Если плита электрическая на кухне то провода 3 на 2.5 будет маловато кмк.
какой мощности лампочки вы будете использовать и сколько? кмк автомата на 6 А будет вполне достаточно.
на силовых розетках везде 25А автомат, зачем? кмк в большинстве случаев будет достаточно 16А - провода целее будут
Еще попросите слаботочку раскидать очень пригодиться по сегодняшним технологиям...
wolfus написал :
они тоже сказали своё фу, но толком не смогли мне объяснить почему.
Проще всё с нуля сделать, чем выгребать из этого "проекта".
Электроплиты не будет?
Розетки все практически без УЗО.
Номинал автоматов розеточных групп завышен.
Освещение балкона тоже без УЗО ...
BOE написал :
Если плита электрическая на кухне то провода 3 на 2.5 будет маловато кмк.
какой мощности лампочки вы будете использовать и сколько? кмк автомата на 6 А будет вполне достаточно.
на силовых розетках везде 25А автомат, зачем? кмк в большинстве случаев будет достаточно 16А - провода целее будут
Еще попросите слаботочку раскидать очень пригодиться по сегодняшним технологиям...
Газовая поверхность + электродуховка. НЕ плита! 3х2.5 маловато да?
Лампочки энергосберегайки, никаких точечных светильников не будет.
Вот меня и смутили в первую очередь толстенный кабель на ввод и автоматы на 25А, даже моих скудных познаний из гугла хватило на то, чтобы понять, что это много.
Слаботочка там есть, протягивается в гофре вместе с электричеством, ethernet 5 категории.
avmal написал :
Проще всё с нуля сделать, чем выгребать из этого "проекта".
Электроплиты не будет?
Розетки все практически без УЗО.
Номинал автоматов розеточных групп завышен.
Освещение балкона тоже без УЗО ...
Да может и проще, только заказывать в организации + 10-20 К на проект! А к кому еще обратиться не знаю
Вроде всё под УЗО, схема неверна?
Про автоматы все дружно советуют макс.16А, это я понял.
Балкона два шестиметровых, узо вроде тоже на них висит, типа общее на входе
wolfus написал :
Балкона два шестиметровых, узо вроде тоже на них висит, типа общее на входе
Не висит, как и на всех остальных групповых линиях. То, которое на вводе, если только от пожара спасёт, но никак не человека от смертельного удара электрическим током.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.