Обратилась ко мне знакомая. Бьет током от трубы водопровода. Приехали, померяли все нормально. Звонит вечером, опять бьет. Приехал, на трубе 46 Вольт. Искали гада часа 2
Про суп, - не понял, может Нервный объяснит детали...
Как искать негодяя? - Имхо, Пуаро Агаты Кристи+фэйс контроль.
В реальном случае, свидетелем которого я был, "негодяем" оказался ничем не приметный семейный чел, который работал в депо , а дома использовал электропечки из вагонов электричек, так как зимой дополнительно отапливался электричеством. Этот чел на всем экономил, пёр электропечки из депо, а дома тырил электроэнергию через трубу. В итоге, у соседей полотенце-сущители в ванной имели до четырех мест сквозной коррозии.
eretic-58 написал :
Вечерком отключить в подъезде общий ноль. У кого после подачи фазы будет свет в окошке - то и злодей.
А потом продавать свою квартиру, чтобы компенсировать всему подъезду сгоревшую технику? Не надо такие советы давать. Не все готовы к таким переменам в жизни.
с применением пластиковых трубопроводов,происходит фрагментация СУП ,она перестаёт быть единым целым,теряет металлосвязь с заземлением здания,подвальными коммуникациями,нолём на вводе во вру,в таком случае любой не заземлённый бойлер а иногда и стиралка начнет щипать соседей.
а бойлеров таких я за полтора года повидал с пяток и это при том что заземление бойлера было подведено и подключено с двух концов,тоесть и в розетке и на корпусе щита в подъезде,в данном случае косяк лже электриков легкоопределяемый уже в подъезде.
CTA написал :
Этот чел на всем экономил, пёр электропечки из депо, а дома тырил электроэнергию через трубу.
для этого надо перекинуть концы перед счетчиком,у нас тут каждый пятый такой вумный,при желании жек электриков это легко карается по всей строгости.
как зачем,если ликтричесво воровать,то перед счетчиком меняешь фазу с нулем,в итоге фаза в квартиру идет не через токовую катушку счетчика(счетчик не считает)а ноль берётся с батарей или другой трубы,это примитивно и опасно.
так вот здесь и появляется разность токов замереных в щитке между нулем и фазой,на нуле в щитке почти ноль или чуть чуть а на фазе которая не поддается учету ток большой
Все гораздо проще - обхватываются сразу и L и N - если показания = 0 то все нормуль, типа взаимокомпенсировались, А вот если Цифрия отлична от Нуля ... вот там то и нечисто..
Добавил_______________
Если по одному проводу мерить и сравнивать - то так много Ложных срабатываний будет типа пока перехватывали вторую жилу - хозяин в туалет зашел - у вас разность, а в реале нормуль
haramamburu написал :
Все гораздо проще - обхватываются сразу и L и N - если показания = 0 то все нормуль, типа взаимокомпенсировались, А вот если Цифрия отлична от Нуля ... вот там то и нечисто..
не намного и проще,много ли разницы на каждом проводе промерить или на двух сразу
haramamburu написал :
Все гораздо проще - обхватываются сразу и L и N - если показания = 0 то все нормуль, типа взаимокомпенсировались, А вот если Цифрия отлична от Нуля ... вот там то и нечисто..
Принцип УЗО. Но конструктивно щит ДАЛЕКО не всегда позволяет это сделать. Если есть возможность - лучше работать одновременно двумя клещами.
haramamburu написал :
Сообщение от eretic-58
Вечерком отключить в подъезде общий ноль.
Убивают за подобное.. как за советы, так и деяния
Старый написал :
Так и сделали. Клещами достали гада.
Ну, очень инересно!!!
Старый написал :
Обратилась ко мне знакомая. Бьет током от трубы водопровода. Приехали, померяли все нормально. Звонит вечером, опять бьет. Приехал, на трубе 46 Вольт. Искали гада часа 2
Брехня!!!
Тех. нужды, где и как тушили?
Квартиры как?
eretic-58 написал :
По моему проще простого. Вечерком отключить в подъезде общий ноль. У кого после подачи фазы будет свет в окошке - то и злодей.
Суровы Брянские електрики
Тут голову ломаешь как такой казус предотвратить то ли узм то ли еще мудрость какую. И тебе говорят что ты средства перерасходуешь. А тут придет советчик и некакие аварии ненужны.
Bladiclab написал :
Ну, очень инересно!!!
Брехня!!!
Тех. нужды, где и как тушили?
Квартиры как?
Почему сразу брехня то? Тестер, парочка уоки-токи, пара клещей. На разнице около 0,5 А словили.
Ноль не отключали, пожара не было, тушить не пришлось.
eretic-58 написал :
По моему проще простого. Вечерком отключить в подъезде общий ноль. У кого после подачи фазы будет свет в окошке - то и злодей.
Не так то просто. Сначала нужно вызвать МЧС и бригаду из психушки для советчика. Скоро будет засуха -
Высушит всё насухо.
Хочешь утопиться -
Надо торопиться.
В.Ш.
Во как? а я вот двое одинаковых клещей на один провод вешаю и в зависимости от того как провод расположен в окошке клещей разница бывает и несколько ампер если ток приличный.Хорошие у вас клещи точные завидую.Да и сосед конечно балбес у вашей знакомой, воровал как то по детски небось лампочка левая висела на 100 ватт.Интересно что вы сделали с супостатом?
Самое интересное в том, что он ничего украсть не мог. Примотал к трубе ноль от розетки, часть тока уходило через трубу. Знакомый "электрик" научил. ИДИОТЫ!
Старый написал :
Тестер, парочка уоки-токи, пара клещей. На разнице около 0,5 А словили.
Ноль не отключали, пожара не было, тушить не пришлось.
Классически. Пара вопросов (чисто для опыта).
Как выглядит начинка эт. щита (расположение фазных и нулевых проводов)?
Вычисленная квартира на Вашем этаже, этажом выше, ниже или через этажи?