Нарушен принцип селективности на вводе в этажном щитке. Целесообразней 3*2.5 защищать 20А 3*1.5 16А. На свет узо ставить нежелательно особенно при китаиских светильниках частые утечки на корпус замумукаешся без света сидеть. Ввод лучше делать 3*10.
1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии , в ванной узо заменил бы на дифавтомат 10мА/16А, автомат после счётчика повысить до "С", на бойлер тож можно дифавтомат на 10мА/16А, 7 мест экономии да и по деньгам может экономичней выйдет, но это ИМХО)
Neitrinos написал :
1p+n заменил бы на 1p = 5 мест экономии
уже ответили, что по местам это одинаково будет
Neitrinos написал :
в ванной узо заменил бы на дифавтомат 10мА/16А, на бойлер тож можно дифавтомат на 10мА/16А
Рассматривался как вариант, плюс - 2 места экономии, минус - по деньгам несколько дороже
Neitrinos написал :
автомат после счётчика повысить до "С"
более подробно поясните, в чем смысл?
Тип B на 40A поставил из тех соображений, что может удастся уговорить ТСЖ в этажном C25A заменить на C40A, в итоге получим требуемую селективность
Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность. Автоматы с кривой В реже имеются в продаже и могут быть дороже, чем С. Смысл их ставить есть только в дряхлых сетях: В16 гарантированно сработает по отсечке всего при 80А, что крайне мало для тока кз. В случае новостройки, как у вас, ток кз легко может быть 1000А+, что достаточно для любого автомата С, применяемого в квартирных щитках.
C avmal уже общались по этому поводу, минус расположения УЗМ после АВ - после включения AB потребуется на УЗМ нажать кнопку Тест, чтобы включился свет... готов мириться с данным минусом
Где поподробнее почитать про это можно? Поиском нашел только про пожарную сигнализацию.
В чем минус того, что охранная сигнализация будет под УЗО? В ней большие утечки тока? Или случайно в пустой квартире сработает УЗО на свет?
Опять же, перегруза не вижу, смысл - кондеи из щитка отключать?
Так можно кондей через вилку в обычные розетки подключать и выдергивать эту вилку))
Может я что еще не учел?
andrewkhv написал :
Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность.
В таком случае какие рекомендации будут? Забить на селективность?
Neitrinos написал :
а так сгорит проводка в общем щитке) это навряд
почему сгорит? у меня выходило, что ВВГ 3*6 подъездный C40A с натягом защитит... или лучше в подъезд B40A или С32A?
P.S. В соседнем подъезде кто-то в этажном щитке C25A на C63A заменил, вот где жесть)
zu-zu написал :
P.S. В соседнем подъезде кто-то в этажном щитке C25A на C63A заменил, вот где жесть)
тогда ставьте рубильник на 400А)))))))))))
ну если сгорит что будут отвечать, не стоить копировать чужие ошибки, 25А и то иногда с запасом ставили, неее я б так не делал или на крайняк в общий 40"С" у ся вводный 25"В"
zu-zu написал :
C avmal уже общались по этому поводу, минус расположения УЗМ после АВ - после включения AB потребуется на УЗМ нажать кнопку Тест, чтобы включился свет... готов мириться с данным минусом
Да, но для этого придётся стоять рядом со щитком, ожидая появления электричества, чтобы сразу нажать на "Тест". Это может длиться долю секунды или несколько часов.
avmal написал :
Да, но для этого придётся стоять рядом со щитком, ожидая появления электричества, чтобы сразу нажать на "Тест". Это может длиться долю секунды или несколько часов.
Правильно ли я понял: если пропадет электричество - УЗМ самостоятельно уже не включится (включить нужно будет самому - кнопкой тест). А в автоматическом режиме - УЗМ работает только при отклонении напряжения от заданных параметров?
нет, неправильно. узм работает в полностью автоматическом режиме. суть проблемы в том, что после обесточивания узм оно включится с задержкой в несколько минут. если автомат стоит до узм и его часто дергают, например при ремонте проводки, то при каждом его вклчении нужно ждать, ну или ускорять процесс кнопкой тест.
в слысле зачем Вам для холодильника отдельный АВ? Размораживать Лучше поставьте диф параллельно вводному ВН, чтобы обесточивать всю квартиру кроме холодильника.
avmal написал :
А где розетки искать на 20А? Или выключатели на 16А?
Может лучше устанавливать исправные светильники?
По какой причине?
1Мы защищаем кабель при чем тут механизмы. Боишся за вк поставь контактор.
