Здравствуйте Уважаемые!
Нахожусь в крайнем шоке, поэтому вопрос может оказаться сумбурным. Итак, пожар в одной из комнат, но соответственно жар дошел и до щитка. Щиток пластиковый, его повело сразу, некоторые из автоматов тоже поплыли, хотя немного. Если трогать провода, изоляция хрупкая (провода медные). Вопрос в восстановлении всего, и звучит он так, что может быть с медью? насколько я понимаю выходов множество, от перепрокладки всех проводов, обрезания до нормальных отводов и наращивания через клемники до банального изолирования этих самых проводов если с медью ничего не происходит. Они не оплавлены.посто изоляция стала хрупкой. Есть какие нибудь соображения по этому поводу у профессионалов?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Все, что с хрупкой изоляцией - это 200% отрезать и наращивать как минимум, по-хорошему - заменять целиком.

Дайте фото, так невозможно ничего даже примерно оценить.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Dmitry_kr написал :
что может быть с медью?

С медью - правтически нечего, проблема с изоляцией. Ей достаточно 100-120 градусов - и все, привет кабелю.

Тогда я вижу практически безкровный метод решения этого вопроса, купить трубки и с помощью фена изолировать провода, это возможно или бред? Фото будут позже потому как просто уже "страшно" заходить в квартиру, необходимо немного успокоиться....

Dmitry_kr
А у Вас что вся проводка открытая? В кабель каналах? Как вы собираетесь на все провода трубки одевать?

Rumato написал :
Dmitry_kr
А у Вас что вся проводка открытая? В кабель каналах? Как вы собираетесь на все провода трубки одевать?

нет нет нет, вопрос только про щиток, к сожалению он был открыт во время пожара и под воздействием высоких температур изоляция пришла в негодность, вводной провод до щитка поменять проблем не возникнет, а вот с теми проводами которые идут от автоматов в кабель каналы что то нужно делать, просто хочется сразу понять масштаб катастрофы, потому как если менять все, то это мягко выражаясь капец.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Сделайте фото. А то гадание на кофейно гуще получается.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Dmitry_kr написал :
трубки и

подходящего диаметра, просто одеть, там где хрупкая изоляция
только в щите окрытые "поджарились"?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

юра Т написал :
подходящего диаметра, просто одеть, там где хрупкая изоляция
только в щите окрытые "поджарились"?

Я бы поостерегся давать такие советы до прояснения ситуации.

юра Т написал :
подходящего диаметра, просто одеть, там где хрупкая изоляция
только в щите окрытые "поджарились"?

на первый взгляд, да, что с ними в стенах и полу будет?

До какой температуры прогрелись стены и перекрытия, в которых проложены провода? Этого Вы не знаете. В каком состоянии изоляция проводов по всей длине? Тоже не знаете. Надо полностью менять проводку везде, где она могла подвергнуться воздействию экстремальных температур.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Dmitry_kr написал :
на первый взгляд, да, что с ними в стенах и полу будет?

промегерить бы это всё...

прислали фотку по ммс, как то вот так, если возможно что то разглядеть, юра_Т промегерить это что? как?

Честно говоря как то это все странно. Был пожар, а автора волнует только состояние проводки в районе щитка...

DrPilman написал :
Честно говоря как то это все странно. Был пожар, а автора волнует только состояние проводки в районе щитка...

Объясню, розетки рядом с очагом пожара чуть чуть оплавились и провода в идеальном состоянии..... Все остальное я знаю как делается и как с этим поступить, а электричество это самая затратная часть восстановления всего произошедшего.

Понятно. Тогда Вам нужно воспользоваться советом, кторый дал юра Т и измерить сопротивление изоляции кабелей, что бы оценить их общее состояние.

DrPilman написал :
Понятно. Тогда Вам нужно воспользоваться советом, кторый дал юра Т и измерить сопротивление изоляции кабелей, что бы понять их общее состояние.

Не подскажите каким образом? мультиметр имеется, в электротехнике вроде не чайник, но данными измерениями не занимался.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dmitry_kr написал :
Не подскажите каким образом?

Мегаомметром 1000В.

Ок, спасибо, мегаомметр смысла покупать нет исходя из этого очередной вопрос, кто возьмется измерить, сколько стоить будет? место катастрофы г. Красногорск. М.О. Возможно придется и сменой щитка заниматься, я скорее всего туда не полезу....

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Dmitry_kr написал :
кто возьмется измерить, сколько стоить будет?

ближайший электрик у которого есть мегаомметр, делов на час (по правилам электролаборатория делает, но Вам же не нужен протокол)

Dmitry_kr написал :
Возможно придется и сменой щитка заниматься,

Щиток со всей начинкой- на выброс.(ИЭК- цены не космические) Концы жил кабелей выпрямить и отмыть от сажи бензином (то-же и в розетках). Затем мегерим все линии... Если изоляция жил хрупкая, ломкая - одевайте термоусадку.

Всем спасибо за конструктивные ответы, теперь существует понимание последовательности действий.......

Dmitry_kr написал :
насколько я понимаю выходов множество

начинку щита и сам оплавившийся корпус под замену.причём у вас сейчас на 24 модуля-меняйте на 36.ремонт после пожара всё равно делать.раздолбив чуть выше и ниже будет возможность нормально соединить провода,если,конечно,потребуется.если соединять,то лучше под опрессовку.если даже соединять провода не потребуется,то термоусад на все разделанные концы ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить,даже если внешне они и нормально выглядят.мегоометр покажет сопротивление изоляции только в день замера,а как она поведёт себя через полгода,год,два....лучше не рисковать.