Уважаемые форумчане, есть вопрос.
Садоводство, трехфазная общая линия. На каждой улице отдельный щит, в нем трехполюсный автомат на ответвляющуюся линию этой улицы.
Проблема: приезжаю, в доме две фазы есть, третьей нет. Открываю щит на входе в линию моей улицы, на входе автомата все три фазы есть, на выходе две фазы есть, одной нет (средней). Автомат руками выключил/включил, теперь все три фазы есть, все в порядке.
Я так считал, что если он сработал, то должен был разорвать все три фазы. Можно ли однозначно сказать, что автомат неисправен, или возможны варианты?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

В помойку такой автомат. Кстати, что за марка?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

andrewkhv написал :
Кстати, что за марка?

Наверняка что-то типа АЕ2046(56).

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

avmal написал :
Наверняка что-то типа АЕ2046(56).

или АПшка

andrewkhv написал :
В помойку такой автомат

на краиний случай можно отревизировать,почистить контакты натфилем,промыть продуть.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

нервный написал :
на краиний случай можно отревизировать,почистить контакты натфилем,промыть продуть.

Если запасной парашют порвался, заштопать, постирать, погладить - авось раскроется, когда основной откажет.
Презерватив надорвался? Ничего, просушить, подклеить - еще послужит!

Так что ли?

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

andrewkhv написал :
Так что ли?

именно так.снять и выбросить очень легко.и голову ломать не надо.
там скорее всего автомат советского образца,легко разбираемый и лекго обслуживаемый,если копус не выгорел от перегрева и промежфазных замыканий нет то бональная минутная чистка контактов и корпуса может значительно продлить срок службы автомата.
что в этом плохого.
ресурсы планеты небезграничны.

Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748

Все понял, всем спасибо.
Автомат ИЭК, 63 А.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

box415 написал :
Автомат ИЭК, 63 А.

тогда на выброс

нервный написал :
тогда на выброс

Ну вот, я уж чипсов купил, хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить... и вот те на...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

нервный написал :
тогда на выброс

однозначно. он одноразовый.
И, к тому, же, не предназначен для эксплуатации на улице в необогреваемом щитке. Они все должны постепенно вымереть у вас там.
УХЛ4 - даже близко не УХЛ1. Они все покойнички.
А кто их туда ставил - не очень умный человек.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

haramamburu написал :
Ну вот, я уж чипсов купил

выбрось отраву.макарошек пожареных с помидоркой и котлеткой лучше положи да под рюмочку.

haramamburu написал :
хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить... и вот те на...

на многих бедных предприятиях только так и поддерживают работоспособность оборудования,ревизируют,перебирают,собирают из трёх один и так далее.
я когда в пту учился,нам даже преподавали часов сто способы восстановления или ревизии оборудования типа автоматов, пускателей, реле, некоторых приборов,трансформаторов.
первая моя практика в этом и состояла,перебирать и восстанавливать
не исключено что котельная которая вас обогревает,питается от какого нидудь трижды отревизированного автомата или пускателя.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Alexiy написал :
УХЛ4 - даже близко не УХЛ1. Они все покойнички.

о мертвых или ничего или правду!!!!!!

Alexiy написал :
А кто их туда ставил - не очень умный человек.

а это с какой стороны посмотреть.а сторон этх в наше аморальное время не две и не три

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

нервный написал :
о мертвых или ничего или правду!!!!!!

дык, он ещё не умер, просто болеет, но уже обречён...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

haramamburu написал :
я уж чипсов купил, хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить...

Это вы зря. Проведение периодической ревизии на отечественных автоматах с вскрытием, чисткой, протяжкой и проверкой было в своё время в порядке вещей и ничего экзотического вы не услышали бы.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

avmal написал :
в своё время

А сейчас есть смысл в этом? Вроде дифицита автоматов не наблюдается.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

andrewkhv написал :
А сейчас есть смысл в этом? Вроде дифицита автоматов не наблюдается.

не в дифиците дело.а в цене,автоматы бывают очень дорогими и поэтому проще и дешевле автомат обслужить и пустить в работу.
а бывает вокруг автомата гдето в шкафу зделана основательная медная ошиновка которую нет смысла выкидывать или переделывать а автомата на замену подходящего под такое расположение шин нет поэтому проще обслужить старый.
причины бывают разные и почти всегда оправданные

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

andrewkhv написал :
Вроде дифицита автоматов не наблюдается.

Как уже выше заметили, кроме ошиновки и специфичности посадочных мест, немаловажное значение и стоимость имела. Если стоимость легендарных бытовых автоматов АЕ1031 составляла от 5 до 15 рублей, то для производства использовались автоматы стоимостью от 50 до 500 рублей при средней ежемесячной зарплате 100-200 рублей.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

О, не думал, что так дорого было. В любом случае СЕЙЧАС очистку контактов нужно рассматривать как временную меру, а автомат нужно заменить в конечном счете.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

andrewkhv написал :
СЕЙЧАС очистку контактов нужно рассматривать как временную меру

сорвав заклёпки с модульного автомата вы надеетесь после чистки его успешно заклепать обратно?
овчинка выделки не стОит. Это изделие №2 уже использованное. Не пытайтесь его штопать.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Alexiy написал :
сорвав заклёпки с модульного автомата вы надеетесь после чистки его успешно заклепать обратно?

речь не о заклёпаном ширпотребе брендовом и не очень а о промышленных автоматах или пускателях которые весьма и весьма дороги и не зря их делают разборными а иногда и зип к ним можно прикупить

andrewkhv написал :
В любом случае СЕЙЧАС очистку контактов нужно рассматривать как временную меру

всё зависит от степени износа непосредственно напаек расположеных на подвижном рычаге автомата

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

нервный написал :
речь не о заклёпаном ширпотребе

а я думал, о нём...

box415 написал :
Автомат ИЭК, 63 А.

Тему можно закрывать, а то мы тут растекаемся мысью по древу... не в ту степь!