#3052181

День добрый!
Имеется небольшой кабинет, в нем будет 24 рабочих места (комп-р, монитор, настольная лампа),4 группы по 6 рабочих мест.
Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети?
Заранее спасибо!

Приблизительный план кабинета и рабочих мест

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ka3ax написал :
Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети?

Какие тут могут быть советы, если оборудование будет подключаться к обычным бытовым розеткам 16А? Кабель 3х2,5 и защитные групповые автоматы 16А.

да, рабочие места будут подключаться к обычным розеткам.
Хватит ли сечения в 2,5 для подключения всех рабочих мест? автоматы уже установлены в щитке,номинал забыл посмотреть

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ka3ax написал :
Хватит ли сечения в 2,5 для подключения всех рабочих мест?

Не хватит, значит надо увеличить количество групп, а более 2,5 под автомат 16А тянуть не имеет смысла. Тем более, что клеммы механизмов розеток не предназначены для подключения сечения более 2,5 квадратов.

ka3ax написал :
автоматы уже установлены в щитке,номинал забыл посмотреть

Посмотрите. Если больше 16А, значит надо менять.

Если сделать 4 группы и на каждую по 16А автомату, нормально будет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ka3ax Это зависит не от количества групп, а от мощности подключаемых потребителей.

ka3ax написал :
Если сделать 4 группы и на каждую по 16А автомату, нормально будет?

Нормально-это когда на каждое раб. место своя отдельная, группа.

это да... помещение арендуемое и так заморачиваться с автоматами не особо охото...
Спасибо

4 группы по 16А. Большего смысла делать нету.

попробую вам помочь.
Мощный( ну там, крутая игровая карточка, процессор из топовой линейки) современный ПК с монитором (23-23 дюйма) в пике потребляет около 300Вт. ДОбавьте 100Вт на лампочку. Итого - 400Вт на рабочее место (в пике).
400*24=9600Вт. Вполне достаточно 4 группы по 16А.

А куллер? А кофемат?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

CAMPER Забыли про принтеры ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

CAMPER написал :
А куллер? А кофемат?

а для этого, по уму, тянут по рабочим местам две линии розеток "красненькие" и "беленькие", то есть для компов и для бытовухи отдельно...

CAMPER написал :
А куллер? А кофемат?

их по стеночкам со своими розеточками и там же

avmal написал :
принтеры

CAMPER написал :
А куллер? А кофемат?

а еще печатная машина размером с пятиэтажный дом (всего чуть больше 1МВт) и сталилитейный цех в миниатюре.

2avmal
Скорее всего будет один сетевой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

turbid написал :
Скорее всего будет один сетевой.

А знаете сколько жрёт лазерник?

avmal От 300Вт.
ОТ модели зависит, есть офисные монстры которым и 2.5кВт не проблема скушать.

Извените конечно, но какой вход в этот кабинет, имею ввиду какой подвод к офису, если стандартный то там от счётчика автомат на 16А, а это 3,5кВт, если квартирный то там автомат 10А. Надо смотреть на ящик ввода, подвод должен быть миннимум 10мм.кв алюминий, тогда 4 группы по 16А, и не забывайте ещё есть кондиционер, чайник, свет, пожарники любят такие объекты, всегда нажиться можно, а у вас там в районе десяти кмловатт выходит, а может и больше, тогда лучше трёх фазный ввод и распредилительный щит иначе любая проверка закроет такой офис.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deejvel написал :
какой вход в этот кабинет, имею ввиду какой подвод к офису, если стандартный то там от счётчика автомат на 16А, а это 3,5кВт, если квартирный то там автомат 10А.

Вы о чём? Сейчас на однофазный ввод в квартиру ставят 50А.

deejvel написал :
подвод должен быть миннимум 10мм.кв аллюминий

Алюминий уже 11 лет, как запрещён.

