Столкнулась по работе: подрядчики поставили на межэтажных клетках светильники под ЛБ-18 + отдельно оптико-акустические датчики ВА-12. Нюанс - датчик исправно включает лампу и не выключает её в течении всй ночи.
Если откинуть светильник и нагрузить датчик на обычную ЛОН-40, то всё нормально - лампа включается на шум и через минуту гаснет.
Принципиальной схемы датчика нет. Если там роль релюшки выполняет тиристор, то может через управляющий электрод постоянно течет ток (при светильнике с ЛБ) и поэтому люминесцентные лампы не гаснут?
По какой причине не дружат ВА-12 с подобными светильниками?
Явление не единичное - косяк не на одном доме.
Данное устройство не предназначено для работы с обычными люминесцентными светильниками. Вероятно, несовместим с ЭмПРА - проблемы с пусковыми токами и/или cos fi.
Если там тиристор коммутирует нагрузку то это не правильно, должен быть слаботочный транзистор приводящий механическое реле, а то в свою очередь коммутирует нагрузки
Так как нагрузка не перманентна по пиковому значению что меняет характеристику полупроводниковых ключей, потому что включается в разные периоды амплитудного значения, включает нагрузки где есть дроссели то есть пусковой ток значителен и не постоянен по значениям, могут еще КЗ быть. Короче говоря ключ на силовую нагрузку в таких условиях может вести себя не адекватно, другое дело когда малоточный транзистор коммутирует реле постоянного тока отрабатывает в постоянном значении не зависимо от того что реле коммутирует, даже коза не страшна.
Бывалый написал :
А может датчик не подходит для данного типа ламп?
Скорее всего. На задней стенке датчика написано, что применяется для ламп накаливания. Смотрела техпаспорт на дом, там марка светильника не указана, только цена. Подрядчики намудрили от большого ума:-)
leonard написал :
Если там тиристор коммутирует нагрузку то это не правильно, должен быть слаботочный транзистор приводящий механическое реле, а то в свою очередь коммутирует нагрузки
:-)) Ошиблась с полем ответа.
Сейчас разобрала один датчик - там стоит тиристор BT136-600E.
Данное устройство не предназначено для работы с обычными люминесцентными светильниками. Вероятно, несовместим с ЭмПРА - проблемы с пусковыми токами и/или cos fi.
Просто хотелось бы поподробнее знать, почему несовместима данная комбинация.
Чтобы не ломать голову и быстрее среагировать на жалобу жильцов, просто решили откинуть светильник от датчика, вынуть ЛБ 18, а внутрь вставить карболитовый патрон Е27 с лампочкой на 40 вт (формой типа свечка). Они (патрон и лампа) идеально укладываются в корпус светильника, и свою роль дежурного межэтажного освещения выполнят.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.