2 Может и лучше только устанавливаем то что нам продали а не то что сами изготовили
3 Причин несколько, проводимость больше потери и нагрев меньше, постояннно возростающие нагрузки (посмотрите сколько электрохрени у нас в квартирах появилось за последние 10-15 лет. А ввод эта вещь которая кидается 1 раз и надолго а не как обои каждые тригода в мусорку) цена 6 и 10 недалеко друг от друга, практика у нас в городе новые квартиры подключаются в здающихся домах 10, и лично себе я бы так и сделал
Дизель написал :
Мы защищаем кабель при чем тут механизмы.
Мы защищаем групповые линии.
Дизель написал :
Может и лучше только устанавливаем то что нам продали а не то что сами изготовили
Лично я покупаю то, что мне надо, а не то, что мне втюхивают.
Дизель написал :
Причин несколько, проводимость больше потери и нагрев меньше, постояннно возростающие нагрузки (посмотрите сколько электрохрени у нас в квартирах появилось за последние 10-15 лет.
Всё ограничивает вводной автомат - увеличивай-не увеличивай ...
Для этого есть контакторы реле и пр. Но если выступать с позиции ЭКОНОМИчской целесообразности, ТО, на кои ляд вы прокладывали до розеток 3*2.5 а защитили 16А С тем же успехом проложите 3*1.5 те же 16а спокоино держит. Далее У Легранда по моему в кариве да идр. сериях присутствуют 16А вк. у анама 15а вполне бюджетные варианты.
стандартная защита для 2.5. хотите проверить качество меди и соответствие проводимости жил требованиям стандартов - ставьте 3х1.5 (который на самом деле 3х1,2) под С16, но только себе.
Дизель написал :
ТО, на кои ляд вы прокладывали до розеток 3*2.5 а защитили 16А
С точки зрения обеспечения надёжности, безопасности. И при этом розетки всё равно на 16А, так что больше и не надо.
А ввод можно и 3*25 по меди сделать, но нужно ли?
Стандартная задача на вк приходит 20А (СВЕТ на складе например) как его не расплавить и чтоб работал?! правильно ответ выше
andrewkhv написал :
стандартная защита для 2.5. хотите проверить качество меди и соответствие проводимости жил требованиям стандартов - ставьте 3х1.5 (который на самом деле 3х1,2) под С16, но только себе.
Мы с вами пользуемся наверно разными таблицами по сечениям /нагрузке /автоматам что бы просветить немогли бы вы скинуть свою. А поповоду каб. берите сертифицированные вещи у проверенных поставщиков а не в супермаркетах на распродаже (я со своими годами работаю поэтому очко и не играет). И на своих объектах монтирую именно так как себе или согласно проэкту, а там тоже самое иначе где бы мне этому научится?!
web-rr написал :
С точки зрения обеспечения надёжности, безопасности. И при этом розетки всё равно на 16А, так что больше и не надо.
Согласен если тянем от автомата до розетки. а если это шлейф или через распред.коробку, потребитлей на 8 и точная нагрузка неизвестна. Здесь мне кажется запас неповредит как думаете?
web-rr написал :
С
А ввод можно и 3*25 по меди сделать, но нужно ли?
А не могли бы сформулировать точнее не понял, Ввод на автомат, на щит, или что то другое?!
Не понял, в чем смысл ВН 63А, если частое вкл-выкл не требуется? А АВ С32 чуть дешевле
Поиском не нашел, часто ложные срабатывания УЗМ бывают? Или имеется в виду что если 380В в розетках будет, УЗМ все отключит? Так в сигнализации бесперебойник должен быть, а потом УЗМ включится.
Для замены УЗМ в подъезд бегать отрубать, если вдруг? А так (при редких вкл-выкл вводного АВ) лишний раз на кнопку Тест на УЗМ нажать не лениво.
В данном случае какие плюсы ДА вместо связки, кроме места в щитке? А минус - дороже, и на 10ma не бывает
Во многих темах их советуют При той же цене почему бы не использовать?
+1
Я вот могу смело глядя в монитор сказать, что электроветку облазил плотно. Но ес-сно что уйму инф-и не знаю. zu-zu, вот если мне интересно: зачем ставить АВ типа "В" - я полез в труды Камикадзе - понял не до конца - переспросил. Алексий ответил простым понятным языком. По моей просьбе, Камикадзе добавил этот ответ в ФАК.
Кто хочет что-то понять - лезет в ФАК, а покупать девайс потому, что кто-то где-то кому-то часто советует...