счетчик для населения.Токи работы - 5ампер номинальный, 60A - максимальный, это средний показатель при 60А(12кВт) кратковременно, а аллюминий это расчётная единица , так что однофазный в квартире 50А, успеха, вот только наминал всего 5, долговременный 32. Надо просто открыть СНиП 31-02, СНиП 3.05.06-85, СНиП 111-33-76, СНИП Ш-33-76, ГОСТ Р 50571.15-97, ДБН В.2.5-23:2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения» - всё это придумано не для того чтобы деньги содрать, а для безопасности граждан.

Кстати, алюминий не запрещён, а ограничен в использовании на производственных предприятиях, всвязи с переходом к новым стандартам, в частном порядке никто его не запрещал. Использование алюминиевого кабеля исключается в деревянных домах, т.к. ПУЭ запрещают проводку кабелем с алюминиевыми жилами через сгораемые конструкции.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

deejvel написал :
Кстати, алюминий не запрещён,

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.

deejvel написал :
ограничен в использовании на производственных предприятиях

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами.

deejvel написал :
Использование алюминиевого кабеля исключается в деревянных домах, т.к. ПУЭ запрещают проводку кабелем с алюминиевыми жилами через сгораемые конструкции.

Пунктик ПУЭ с такой формулировкой не укажете?
Вы сначала ПУЭ хотя бы полистайте, чтобы так не позориться.

deejvel написал :
счетчик для населения.Токи работы - 5ампер номинальный, 60A - максимальный, это средний показатель при 60А(12кВт) кратковременно, а аллюминий это расчётная единица , так что однофазный в квартире 50А, успеха, вот только наминал всего 5, долговременный 32. Надо просто открыть СНиП 31-02, СНиП 3.05.06-85, СНиП 111-33-76, СНИП Ш-33-76, ГОСТ Р 50571.15-97, ДБН В.2.5-23:2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения» - всё это придумано не для того чтобы деньги содрать, а для безопасности граждан.

deejvel, что за бессмысленный текст, вы робот что ли?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

6 компов на 16 А группу - будет работать, но...
Я стараюсь на группу более 4 компов не вешать, т.к. если кратковременно отключить вводной автомат и снова включить, то групповые автоматы от пусковых токов могут вырубиться - проверено на собственном опыте.
Кстати, что же это за офис без чайника, микроволновки и холодильника? У нас в офисе всё это есть и даже чайников - 2 шт. Это при том, что рядом по коридору есть выделенная комната-кухня-столовая, а этажом ниже полноценная столовая-кафе. Принтеры тоже в отдельной комнате.

andrewkhv написал :
deejvel, что за бессмысленный текст, вы робот что ли?

нет, он просто гонит.

А если внимательно почитать-таки ПУЭ, то:

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
____________
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

В действительности, найти алюминиевый кабель нужного сечения с индексами нг-LS бывает сложновато. Поэтому в последних проектах у нас только TN-S и медь.

andrewkhv и Alexiy, не противоречте сами себе и тогда посмотрите кто гонит. ПУЭ посылается на госты и снипы, вот их тоже полистайте, так как
( В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.) Читайте лучше всю тему чтобы не позориться, я как раз и говарил про подвод алюминиевый, а avmal сказал что он запрещён
НО по ПУЭ: До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Кстати путкт 2.1.49. прописан так: Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93. -вы их читали или так поумничать ,а другие гонят.

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.

В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

_____________

*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

И пункт 2.1.69, про чердачные помещения из сгораемых материалов так как деревянных домов не предусмотренно это и имеется ввиду что ПУЭ запрещают проводку кабелем с алюминиевыми жилами через сгораемые конструкции. Надо не только поиском в тексте пользовать , а и реально почитать, а потом уже гонит не гонит.

