Доброго времени суток всем.
Есть возможность проложить в штробе гладкую жесткую трубу ПВД (полиэтилен высокого давления).
Кабель ВВГнг-ls 3*2,5мм2 нужно проложить группой в одной трубе по 3-4 кабеля.
Трубы D16х2,0 / D20х2,0 / D25х2,0 / D32х2,0. Толщина стенки трубы 2 мм.
Вопросы:
Сколько кабелей одновременно можно класть в одной трубе?
Нужно ли несколько кабелей стягивать стяжками между собой?
В штробе кабель охлаждается штукатуркой, в трубе нет. Значимо ли это?
Какие минусы такой прокладки?
Спасибо.
Если уже было, прошу прощения, искал не нашёл.

Заполнение трубы максимум на 50 процентов
в 16 трубу войдет 1
в 20 - 1-2(3*1,5+3*2,5 точно)
в 25 - 2-3
в 32 - 4-5
минусы - штроба больших размеров
плюсы в сменяемости проводки
Охлаждение - не бойтесь
стяжки не надо иначе несменяемая уже будет

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Lehandr написал :
гладкую жесткую трубу ПВД (полиэтилен высокого давления)

Точно уверены, что это не ПНД?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Anat78 написал :
в 20 - 2
в 25 - 3

не погорячились?

юра Т написал :
не погорячились?

точно написал для ВВГ-НГ, круглый хуже лезет, меньше

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
точно написал для ВВГ-НГ, круглый хуже лезет, меньше

Не войдёт, ни как.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SoVA написал :
Не войдёт, ни как.

Войдёт, если на входе кабели рихтовать. Мне удавалось два ВВГ-П 3х2,5 в ПВХ-"гофру" 16мм засунуть.

Одна или две нитки в одной трубе еще будут заменяемыми, больше - замудохаетесь перетягивать (простите мой французский). А больше эти трубы ни для чего и не нужны. Отсюда вывод: укладывать в штробу без всяких труб - по правилам можно.

коакс имеет смысл в трубе тянуть, и то не факт что его потом можно будет заменить.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

avmal написал :
Войдёт, если на входе кабели рихтовать. Мне удавалось два ВВГ-П 3х2,5 в ПВХ-"гофру" 16мм засунуть.

в уже проложенную гофру?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
в уже проложенную гофру?

Не-е-е-е ... В проложенной даже смысла нет что-то пытаться менять или затягивать.

avmal написал :
В проложенной даже смысла нет что-то пытаться менять или затягивать.

да как сказать..Слаботочку местные только в проложенные уже гофры тягают..По двадцать кабелей за рас с 20 катушек.Самого здорового мужика берут - шоб тянул.Целые этажи стягивают в серверную в залитых уже в полу гофрах

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4eh написал :
да как сказать..Слаботочку местные только в проложенные уже гофры тягают.

Так мы про слаботочку говорим или про моножильный кабель?

avmal написал :
Войдёт, если на входе кабели рихтовать. Мне удавалось два ВВГ-П 3х2,5 в ПВХ-"гофру" 16мм засунуть.

В данном случае гладкая жесткая, исключающая крутые изгибы труба.
Интересует наполнение трубы. Где то читал, что заполнение должно быть не более чем на 1/3, (и где то на 50%). По стене группой (там и посудомойка, и утюг, и микроволновка, и кондиционер) пойдут 10 кабелей ВВГнг 3*2,5мм2, вот думаю как прокладывать, и может ли всё это, при плотной прокладке нагреваться?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Lehandr написал :
заполнение должно быть не более чем на 1/3, (и где то на 50%).

40%

Lehandr написал :
и может ли всё это, при плотной прокладке нагреваться?

ну если они будут плотно уложены, плюс по ним теч номинальные токи, плюс никакой вентиляции, то будут греться очень сильно, поэтому и расчитывать нужно

Переделка зарядных устройств и не только

Подскажите, не нашёл на форуме, как правильно (или лучше) уложить группу из 10 - 14 кабелей ВВГнг-ls 3*2,5мм2 в штробе, чем фиксировать, как плотно укладывать, в каком положении (ребром или плашмя), как изгибать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Lehandr написал :
Подскажите, не нашёл на форуме, как правильно (или лучше) уложить группу из 10 - 14 кабелей ВВГнг-ls 3*2,5мм2 в штробе, чем фиксировать, как плотно укладывать, в каком положении (ребром или плашмя), как изгибать?

Исключительно на месте ориентироваться надо. Критериев, определяющих способ прокладки и крепления, много.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Lehandr написал :
и может ли всё это, при плотной прокладке нагреваться?

любой кабель при протекании тока греется, но в быту вряд ли возможно долговременно нагрузить по максималу несколько линий одновременно, по этому не парьтесь и вмазывайте пучком в штробу (для более дотошных есть всякие коэффициенты уменьшающие допустимый ток при групповой прокладке)

avmal написал :
Исключительно на месте ориентироваться надо. Критериев, определяющих способ прокладки и крепления, много.

Ситуация как на первом фото. К щитку с низу подходят 10 - 14 кабелей ВВГнг.

юра Т написал :
вмазывайте пучком в штробу

Просьба, не покажете фото или ссылку на грамотно уложенную проводку в штробе. Или я так понял вообще всё равно как ложить.
Почему гофру используют? А нет ли таких зажимов для кабеля, как для гофры? Повтыкал их туда и можно штукатурить... что бы не прикручивать каждую скобу для каждого кабеля...
Как на фото - это грамотно?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Lehandr написал :
А нет ли таких зажимов для кабеля, как для гофры? Повтыкал их туда и можно штукатурить...

avmal советует дюбель-хомуты

Lehandr написал :
Как на фото - это грамотно?

вполне, только на вводе в щиток было бы совсем недурственно загерметизировать ввод

Lehandr написал :
Просьба, не покажете фото или ссылку на грамотно уложенную проводку в штробе

Смотрите пост # 11 в теме:
"Гофра", как вы выражаетесь- в штробе ни к чему....