Подскажите пожалуйста, какая из гофр для электропроводки самая безопасная. В магазине есть гофра пвх,пнд, армированный пвх ?
по цене разница минимум.
И есть ли разница чем подключать стиральную машинку, проводом ПВСнг 3х1,5 или ВВГнг 3х1,5 ?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SHURIKru написал :
чем подключать стиральную машинку

обычно стиральные машинки снабжены шнуром с вилкой. шнур - пвс 3х0.75. а электропроводку к розетке для нее - кабель ввг-нглс 3х2,5 под автоматом С16.

SHURIKru написал :
самая безопасная.

в каком смысле?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SHURIKru написал :
Подскажите пожалуйста, какая из гофр для электропроводки самая безопасная. В магазине есть гофра пвх,пнд, армированный пвх ?

Для внутренней электропроводки может использоваться только ПВХ-"гофра", имеющая пожарный сертификат.

SHURIKru написал :
И есть ли разница чем подключать стиральную машинку, проводом ПВСнг 3х1,5 или ВВГнг 3х1,5 ?

У каждого, приведённого вами, кабельного изделия своё назначение. ПВС предназначен для подключения вашей стиральной машины к электросети ( к розетке ), а для стационарной прокладки групповой линии от группового щита до розетки предназначен кабель с моножилой ВВГнг-ls.

SHURIKru написал :
И есть ли разница чем подключать стиральную машинку, проводом ПВСнг 3х1,5 или ВВГнг 3х1,5 ?

ПВС это гибкий провод, а ВВГ это кабель. Вам нужен кабель ВВГ-НГLS 3*2,5

SHURIKru написал :
какая из гофр для электропроводки самая безопасная.

самай безопасная железная , ПНД смотрите что толще стенка и вам удобнее и что разрешено для жилых помещений

Переделка зарядных устройств и не только

так с проводом понятно. Судя по форуму ,кольчугинский нормальный.
С гофрой пока вопрос открыт, они и по цветам разные, белые,серые и черные. Судя по форуму все тянут серые, это вроде пвх.
А какой лучше автомат приобрести?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SHURIKru написал :
С гофрой пока вопрос открыт, они и по цветам разные, белые,серые и черные.

У какого производителя вы видели ПВХ-"гофру" чёрного цвета?

avmal написал :
У какого производителя вы видели ПВХ-"гофру" чёрного цвета?

в электромонтаже , не ПВХ ,а ПНД вроде

SHURIKru написал :
а ПНД вроде

Горючая !

dokar написал :
Горючая !


спасибо за информацию.
Остался только автомат. Думаю электрик их жэка принесет отстой да еще заломит за него кучу баблосов

ABB

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
ABB

а серия какая ? legrand вроде тоже нормально?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Anat78 написал :
самай безопасная железная

Р-З-Ц-А - она не горючая. совсем. Только в атмосфере чистого кислорода...
Есть ПВХ (серая) и полиамидная (чёрная, но очень редкая - ДКС делает в Твери) - они не распространяют горение (самозатухают)
остальное всё прекрасно горит

Alexiy написал :
Р-З-Ц-А - она не горючая. совсем. Только в атмосфере чистого кислорода...
Есть ПВХ (серая) и полиамидная (чёрная, но очень редкая - ДКС делает в Твери) - они не распространяют горение (самозатухают)
остальное всё прекрасно горит

значит будем протягивать серую пвх, розетку поставим legrand IP67, провод ВВГнг-ls 3x2,5.
Остался только автомат ,какой?

провод в диаметре получается 9,4 мм , т.е. впритык в 16 гофру. Хочу положить в 20 гофру ,пустое место не будет вредным ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Для розетки и IP44 достаточно
Автомат - я бы поставил любой диффавтомат 16 А 30 мА

SHURIKru написал :
пустое место не будет вредным ?

не будет. Полезным тоже не будет. Я вообще 25-ю гофру заказываю и не парюсь.

Alexiy написал :
Для розетки и IP44 достаточно
Автомат - я бы поставил любой диффавтомат 16 А 30 мА

не будет. Полезным тоже не будет. Я вообще 25-ю гофру заказываю и не парюсь.