Так что почитайте госты, снипы и гсн и тогда только утверждайте, что кто-то гонит, человеку офис надо электрофезировать а не часный дом, к ниму пожарники и электрики приходить будут, А вы у себя в офисе посмотрите сначала ввод, если конечно там 24 рабочих места и ka3ax помочь просит, а не умничать типа один умный остальные дебилы, я не теоретик. Читайте первое сообщение от ka3ax там все условия, не десятка комнат для холодильников и принтеров и ему нужно подключить места согласно схеме. Насчёт счётчика не бессмысленный текст, инструкции почитайте, а лучше спросите РЕСе или ГосЭнерго у электриков, кроме ПУЭ есть ещё местные предписания, но они не выходят за рамки норм и гостов.

На счёт ограничения алюминиевой проводки, в инструкциях к приборам есть гарантийные предписания и даже к кондиционеру в основном: тип кабеля питания тройной многожильный. Иначе могут отказать в гарантии. Тоже и к офисной техники и насосам, и бытовым приборам в основном многожильные кабеля. И на практике по коробам практичней медные многожильные кабеля. Так что вопрос, кто ещё гонит.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

deejvel написал :
До 2001 г.

Вы выполняете проводку в новострое, который с 2001 года никак не построят?

deejvel написал :
ПУЭ посылается на госты и снипы

В ваших прежних постах ПУЭ вместе с русским языком посылалось по другому адресу.

deejvel написал :
Так что почитайте госты, снипы и гсн и тогда только утверждайте, что кто-то гонит

Если человек такой грамотный, что тогда его посты на бред похожи?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Попробуйте найти хоть одно соответствие между своими рекомендациями и вами же приведёнными нормативными требованиями.

deejvel написал :
алюминий не запрещён, а ограничен в использовании на производственных предприятиях, всвязи с переходом к новым стандартам, в частном порядке никто его не запрещал.

deejvel написал :
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.)

deejvel написал :
подвод должен быть миннимум 10мм.кв алюминий

deejvel написал :
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

Рекомендации вами даны 23.04.2012 года - к заделу никакого отношения не имеют.

deejvel написал :
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

Офисное оборудование вы тоже относите к инженерным сооружениям?

deejvel написал :
Насчёт счётчика не бессмысленный текст

Более бессмысленный редко когда прочитаешь ...

deejvel написал :
тип кабеля питания тройной многожильный

Можете привести пример такого чуда?

deejvel написал :
на практике по коробам практичней медные многожильные кабеля

Меньше трёх жил кабель и не используется.

А в целом, бред какой-то ...

Не всем дано понять, электрики меня поймут, теоретики нет. Госты действуют образца 1973 и 1985 года, только дополнялись, но основное осталось без изменений. Всё остальное это трактовка старых норм, надо же сделать вид работы в гос.органах и надпись 2012 значит 1985 пару слов переставим местами, что-то добавим, что-то уберём, но физику трогать не будут. В универе это проходят и практику здавать приходится, а практика не совсем теория.

Уважаемый ka3ax в вашем случае надо расчитывать проводку с расчёта 24 удленителя по 4 розетки, остаётся только их подключить по местам сделав хороший подвод по группам, и не обращайте внимания на необоснованную критику без умных предложений, а только поливанию грязью других участвующих не понимая сути форума, это найти решение возникшей проблемы, на рынке ремонта и гражданского строительства уже 5 лет по практике я понимаю что пишу и в отличие от умников фазу с нулём не перепутаю.

avmal написал :
Можете привести пример такого чуда?

провода с медной жилой многопроволочные

ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией для электрических установок (ГОСТ 6323-79)
ПВС, ПВСП, ШВП-2, ШВВП Провода и шнуры соединительные с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке (ГОСТ 7399-97)
Ещё сюда

avmal написал :
Офисное оборудование вы тоже относите к инженерным сооружениям?

Техническая терминалогия:
Сети инженерно-технического обеспечения (СИТО) (инженерные сети, системы или коммуникации) — комплекс систем и коммуникаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий).

