1wwg написал :
Это один и тот же нуль с разрывами под болт на каждом этаже

нуль должен идти без разрывов на этаже