розетка в ванной стоять внешняя будет

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

а розетки с крышечкой для скрытой проводки - вообще редкость. Найти, конечно, можно но обычно не нужно.
Внешняя - в коридоре? Тогда ставьте обычную IP20
Розеток IP67 не бывает в принципе.

Alexiy написал :
а розетки с крышечкой для скрытой проводки - вообще редкость. Найти, конечно, можно но обычно не нужно.
Внешняя - в коридоре? Тогда ставьте обычную IP20
Розеток IP67 не бывает в принципе.

нет ,будет на стене в самой ванне, слева от тазика на первом фото в теме

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
а розетки с крышечкой для скрытой проводки - вообще редкость.

В любой серии имеется. Причём, не только с крышечкой, но и IP44. Наличие крышечки ни о чём не говорит.

ПВХ.. ПНД.. Речь о какой прокладке?

haramamburu написал :
ПВХ.. ПНД.. Речь о какой прокладке?

под потолком просто висеть и лежать будут на сантех кабине.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SHURIKru написал :
под потолком просто висеть и лежать будут на сантех кабине.

Речь о внутренней прокладке.

avmal написал :
Речь о внутренней прокладке.

внутри квартиры но не в штробах

единственная в принципе проблема которая решиться только с помощью электрика - это то что дом старый ,внутри квартиры алюминий,заземления нет. Но пару лет назад провели в доме в общем стояке новую проводку и поставили медь и вроде провели до щитков заземление. В квартире кабель сам проложу, чтобы было аккуратно, а вот подключение в щите пусть делает электрик. Блин сантехнику еще народ не хочет делать, либо нереально бабла хочет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SHURIKru написал :
внутри квартиры но не в штробах

Внутренняя может быть как открытая, так и скрытая, но мы это не рассматривали. Интересовал, лишь, вопрос - какая "гофра" годится для внутренней, как выяснилось, разводки, на что был дан ответ - только ПВХ с пожарным сертификатом.
Что ещё интересует?

avmal написал :
Внутренняя может быть как открытая, так и скрытая, но мы это не рассматривали. Интересовал, лишь, вопрос - какая "гофра" годится для внутренней, как выяснилось, разводки, на что был дан ответ - только ПВХ с пожарным сертификатом.
Что ещё интересует?

вроде все ясно, а сколько примерно сейчас стоит установить новый дополнительный автомат и подсоединить провода уже выведенные к нему? на что ориентироваться

SHURIKru написал :
вроде все ясно, а сколько примерно сейчас стоит установить новый дополнительный автомат и подсоединить провода уже выведенные к нему? на что ориентироваться

автомат 150 руб, подключить розетку 100

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
автомат 150 руб, подключить розетку 100

Расценнки Серова? Передо мной газетка " На западе Москвы" в ней сборничек единых тарифов на ремонт в квартире который к сожалению в электронномн виде по дальнейшим ссылкам не открывается . Но расценки таковы, что даже на периферии, на шиш с маслом мастеру не хватит.

Цитрую : раздел - Наладка и смена УЗО (за 1 ед.)1.) проверка работоспособности - 75,73(нажать кнопик - "тест" ?)Ну это куда ни шло. 2.)Устранение причин срабатывания в защищаемом участке сети(!) . - 57,68руб. А если на полдня? 3.)смена вышедших из строя УЗО - 70,85руб. 4.)установка и монтаж УЗО - 42,80 руб. Ну и т.д. и т.п. Еще примерчик в сжатом виде : за метр штрабы до 40мм глубиной в бетоне в ручную(!) - 54,26руб. Ага, проезжайте в Крылатское напр., поштрабите маненько, тока аккуратно , а то не заплачу.:

dokar написал :
Расценнки Серова?

да с выездом(автомат указан двухполюсный), ну вы то привели расценки ЖКО, они кроме этого еще и зарплату получают

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
они кроме этого еще и зарплату получают

НЕ кроме, а только