внешние системы электроснабжения (линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т. д.);
внутренние системы электроснабжения (домовые сети с напряжением до 380 Вольт);
внешние системы теплоснабжения (городские теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные сети);
внутренние системы теплоснабжения (системы горячего водоснабжения и отопления зданий и сооружений);
внешние системы водоснабжения и водоотведения (источники водоснабжения, гидротехнические сооружения, водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы, насосные станции, внутриквартальные сети);
внутренние системы водоснабжения и водоотведения (системы водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений);
системы вентиляции и кондиционирования воздуха (жилых и общественных зданий и сооружений и объектов инженерного обеспечения);
системы наружного освещения (улиц, дорог, витрин, стендов и т. д. и относящихся к ним линий электропередачи напряжением 10 кВ и ниже);
системы газоснабжения (газораспределительные пункты, регуляторы давления, фильтры, предохранительные клапаны, счетчики, газопроводы и т. п.)
внешние сети связи;
внутренние сети связи (телефонная сеть, структурированная кабельная система, система автоматизированного диспетчерского управления, система контроля доступа, система визуализации);

Офисное оборудование подключается к инженерным системам(сетям) и по факту является конечной точкой для потребителя -ответ вразумителен или опять бред. А вот на счёт счётчика, спросите в РЕСе и узнаете сколько можно брать из сети, и каки разрешения на повышение мощьности, какие условия подключения, я обращался и говорю то что знаю, а не теорию.

Перепроверил информацию, горэлектро сети ставят однофазный счётчик максималка 50-60А, но автоматы 16А, на большее надо разрешение, можно договориться с бригадой монтажа, но не каждый без документов согласится, ему же отвечать если что. Так что не так и просто и легко такую нагрузку подключить. Всё самовольное правонарушение, так что не несите бред человеку.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

если человек не способен отличить "провод с многопроволочной жилой" от "кабеля многожильного" и "инженерные сооружения" от "инженерных систем", то о чём с ним можно разговаривать?!
deejvel, извините, диалог прекращаю...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deejvel написал :
Сообщение от avmal
Можете привести пример такого чуда?
провода с медной жилой многопроволочные

Я спрашивал про другой пример.

deejvel написал :
тип кабеля питания тройной многожильный

deejvel написал :
Офисное оборудование подключается к инженерным системам(сетям) и по факту является конечной точкой для потребителя -ответ вразумителен или опять бред.

Полнейший.

deejvel написал :
А вот на счёт счётчика, спросите в РЕСе и узнаете сколько можно брать из сети, и каки разрешения на повышение мощьности, какие условия подключения, я обращался и говорю то что знаю

Похоже, что вы ничего не знаете, а что самое печальное, считаете, что знаете.

deejvel написал :
Перепроверил информацию, горэлектро сети ставят однофазный счётчик максималка 50-60А, но автоматы 16А, на большее надо разрешение, можно договориться с бригадой монтажа, но не каждый без документов согласится, ему же отвечать если что. Так что не так и просто и легко такую нагрузку подключить. Всё самовольное правонарушение, так что не несите бред человеку.

Несомненно, что дальше Чугуева вы нигде не бывали.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Блин, ну вы в дебри куда-то залезли. СНиПы, ГОСТы и ПУЭ это конечно всё круто, но в данном случае наиболее актуально только последнее и здравый смысл.

ka3ax написал :
помещение арендуемое и так заморачиваться с автоматами не особо охото...

Судя по этим словам и планировке рабочих мест, речь идёт не о стационарной проводке в бетоне, а о некой полувремянке - судя по всему, из двух частей: прокладка по стенам и разводка по столам.

И вопрос был вполне конкретный:

ka3ax написал :
Какое сечение кабеля посоветуете для подключения этого всего к эл. сети?

Однако, суть проблемы автора раскрывается несколько глубже, чем того хотел бы сам автор:

24 места по (комп ~200W, монитор~100W, лампа ~30W, итого ~330W) = весьма немало: около 8 кВт и ток около 36А.

Допустим, кабель в 4мм2 (впритык) или 6мм2 (с запасом) всё это выдержит.

