Вводной автомат стоит в щитке на площадке, все прочее хозяйство будет стоять в квартире.
Квартира двушка, разводка была сделана до меня, во время ремонта, новый ремонт в ближайшее время маловероятен, поэтому отдельных линий проводки только две - ведущая к розетке стиральной машины и на всю остальную квартиру.
Нагрузка умеренная - стиральная машина, микроволновка, холодильник, освещение ~3-5*100вт ламп, пылесос, пара компов, телевизор, возможно кондиционер или масляный нагреватель на 1.5 квт.
Вопросы собственно такие:
Допустимо ли будет всю нагрузку пускать через само РН113 или может потребоваться контактор?
Автомат стоящий после счетчика для обесточивания квартиры достаточно ставить однополосной или все же лучше двухполосный и рвать фазу с нулем вместе?
Правильно ли я изобразил подключение реле напряжения РН 113?
Правильно ли я изобразил подключение реле напряжения РН 113?
Правильно, но бестолково. Реле следует поставить сразу после счетчика.
Теперь по порядку.
Если хотите розетку в щитке - подключите ее через свой АВ С16, подключенный после УЗО;
АВ С25 после счетчика не нужен;
У Вас на всю квартиру одна-единственная старая линия? Скорее всего их две, и на каждую следует поставить АВ С16, не более. Если все же одна - вновь С16.