при монтаже проводки в доме электрики делают разводку проводки выключателя непосредственно в распаячной коробке для установки выключателя. Соединения - Ваго. Я привык "по старинке" - разводка в одной коробке, выключатель в другой. Поэтому меня смущают следующие моменты:
Удобство последующей установки выключателя в коробку, в которой уже находятся провода и клемники Ваго.
Не является ли подобная разводка нарушением правил?
Хочу к вышесказанному добавить лишь одно. В этом случае лучше брать подрозетники (установочные коробки) углублённые, по моему 70 или 75мм. Тогда и распаяться можно и механизм встанет на место нормально.
подскажите, а сколько клеммников ваго используется в установочной коробке одноклавишного выключателя?
насколько я понимаю, в коробку входят три кабеля: 1) вход 3х1.5, 2) выход дальше 3х1.5, 3) отвод к светильнику 3х1.5...
используются ли, например, клеммы самого механизма выключателя для коммутации проводников L?
так меня, собственно, интересует вопрос удобства монтажа на практике. просто я не могу найти фотографии монтажа выключателей (как в установочной коробке все соединяется).
для розеток встречал фотки, там активно использубтся клеммы механизмов розеток при шлейфовании. вот и думаю, чем же механизмы выключателей в этом плане хуже?
может кто фото выложит, как монтаж сделан у кого...
prestol написал :
так меня, собственно, интересует вопрос удобства монтажа на практике. просто я не могу найти фотографии монтажа выключателей (как в установочной коробке все соединяется).
Если брать более менее компактные варианты, то влегкую.
В самую обычную коробку (даже с глубиной 40) и тот же Гранит легко входит.
Механизм выключателей более плоский чем у розеток. В глубину меньше...
prestol написал :
для розеток встречал фотки, там активно использубтся клеммы механизмов розеток при шлейфовании. вот и думаю, чем же механизмы выключателей в этом плане хуже?
Тем что у розетки есть контакты под все три провода, а у выключателя только под один - фазу...
Остальные надо соединять не на выключателе...
SVKan написал :
а у выключателя только под один - фазу...
ну так вот и вопрос: удобнее
а) использовать лишний клеммник, и механизм "повешен" на двух проводочках, или
б) не использовать лишний внешний клеммник, но механизм выключателя "скован" четырьмя L-проводами (три в одну клемму).
понятно, что без лишнего клеммника дешевле, но удобнее как?
а в двухклавишном варианте?
prestol написал :
ну так вот и вопрос: удобнее
а) использовать лишний клеммник, и механизм "повешен" на двух проводочках, или
б) не использовать лишний внешний клеммник, но механизм выключателя "скован" четырьмя N-проводами (три в одну клемму).
понятно, что без лишнего клеммника дешевле, но удобнее как?
а в двухклавишном варианте?
В какую клемму Вы собрались несколько проводов пихать? Там клемма только под фазу есть. Или Вы собрались под одну клемму запихнуть фазу, ноль и РЕ? Дык коротыш будет...
По любому два клеммника пихать надо. Под ноль и под РЕ. У Ваго кстати специальная серия есть для подрозетников. Самый компактный вариант из всех что я видел. В толщину миллиметров 5...
prestol написал :
механизм выключателя "скован" четырьмя N-проводами (три в одну клемму).
в выключатель N вообще ни один не заходит ни в одну клемму.
Если вы собрались N и PE в монтажной коробке под одну клемму объединить, то облмИтесь - так делать нельзя. PE с N нигде кроме как на вводе в щиток (да и то не всегда) можно объединять. PE - свой зажим, N - свой зажим. L - на выключатель.
SVKan написал :
В какую клемму Вы собрались несколько проводов пихать?
Alexiy написал :
в выключатель N вообще ни один не заходит ни в одну клемму.
ну накинулись!
я фазу имел в виду. L. не попал по нужной кнопке. поправил.
понятное дело, что N и PE не в механизме выключателя шлейфуются.
вопрос в том, насколько часто сам механизм выключателя используется для шлейфования фазного провода... или чаще в монтажной коробке фаза шлейфуется отдельно от механизма выключателя?
может, есть какой-то выигрыш в компактности монтажа, если убирается один ваго (спайка, скрутка, запрессовка, не суть...)?
может, факт неудобства демонтажа механизма выключателя (в этом случае ведь шлейф "рвется", если изъять сам выключатель) перевешивает и никто так не делает? хотя, для розеток этот критерий не помеха популярности метода "шлейфования механизмами"...
в случае, например, двухполюсных выключателей, можно и фазу, и ноль шлейфовать клеммами механизма... хотя я не представляю, где в быту используются двухполюсные выключатели, поэтому разговор только про обычный выключатель.
prestol написал :
вопрос в том, насколько часто сам механизм выключателя используется для шлейфования фазного провода... или чаще в монтажной коробке фаза шлейфуется отдельно от механизма выключателя?
может, есть какой-то выигрыш в компактности монтажа, если убирается один ваго (спайка, скрутка, запрессовка, не суть...)?
может, факт неудобства демонтажа механизма выключателя (в этом случае ведь шлейф "рвется", если изъять сам выключатель) перевешивает и никто так не делает? хотя, для розеток этот критерий не помеха популярности метода "шлейфования механизмами"...
Если выключатель один, то шлейфовать нечего.
Если есть еще другие потребители, которые не запитываются этим выключателем, то можно шлейфовать как угодно. Если контакты выключателя позволяют, то разумеется имеет смысл шлейфовать на них.
Компактность здесь особой роли не играет. Как я уже отмечал механизм выключателя обычно компактнее, чем у розетки и даже в стандартном подрозетнике особых проблем не возникает. Во всяком случае, если не пытаться использовать 222 Ваги на 6 потребителей, а взять клемники покомпактнее...
prestol написал :
в случае, например, двухполюсных выключателей, можно и фазу, и ноль шлейфовать клеммами механизма... хотя я не представляю, где в быту используются двухполюсные выключатели, поэтому разговор только про обычный выключатель.
Можно. Но для этого надо сначала их найти в продаже, заплатить больше денег. А смысл в абсолютном большинстве случаев как Вы сами отметили не просматривается...
prestol написал :
вопрос в том, насколько часто сам механизм выключателя используется для шлейфования фазного провода
Фазный провод пришёл в выключатель, и из этого контакта другой фазный провод вышел, и далее- в следующий выключатель., т.к. в контакт заходит всего два провода.
из другого контакта выключателя- провод (фаза) идёт на лампу. Ничего сложного...
SVKan написал :
Если контакты выключателя позволяют, то разумеется имеет смысл шлейфовать на них.
Компактность здесь особой роли не играет. механизм выключателя обычно компактнее, чем у розетки