Но есть проблема - на конце кабеля должны быть розетки (иначе как подключать рабочие места?), но розеток на ток более 16А не бывает.
Из этого следует:

  1. линия розеток (вне зависимости от их количества и расположения) должна быть защищена автоматом не более 16А (см. ПУЭ).
  2. провод больше 2.5мм2 тащить на розетки бессмысленно, т.к. ограничение 16А.
  3. розетки должны быть разделены на группы так, чтобы в самом худшем случае ток не превышал 16А, а лучше так чтобы даже не приближался к ним. Из расположения рабочих мест оптимальной выглядит схема вида "4 группы по 6 мест", итого 4 кабеля от щитка.

Но есть ещё один подводный камень, о котором догадываются не все. В компьютерах, мониторах и прочей технике используются импульсные блоки питания, содержащие в первичных цепях большой конденсатор, который при втыкании вилки в сеть (или включении группового автомата(!)) начинает резко заряжаться очень большим током. Этот импульс тока длится доли секунды, но его величина легко может превышать 40А на каждое рабочее место, 240А на группу из шести мест или 1000А на весь кабинет из 24 мест.
Никакой автомат, даже категории D на 40А, не выдержит такого импульса при одновременном включении такой нагрузки. В лучшем случае автомат в вашем же щите не включится с первого раза (при каждой попытке конденсаторы немного заряжаются и ток при следующей попытке будет меньше, поэтому есть шанс включить его с 5-15 попытки. Но автомат так долго не проживёт), а в худшем - вышибет вышестоящий автомат где-то в другой части здания.

Аналогичная ситуация будет при каждом отключении/включении общего электроснабжения, а если предполагается общее отключение на ночь, то каждый день.

Проблема решается включением техники отдельными группами вручную или с программируемой задержкой (прогр. таймеры). С точки зрения импульсных токов группы по 6 мест даже много, лучше разбить на 6 групп по 4 места или даже на 8 по 3. Ну или включать каждое место отдельно, бегая по кабинету и втыкая вилки. Но автоматы в щите всё же удобнее чем вилки по всему кабинету.

В итоге получается как-то так:
Настенная (потолочная, и т.п. - стационарная) часть проводки выполняется несколькими моножильными кабелями 3х2.5мм2, ставятся розетки (12 или 24 шт), а на каждое место или пару мест кидается простой хороший удлинитель-разветвитель (которые сейчас модно именовать "фильтр сетевой", хотя 99.9% из них таковыми не являются).

DIVAS написал :
Но есть ещё один подводный камень, о котором догадываются не все. В компьютерах, мониторах и прочей технике используются импульсные блоки питания, содержащие в первичных цепях большой конденсатор, который при втыкании вилки в сеть (или включении группового автомата(!)) начинает резко заряжаться очень большим током. Этот импульс тока длится доли секунды, но его величина легко может превышать 40А на каждое рабочее место, 240А на группу из шести мест или 1000А на весь кабинет из 24 мест.

работаю в организации где 150 ПК , и о подобном не разу не слышал . возможно с теоретической точки зрения это и имеет право на жизнь но на практике редчайшее явление.
Одновременно они не включаются, с некой вероятность какое то количество ПВ может и включатся в одну и туже секунду, опять таки что ни разу не приводило к отключению автомата.
И второе. Из этой логики то даже 1 ПК уже должен выбить автомат

DIVAS написал :
о его величина легко может превышать 40А на каждое рабочее мес

специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.

DIVAS, я с вами согласен и parol тоже прав, ответ по делу. А вот avmal опять поумничать решил к слову придраться а не к сути, типа профи а остальные дебилы, только рисунки трёхфазного счётчика меркурий 230 а не однофазного о котором и идёт речь, и на счёт личностей, не люблю переходить к таким темам, и выезжал дальше Чугуева и в Германию, и в Италию, и в Москву, и в Сургут. А вот сайт с характеристиками счётчиков на фотках , кстати перед тем как фото выложить надо хоть знать что выкладываеш. А в РЭС обратится стоит, потом заявлять про знания.
А вот кто не поумничать а дать толковый ответ, так это DIVAS, на счёт подводных камней в точьку, тем более уважаемый ka3ax кроме компов наверно ещё и серверная будет, сеть же нужна, а там перегруз опасен для оборудования.

parol написал :
специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.

