В новостройке на площадке стоит счетчик, автомат 100А и УЗО 32А. УЗО сломалось, насколько я понимаю это немудрено ибо номинал узо по току должен быть больше чем у автомата или равен ему.

Что делать щиток на площадке это чья зона ответственности кто ставит и платит за сгоревший автомат узо счетчик? Договор с сетевой компанией еще не подписан, оборудование ставил горе застройщик.

В квартире щиток собрали но узо там не ставили место в щитке еще есть что посоветуете, требовать исправления с кого то (упр компания или сетевая компания) или поставить узо у себя в щитке?

Если у себя в щитке что лучше дешевле 1 узо на 100А или на какие то опасные группы где возможен контакт,розетки, стиралка, варочная панель, духовой шкаф итп, тогда узо меньшего номинала можно поставить?

Что скажете насчет такого УЗО

dadyjo,узо 100, 300 ставят в межэтажном щитке как противопожарное, далее в ваш щиток, по идее вам должны заменить сгоревшее оборудование в щитке на новое и бесплатно...

Еще мысля может взять 2 УЗО Иэк 63А 30мА и пропорционально раскидать на них всю нагрузку.
или даже 1 УЗО на 40А на варочную поверхность там 2 фазы. Другое УЗО на все остальное.

chio написал :
dadyjo,узо 100, 300 ставят в межэтажном щитке как противопожарное, далее в ваш щиток, по идее вам должны заменить сгоревшее оборудование в щитке на новое и бесплатно...

Ясно, но у себя в щитке УЗО наверное тоже нужно поставить?
А это УЗО на 300мА от удара током не защитит если я к оголенным проводам прикоснусь?

dadyjo, Вот ИЭКовское УЗО не советую

dadyjo написал :
А это УЗО на 300мА от удара током не защитит если я к оголенным проводам прикоснусь?

Защитит...............но Вам наверное уже будет пофиг!

Ну вдруг он уникальный человек. Вон по ТВ показывали чела который фазы руками трогает.

Я тут тему создавал меня током ударило, вроде жив пока. В детстве помню вообще мальцами баловались, у соседки напротив звонок был сломан и торчали два провода под напругой неизолированные, мы мокрыми спичками слюнявыми замыкали или другим ребятам говорили вот дотронься чо будет некотрые дотрагивались я в том числе, током трясло неслабо скажу.

А еще электрика-татарина вспоминаю из соседней квартиры, то ли его током часто било то ли что, но он ходил как волк из "ну погоди" из серии где он после того как с бабы (устройство для забивания свай) слез и непроизвольно подпрыгивал/подергивался при ходьбе.

dadyjo написал :
у соседки напротив звонок был сломан и торчали два провода под напругой неизолированные

Как они могли быть под напругой, если звонок был сломан? Или имелась в виду, где кнопка перед дверью?

dadyjo написал :
меня током ударило, вроде жив пока.

Главное слово выделил...............раз на раз, не приходится!

dadyjo, узо в свой щиток ставить надо, не знаю 63 или 40 все зависит от групповых линий и потребителей как и что, нужна схема... посмотрите серию Домовой

ionchik написал :
Как они могли быть под напругой, если звонок был сломан? Или имелась в виду, где кнопка перед дверью?

Да именно кнопка, её не было и торчали провода под напругой.

dadyjo, а вы не ошиблись написали

dadyjo написал :
автомат 100А и УЗО 32А

может наоборот?

dadyjo написал :
и торчали провода под напругой

Провод.............обувь у Вас хорошая была в детстве!

2All Да что ж за МРАКОБЕСИЕ НА ФОРУМЕ ТАКОЕ?!
dadyjo, у вас там не автомат на 100А, а РУБИЛЬНИК скорее всего. Хотя бы потому что на однофазный ввод дают 50-63А, на трёхфазный - 20-25А.
То-есть, было вот так вот: Рубильник на 100А -> Счётчик -> "УЗО" (на деле это, скорее всего длинная в 5-6 модулей штука: дифавтомат = УЗО+Автомат в одном флаконе)

Так вот. Рубильник просто отключает всё вместе со счётчиком.
А то, что сломалось, имеет два параметра, которые надо знать:
а) Амперы тока (что-то типа C25, C50)
б) Ток утечки (0,1; 0,3 А или 100; 300 мА)
И оно меняется или на такое же, только новое, или на пару вида Автомат на амперы из пункта а), и на УЗО (после автомата) на ток не менее номинала вводного автомата и ток утечки из пункта б).

Для примера, хреновину на C50 / 100 можно заменить двухполючным автоматом на 50А и УЗО на 63А/0,1А.

Вот для трёхфазной сети картинка
Слева стоит рубильник, а справа - ВАД = ВыключательАвтоматическийДифференциальный (ДифАвтомат). Вот его если менять - то на такой же, или на УЗО+Автомат.

dadyjo написал :
В новостройке на площадке стоит счетчик, автомат 100А и УЗО 32А.

Скорее выключатель нагрузки или автомат, счётчик, диф.автомат.

Посмотрел повнимательнее, да действительно стоит рубильник на 100А и УЗО на 32А. Оно сгорело мы подключили минуя его (пломбы не нарушали они на счетчике).

Купил УЗО на розетку в ванной легранд тип АС, 16А 10мА, там стиралка будет, вот теперь мучаюсь, что не тот тип взял вроде пишут что тип А нужно. Будет ли УЗО такого типа АС на стиралке срабатывать если что?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dadyjo написал :
стоит рубильник на 100А и УЗО на 32А.

Не УЗО, а диффавтомат 32А наверняка.

dadyjo написал :
Будет ли УЗО такого типа АС на стиралке срабатывать если что?

Будет.

dadyjo, Будет.
На лестнице у вас всё же не УЗО, а диф. Надо менять как я писал. На диф, или на автомат+УЗО.

А дифавтомат 32А на квартиру не маловато для новостройки? Вроде еще дом на времянке но если переведут со времянки вряд ли менять что будут.
Подвод в квартиру 3 фазы - 5 проводов (3 фазы, земля и ноль) *6 мм (вроде). Сколько Ампер максимально выдержит такой подвод?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Медь 6 мм2, 3-4 жилы токоведущих при скрытой проводке - 34 А (см. ПУЭ табл. 1.3.4)

А у автомата 3 фазного на 32А, это на каждую фазу расчетный ток?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

dadyjo написал :
на каждую фазу расчетный ток?

да
Вернее сказать - на любую.

dadyjo,

Радуйтесь 32А на три фазы это примерно 21кВт выделенной мощности, неслыханная щедрость, как правило не больше 15кВт выделяют.
Но есть одно НО , свыше 15кВт требуется проект электроснабжения квартиры.

Валерич написал :
dadyjo,

Радуйтесь 32А на три фазы это примерно 21кВт выделенной мощности, неслыханная щедрость, как правило не больше 15кВт выделяют.
Но есть одно НО , свыше 15кВт требуется проект электроснабжения квартиры.

Не у нас в доме распиз... пардоньте демократия, никаких проектов никто не требует, а по поводу мощности так зимой веерное отключение было ибо квартиры у некоторых не утеплены застройщиком и у них +10 в комнатах, грелись электричеством, а так как дом еще вроде на времянке то стали отключать ибо мощи не хватало.

А в подвале ваще вода стояла и в этой воде все электрическое хозяйство плавало и никому дела не было.