Привет всем форумчанам!
Нужен совет по светотехнике. Суть проблемы: в торговом комплексе несколько групп освещения со светильниками МГЛ. Группы освещения запитаны со ЩО через 3-х полюсные автоматы, т.е. три линии уходят со щитка с одним общим нулём. Оригинальное решение - не правда ли?!
В одной из таких линий - как потом оказалось - херово был протянут ноль. В этой линии часто горели эл.магнитные ПРА (причем иногда горели в прямом смысле, после того как обслуживающие электрики ставили вместо предохранителей "жучки").
В какой-то момент руководству комплекса надоела эта фигня и решили поменять ПРА на ЭПРА. Поставили 40 штук пускателей, поменяли одновременно и лампы.
Зажглось после замены только треть светильников. Непротянутый ноль обнаружился потом. Он был протянут, но фонари так и не зажглись - похоже успели сгореть новые пускачи. Косьвенно (хотя, пожалуй, не-косьвенно) это подтверждают сгоревшие дроссели в Armstrong-светильниках 4*18, висящих на этой же линии.
Главный вопрос (опуская ряд попутных вопросов) - как подручными средствами проверить работоспособность ЭПРА - на выходе у них должно быть 4.5 КВ.

globoss написал :
Оригинальное решение - не правда ли?!

Вполне обычное в промышленности.

globoss написал :
Главный вопрос (опуская ряд попутных вопросов) - как подручными средствами проверить работоспособность ЭПРА - на выходе у них должно быть 4.5 КВ.

Вкрутить исправную лампу...