Вы правы, но организация где 150 ПК имеет свою подстанцию, и распределители не копеечные, а тут вопрос скорее в обычной ЛЭП, и возможность электрощитовой скорей неприемлима.

основная беда для нашей организации особенно в прохладное время года составляют чайники и обогреватели.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deejvel написал :
avmal опять поумничать решил к слову придраться а не к сути, типа профи а остальные дебилы

Когда что-то утверждаете, требуется подтверждать свои слова ссылками или цитатами. Когда и в каком месте я ВСЕХ дебилами посчитал?

deejvel написал :
рисунки трёхфазного счётчика меркурий 230 а не однофазного о котором и идёт речь

Вы о чём? Опять заговариваетесь?

deejvel написал :
в РЭС обратится стоит, потом заявлять про знания

Знания не в РЭС обычно черпают. Попробуйте и вы по другим источникам информации пройтись.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

parol написал :
Одновременно они не включаются, с некой вероятность какое то количество ПВ может и включатся в одну и туже секунду, опять таки что ни разу не приводило к отключению автомата.
И второе. Из этой логики то даже 1 ПК уже должен выбить автомат

Под "включением" в данном случае имеется в виду не soft-ON, а втыкание вилки в розетку, т.е. подача напряжения сети в разъём блока питания. Конденсаторы заряжаются именно в этот момент, а уже от заряженных конденсаторов питается дежурка БП и всё остальное после запуска.

Попробуйте вырубить общий автомат от этих 150 компов и не вынимая из розеток вилки компов включить его обратно через пару минут - вот тогда Вы и увидите то, о чём я писал выше. (хотя если у Вас эти 150 компов висят на бесперебойниках, то эксперимент ничего интересного не покажет)

К примеру, у нас 6-7 компов на одной линии уже не дают включить сходу автомат ABB С16А, включается только с 5-7 попытки или после предварительного замыкания автомата 24-омным резистором.

parol написал :
специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.

Так я и не говорил что он их не выдержит. Проблема лишь в том чтобы включить его при всех этих компах, воткнутых в розетку. Включить компы при включенном автомате - уже не проблема.
Вы, кажется, путаете названную мной величину импульса тока со средним рабочим током.
Пример:
автомат С16А выдерживает 16А среднего рабочего тока (контролируется терморасцепителем), а импульс срабатывания магнитного расцепителя того же автомата составляет 80-160А.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DIVAS написал :
Проблема решается включением техники отдельными группами вручную или с программируемой задержкой (прогр. таймеры).

ну, это вы уже загоняетесь... Никто в здравом уме так не делает.

DIVAS написал :
лучше разбить на 6 групп по 4 места или даже на 8 по 3.

совершенно верно. Я об этом уже написал в 21 сообщении.

DIVAS написал :
Настенная (потолочная, и т.п. - стационарная) часть проводки выполняется несколькими моножильными кабелями 3х2.5мм2,

ага. Теперь далее - каждое рабочее место - это блок розеток: компьютерная розетка (красная), бытовая (белая), Ethernet (RJ-45) и телефон (RJ-11 или RJ-45)
типа того:
Блок розеток встраивается в кабель-канал с продольной перегородкой. Перегородка нужна для разделения силовых цепей от слаботочки.
К средним рабочим местам идём в полу (к лючкам), по полу (к колонночкам), либо за потолком (к полноростовым колоннам).

Всякое порно в виде валяющегося под ногами пучка проводов к удлинителям типа "Пелот - маде ин чина" предлагаю не обсуждать - оставить на совести халтурщиков.

Если нужны фотки - как надо - их есть у меня.

deejvel написал :
Вы правы, но организация где 150 ПК имеет свою подстанцию, и распределители не копеечные, а тут вопрос скорее в обычной ЛЭП, и возможность электрощитовой скорей неприемлима.

