Добрый день, ув. форумчане.
Такая ситуация: есть дом в ч/с, он подключен 3мя фазами к электросети, стоит вводной АВ на 16А. Долгое время вполне хватало одной фазы с табилизатора на ней.
Теперь есть все основания полагать, что нагрузка выростет, вся нагрузка однофазная, в общем-то раскидать нагрузки по фазам не такая уж и проблема, но иногда напряжение в сети плавает или вообще пропадает.
Кроме того, есть резервный генератор, он 1ф. Возможно существую стабилизаторы на входе которых 3ф, а на выходе одна (по аналогии с ИБП)?
И возмонжо ли испоьзование понижающего трансформатора с 3х фаз треугольником на 1ф? Какие могут быть сложности с подключением?
Немного не то пишете, есть конечно трансформаторы которые преобразуют 3 фазы в 1 (остальные задумки ерунда) , но это очень очень дорого. Вам нужно приобрести реле напряжения 3- фазное для выбора фазы, оно будет само смотреть хорошую фазу и подключать туда нагрузку дома(такое например или такое ). Нагрузку не требовательную к напряжению ставьте на другую фазу.
25 много, я предполагал порядка 7-9кВА.
Кстати, а реле не будет приводить к отключению всяких сложных девайсов типа телевизора или ПК?
УПСов-то на все не напасешься.
Представить-то могу, на производстве стоят две "коробочки" 10/0.4 по 2МВА каждый
Зачем вы рассматриваете трансформаторы 3*380/3*220? хотели же поставить 3*380/1*220? Или вы что то не понимаете. вам нужен вот такой трансформатор , но учтите что они в 3 раза тяжелее обычных