Уважаемые господа, помогите сделать выбор. Необходимо в частном доме установить общее реле напряжения для защиты от скачков напряжения.
Из-за проседания напряжения ремонтировал по разу плазму и копм.
Вводной автомат - 40 А
Напряжение днем около 220 Вольт, ночью поднимается до 235 - 250 Вольт, редко, но бывают скачки в напряжении.
Форум шерстил - масса противоречивой информации в перемешку с тех. терминами.
Буду благодарен за четкие отзывы - какой и почему.
Спасибо.
greg111 написал :
большинство тут склоняется к УЗМ-51м
Лично я больше предпочитаю УЗМ-50М, обрубая на корню тем самым соблазн у обывателя покрутить настройки, что кроме отрицательных результатов ничего обычно не даёт.
Реле будет вам отключать нагрузку,возможно,и не один раз в день,что также не благо для техники.У меня тоже ночью доходит до 245-250,хорошо хоть без скачков.И однозначного ответа на форуме не получил
у меня всё просто- сразу 2 предупреждения подряд- потом вызов платный если вдруг.. а крутилочки по телефону рассказать что и как куда зачем. но плюсы перевешивают- размер, таймер перестраиваемый... однако встроенные *часы* умиляют))
ssw682009 написал :
тоже ночью доходит до 245-250,
поставить порог на 255. для большинства техники это не вредно. в новых домах особенно с непосаженной новой подстанцией это единственный выход не считая стаба но это уже другие траты..
Связыватся со всякими китаёзными стабилизаторами упаси бог без противопожарной системы , выезжал на пару возгораний таких систем, последствия самые печальные.
Да и ломанются они и глючат, из нужно обслуживатьп рофессионалам, проводить испытания, нах нах нах такое счастье
Есть жэк, есть нормативы, есть понятие качества услуг, есть суд, если напруга скачит значит хреново сфазированно, СУДИТЬ КАК СОБАК нужно , другого выхода нет
У меня стоит уже более 1,5 года СР-721 "Евроавтоматка". В прошлом году - в октябре, оно сработало, когда из-за шторма суровая авария на подстанции была. Свет дома погас, я нос высунул в подъезд, чтобы узнать в чём дело, а там мат-перемат стоит, соседи дверьми хлопают, орут, но оно и понятно, много у кого чего погорело. Реле я подключал в паре с контактором Легранд 40А. Выручило конкретно.
avmal написал :
Лично я больше предпочитаю УЗМ-50М,
А в подъездные эл.щиты вы их ставите? Я имею в виду, не является ли это нарушением проекта и, соответственно, не вызывает ли такая инициатива жильцов непонимания и возмущения со стороны различных контролирующих и эксплуатирующих организаций?
Олень Делон написал :
А в подъездные эл.щиты вы их ставите?
Слишком большой соблазн для "проклятых расхитителей социалистической собственности".
Олень Делон написал :
не является ли это нарушением проекта и, соответственно, не вызывает ли такая инициатива жильцов непонимания и возмущения со стороны различных контролирующих и эксплуатирующих организаций?
Как правило, если ничего из проектного не нарушается, то на всё после него внимания не обращают.