Чего? на 150 писюков своя подстанция? А если потребители существенно мощнее? (около 200кВт, к примеру) Строить свою ТЭЦ?
У нас просто два ввода 0.4 по 300кВт каждый. До этого хватало двух по 120кВт.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Alexiy написал :
ага. Теперь далее - каждое рабочее место - это блок розеток: компьютерная розетка (красная), бытовая (белая), Ethernet (RJ-45) и телефон (RJ-11 или RJ-45)
типа того:
Блок розеток встраивается в кабель-канал с продольной перегородкой. Перегородка нужна для разделения силовых цепей от слаботочки.
К средним рабочим местам идём в полу (к лючкам), по полу (к колонночкам), либо за потолком (к полноростовым колоннам).

Всякое порно в виде валяющегося под ногами пучка проводов к удлинителям типа "Пелот - маде ин чина" предлагаю не обсуждать - оставить на совести халтурщиков.

Если нужны фотки - как надо - их есть у меня.

Alexiy, если бы автор темы спросил, как грамотно развести коммуникации в офисе, я думаю тут многие бы написали примерно тоже самое ещё и раньше меня и Вас.

Но автор спросил всего лишь про сечение провода, которым всё это подключить к электросети.
Всё же, не стоит на вопрос о сечении провода предлагать построить собственную АЭС.

deejvel написал :
Так что не так и просто и легко такую нагрузку подключить.

Специально спрашивал про подключение дополнительной мощности на трёхкомнатную квартиру в новом доме (стояк заложен на 75 мм2 ) - 1 кВт дополнительно стоит около 500 руб.

И это пройдёт ...

deejvel написал :
так что однофазный в квартире 50А, успеха

Какая - то странная логика ,если застройщик поставил ввод 63 А - я что не могу поставить 50 А .Или так ,имеется квартирка 110 м2 , установленная мощность 50 кВт - мне какой туда кабель заводить и на какой номинал АВ ставить?Ну явно не 50 А и не 63 А.

И это пройдёт ...

Меркурий 230 ТРЁХФАЗНЫЙ, и УЗО тоже 3 фазы на рисунках 1,3,5, проверьте сами, рисунок 4 вобще разводка на 2 квартиры а не на одну.

Знания может и не в РЭС обычно черпают, но именно РЭС устанавливают счётчики, и другие источники вот явно не подходят, только теория.

Если внимательно читать, то я тоже предлагал три фазы вести, и счётчик Меркурий 230 как раз кстати, а про однофазный говорил и говорю , не на такую мощность.

serj12 написал :
Специально спрашивал про подключение дополнительной мощности на трёхкомнатную квартиру в новом доме (стояк заложен на 75 мм2 ) - 1 кВт дополнительно стоит около 500 руб.

Я про это и говорю, на дополнительную мощность надо разрешение, вот оно и стоит 500 р/кВт.

serj12 написал :
Какая - то странная логика ,если застройщик поставил ввод 63 А - я что не могу поставить 50 А .Или так ,имеется квартирка 110 м2 , установленная мощность 50 кВт - мне какой туда кабель заводить и на какой номинал АВ ставить?Ну явно не 50 А и не 63 А.

Если застройщик поставил, значит у него есть разрешение полученое в РЭС или Гор.Свет, но мощность от размера квартиры не зависит на прямую и 50кВт это 230А при 220В.

Подстанция есть почти возле каждой многоэтажки, это понижающий трансформатор, в среднем подъезде ставят распределители, а вот к примеру доме где у меня есть квартира 144 кваритиры если каждый по 10кВт подключит это уже 1,6 меговатт, это кстати и ответ как РЭС счётчики ставят, почему автоматы 10 и 16А на счётчике.
А по мнению некоторых участников форума, цеплять можно сколько захочеш, так это реально возле каждой многоэтажки АЭС строить придётся.

