3 отдельных провода NYM 3*2.5 на каждое устройство от распределительного щитка.
Посудомойка (макс.2,5кВт) и духовой шкаф (3,5 кВт) сидят на 1 автомате 40А.
Варочная (electrolux EHS60210P макс 7,1 кВт). Все конфорки одновременно использовать нет надобности. Например, "утятница" 2,4 кВт. Итого 3 оставшиеся составляют по мощности 4,7 кВт. Сейчас еще пока остается возможность бросить кабель 3*4, но надо запариться и штробить стену, что не желательно.
Вопрос такой: можно ли оставить все как есть без ущерба для проводки? И какой автомат поставить на варочную поверхность. Правильный ли автомат установлен на посуд+духовой?
не многовато ли 40 ампер на 2,5 мм.кв.. ???
А вообще- начните с чтения форума по электрике.
Варочную пов-ть, и духовку- "подключают" тут почти каждый день....
3*2,5 - возможно при включении конфорок до 5,5 кВт. При этом поставить автомат 25А.
Лучше - протянуть 3*4, поставить автомат 32А и не париться, но это сложнее в настоящий момент выполнить.
Автомат 40А, на который посажены Дшкаф+посуд, заменить на 32А.
нехорошо конечно! но я соединял 2 провода (фазу) и подключил к нему варочную, духовой шкаф, стиралку, посудомойку, хлебопечку, эл.чайник(10-12квт).....на 40А автомате, иногда всё вместе работает, уже 4 года. Правда для страховки у мня лежит в стене провод 3*4! Всё лень......
kvershlag написал :
Почитал форум. Пришел к такому выводу:
У меня большие сомнения, что вам удалось почитать форум, если такие выводы сделали ...
На посудомойку 3х2,5 с автоматом 16А, на духовку 3х2,5 с автоматом 16А, на варочную 3х6,0 с автоматом 32А.
avmal написал :
У меня большие сомнения, что вам удалось почитать форум, если такие выводы сделали ...
На посудомойку 3х2,5 с автоматом 16А, на духовку 3х2,5 с автоматом 16А, на варочную 3х6,0 с автоматом 32А.
Свободных автоматов больше нет. Поэтому ДШ и Посуд на одном.
Из СП-31-110: "Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
В расчет тут принимается электроплита (скорей всего с встроенным духовым шкафом) макс мощностью подключения 8,5 кВт (табл 6,1 того же СП-31-110).
Учитывая, что подключаемая варочная поверхность имеет макс. мощность 7,1 кВт, и при том она будет загружена постоянно не более чем на 75-80% по мощности, я принял решение проложить кабель 3*4, напрямую от автомата 32А до ВП. Заводской кабель на ВП меет длину 1м, многожильный, опрессован на концах, имеет сечение 4 мм2.
kvershlag написал :
Заводской кабель на ВП меет длину 1м, многожильный, опрессован на концах, имеет сечение 4 мм2.
Соединительный провод проложен открыто и в любой момент возможна его замена ...
kvershlag написал :
Учитывая, что подключаемая варочная поверхность имеет макс. мощность 7,1 кВт, и при том она будет загружена постоянно не более чем на 75-80% по мощности, я принял решение проложить кабель 3*4
А если завтра решите поменять варочную? Кабель будете менять?
А вообще, как я полагаю, уговаривать вас никто не собирается - вам сказали как надо, о чём вы и просили, а дальше ваше дело.
kvershlag написал :
Свободных автоматов больше нет. Поэтому ДШ и Посуд на одном.
Складывается впечатление, что вы уговариваете форум в безысходности вашего положения, и желаете получить одобрение на нарушения в вашей электропроводке. Напоминает анекдот: Мне доктор категорически запретил курить, а я ему заплатил, и он разрешил.
Самоуспокоение типа, ...одновременно не будут включаться.... может один раз в год... утятница - а мы уток не едим....- в электротехнике это не аргумент.