Уважаемый ka3ax, надо было дать этот совет раньше, обратитесть в РЭС, они подскажут какие ТУ имеете и как лучше сделать, всё равно подводом заниматься будут они, так что все вопросы решать надо с ними, за это им платят зарплату и они явно лучше знают именно ваше здание и возможности подключения.
Пол года назад купил себе дом, менял счётчик, делал новый подвод, всем занимался РЭС, проводку в доме разводил сам , но к счётчику и от счётчика в здание РЭС, они и ТУ составляют и договор, где описано что можно, что нельзя, и повышение мощности если есть технические условия.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

deejvel написал :
дополнительную мощность надо разрешение, вот оно и стоит 500 р/кВт.

Не так всё просто. Бывает, что и за 5000рэ/кВт хрен купишь, если резервов нет и речь идёт о небольшом объёме.

deejvel написал :
А по мнению некоторых участников форума, цеплять можно сколько захочеш

Есть такое понятие, как кН. Кто-то подцепит, а кто-то нет и всем хватит

in my humble opinion

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

deejvel написал :
Меркурий 230 ТРЁХФАЗНЫЙ, и УЗО тоже 3 фазы на рисунках 1,3,5, проверьте сами, рисунок 4 вобще разводка на 2 квартиры а не на одну.
Знания может и не в РЭС обычно черпают, но именно РЭС устанавливают счётчики, и другие источники вот явно не подходят, только теория.
Если внимательно читать, то я тоже предлагал три фазы вести, и счётчик Меркурий 230 как раз кстати, а про однофазный говорил и говорю , не на такую мощность.

deejvel, всё же Вы не правы.

Фазность счётчика никак не связана с его допустимыми токами. Параметр 5(60)А на счётчике означает номинальный (при этом токе обеспечивается макс. точность) ток 5А, а максимальный (без привязки к долговременности) - 60А, при этом точность подсчёта может отклоняться от номинальной.

И РЭС тут совершенно не причём. Вообще никак не при делах. Они счётчики только ставят и обслуживают, но не делают. А за параметры счётчика отвечает производитель счётчика, и эти параметры всегда пишутся в паспорте счётчика и именно оттуда и только оттуда берутся сведения о пригодности счётчика к применению в конкретных условиях.

Три фазы на 8 кВт нафиг не надо. ПУЭ допускает однофазные сети с током до 63А (~14 кВт), и все нормальные счётчики допускают применение в таких сетях.

deejvel написал :
50кВт это 230А при 220В.

Неправильно. 50 кВт это 3 фазы по 80А. Как конечному потребителю вам никто никогда 230А на одну фазу 220В не даст - запрещено по ПУЭ.

deejvel написал :
Подстанция есть почти возле каждой многоэтажки, это понижающий трансформатор, в среднем подъезде ставят распределители, а вот к примеру доме где у меня есть квартира 144 кваритиры если каждый по 10кВт подключит это уже 1,6 меговатт, это кстати и ответ как РЭС счётчики ставят, почему автоматы 10 и 16А на счётчике.
А по мнению некоторых участников форума, цеплять можно сколько захочеш, так это реально возле каждой многоэтажки АЭС строить придётся.

В современных домах с электроплитами нигде даже в бреду и по пьяни никто никогда не ставит в однофазных отводах вводных автоматов на 16А. Даже 32А и 40А уже не ставят - везде 50А или 63А, ибо электроплиты жрут много и 32А ставится на саму плиту.
16А по современным меркам даже на трёхфазном вводе не смешно.

deejvel написал :
Уважаемый ka3ax, надо было дать этот совет раньше, обратитесть в РЭС, они подскажут какие ТУ имеете и как лучше сделать, всё равно подводом заниматься будут они, так что все вопросы решать надо с ними, за это им платят зарплату и они явно лучше знают именно ваше здание и возможности подключения.

Хватит нести ахинею. Вопрос был не в этом.

К тому же, в любом офисном здании есть свои электрики, которые решают эти вопросы. РЭС решает вопросы до счётчика. А после - это уже дело местных электриков.